    С номиналами не разбирались в целом
    Если у вас 63А выделили - практически любые номиналы перед группами можете ставить)
    На примере света 3*6А. Можете поставить 6А - 10А - 13А - 16А.
    6А вам может быть мало, 16А скорее всего много :) Где-то на 10А остановитесь - прикиньте сколько макс. у вас могут потреблять все линии этой группы.

    Варочная поверхность, если 16А потребляет и имеет обычную "евровилку", то что вы к ней протяните кроме 2,5мм.кв.?) Если же есть варианты) - киньте на неё мин. 3*4мм.кв.

    В ванной что будет включаться - стиралка и фен?) + две комн. 26А.
    Вариант АВ группы 32А скорее всего подойдёт, может и 25А хватит, макс. 40А (вряд ли надо).
     
  2. Sitkon
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Sitkon

    Участник

    Sitkon

    Участник

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    самара
    Безымянный.jpg Проставил групповые АВ
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    На холодильник свой АВ, своя линия? Там АВ В6А хватит.
    Ну и на детские комн. + лест. может не В16А, а В20А хотя бы)
    Остальное в доме вроде ок.
     
  4. Sitkon
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Sitkon

    Участник

    Sitkon

    Участник

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    самара
    ОК, все поправил.
    Да на холодильник своя линия. Спасибо большое.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Насосная станция тоже вряд ли 3,5 кВт потребляет.
    На стиралку подумать и может тоже В13А до 3,1кВт он не отключится)