1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19

Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ryshkovvictor84
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    ryshkovvictor84

    Участник

    ryshkovvictor84

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Грунт как я понял глинистый, дом будет 2 этажный. Уровень грунтовых вод не знаю, но говорят высокий
    Но плиту меньше 200 делать не хочу. В принципе за обозначенный мной фундамент берут 3300 за кв. м. Самый важный момент который меня интересовал, это снятие плодородного слоя. И все ответившие мне подтвердили мои опасения. Значит будем снимать на штык лопаты и делать подушку песка 500мм.
    Осталось решить с использованием ЭППС, и использовать ли щебень в пироге подложки. Со снятием 20см, в результате получится, что дом от земли будет на высоте 50см. После дальнейшего ландшафта может остаться 30см. Не мало ли остается. Сужу по даче, там высота крыльца выходит где-то в 80 см. С учетом опасения возможных подтоплений...
     
  2. ryshkovvictor84
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    ryshkovvictor84

    Участник

    ryshkovvictor84

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Снизу вы где имеете в виду? Под песчаной подложкой?
     
  3. ryshkovvictor84
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    ryshkovvictor84

    Участник

    ryshkovvictor84

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    И как кто думает, в наших широтах в апреле можно начинать заливку фундамента?
     
  4. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так делайте тогда сразу ТП, зачем еще лишние деньги тратить.
    Надеюсь, на геотекстиле.
    Дабы решать с использованием ЭППС, надо понимать его предназначение. Сомнения по применению щебня мне не понятны. Если плита 20 см, то экономить на щебне, который существенно улучшит несущую способность и увеличит надежность, просто не серьезно.
    Если дом ПМЖ, то не критично.
     
  5. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не рекомендую. С противоморозными добавками можно, но зачем такие риски. Да и на подготовку основания уйдет приличное время. если делать качественно.
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755
    Адрес:
    Эстония
    ...Под плитой...
    [​IMG]
     
  7. ryshkovvictor84
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    ryshkovvictor84

    Участник

    ryshkovvictor84

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Обустройство полов планируется уже после возведения каркаса
    Конечно на геотекстиле
    Использовать ЭППС для исключения промерзания и вспучивания
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755
    Адрес:
    Эстония
    ...Мне Ваших денег абсолютно не жалко...:)]:aga:
    Делайте...но это ДВОЙНАЯ работа. И двойные расходы.
    Все это делается за один раз. УШП, как раз и придумана
    для каркасников.
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тогда разговоры об "экономии финансов" довольно нелепы... готовьте лишних пару-тройку сотен...
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ryshkovvictor84, двойная работа.
    Не только. Пенопласт, непосредственно под плитой, уменьшает теплопотери плиты с ВТП.
     
  11. Vitman777
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    3.564

    Vitman777

    Живу здесь

    Vitman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    3.564
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы уверены, что плодородный слой у Вас на штык лопаты, а не 9 метров ?
     
  12. sneka
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.677
    Благодарности:
    1.371

    sneka

    Живу здесь

    sneka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.677
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Вологда
    Похороны ЭППС под подушку (да еще и под воду судя по всему) это 5! :)]
    Перешлите его мне (можно в виде денег) - утилизирую его с пользой и по назначению. :|:
     
  13. Parand
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576

    Parand

    Живу здесь

    Parand

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576
    Адрес:
    Смоленск
    У меня, например, грунт за зиму очень сильно разуплотняется и лишь к концу мая становится плотным.
    старые заборные столбы, которые осенью не мог даже расшевелить, неделю назад просто вытянул руками за 5 минут, немного расшатав их.
    А еще вспомнил, когда грузовик привозил песок весной, колея была см 30, просто грунт, вместе с дерном прогнулся и земля прям волной от колес шла. Летом такого эффекта не было и след от колес глубиной 5 см
     
  14. Vitman777
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    3.564

    Vitman777

    Живу здесь

    Vitman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    3.564
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня на участке значит еще хуже. Все тоже самое только это все лето :)
     
  15. ryshkovvictor84
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    ryshkovvictor84

    Участник

    ryshkovvictor84

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Предлагаете сразу заклыдывать трубы отопления в плиту по проекту планировки?
     
Статус темы:
Закрыта.