1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обязательно ли разбивать оголовку железобетонных свай?

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем monolit1c, 13.03.14.

  1. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206
    Адрес:
    Королёв
    30*30*1=900
     
  2. monolit1c
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    monolit1c

    Участник

    monolit1c

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    Вот я поднял СНИП "СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.". В пункте 7.2.2 есть фомула для расчета несущей способности висящих свай. Попробовал посчитать. У меня в самом худшем варианте получается 24 тонны на сваю... Я может как то не так считаю?) От проектировщиков их расчета пока не добился - поэтому пришлось вспомнить школу и тупо подставить значения из таблиц геологии в формулу. Почему
    ? Я как то не так считаю? Спрашиваю у вас без всякой иронии - считаю первый раз. Хочется уже до истины докопаться.
    Во сколько мне встанет такая плита? 168М2 примерно площадь опирания, толщину если сделать 0,4 - 67 кубов бетона. Цена у нас где-то 5000 за куб - 335000+арматура+работа... Возможно надо плиту рассмотреть - из опыта тех кто строится у нас - все сваи бьют - вот и рассматриваю в первую очередь те фундаменты, которые вижу) плит еще не видел у нас.
     
  3. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.603
    Благодарности:
    4.531

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.603
    Благодарности:
    4.531
    Адрес:
    Простоквакшино
    Почему 9 т?
     
  4. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206
    Адрес:
    Королёв
    Пардон! Ночь уже. Как-то раз считал под другой дом такие же сваи получалось около 10 тонн.
    Считал по другому.
    30*30*5 + это на сжатие + боковая поверхность.
     
  5. monolit1c
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    monolit1c

    Участник

    monolit1c

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    @Smart2305, а 5 в этой формуле откуда берется? я так понимаю, что это должно быть расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи?
     
  6. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206
    Адрес:
    Королёв
    Да не докапаетесь. Когда будете забивать, тогда и определите несущую способность.
    Бывает нужно менять схему забивки по месту.
    Ну во первых можно сделать 30 см с ребрами.
    Во вторых плита будет надежнее.
     
  7. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206
    Адрес:
    Королёв
    Ну да я же говорю считал как-то раз такие же сваи. Может грунт был другой.
    Может табличку смотрел другую. Помню в голове засела цифра 9 тонн.
     
  8. monolit1c
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    monolit1c

    Участник

    monolit1c

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    Ни за что не поверю, что в многоквартирных домах определяют несущую способность сваи только в момент ее забивки, а до этого проектируют фундамент "пальцем в небо"...
     
  9. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206
    Адрес:
    Королёв
    Недавно смотрел как у нас забивали сваи под эстакаду.
    Так вот частота свай была через каждый метр. Далее плита, на ней опорный столб.
    Под некоторыми опорными точками сваи уходили легко на всю глубину.
    Под другими только на 2/3, далее начинал разрушаться оголовок.
    Вот и весь расчет.
    Только полевые испытания.
     
  10. monolit1c
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    monolit1c

    Участник

    monolit1c

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    Так не пойдет) а вдруг все мои 57 3х метровых свай уйдут в землю под массой дома в первый же год.
     
  11. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206
    Адрес:
    Королёв
    Вы не поняли.
    Когда загоните сваебой, будете замерять на какую глубину заходит свая при каждом ударе и по формуле рассчитываете несущую способность. Грамотные сваебойщики сами скажут какая несущая способность получилось у каждой сваи.
     
  12. monolit1c
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    monolit1c

    Участник

    monolit1c

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    То есть смотреть, какой будет отказ? Тогда придется сваи брать с запасом - вдруг 3х метровки уйдут в землю полностью. Мне уже предлагали взять пару свай и попробовать их забить. Если отказ будет хороший - забивать остальные. Это конечно можно сделать - методом проб и ошибок. Но заранее просчитать то все равно надо предполагаемуюю несущую способность.
     
  13. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.603
    Благодарности:
    4.531

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.603
    Благодарности:
    4.531
    Адрес:
    Простоквакшино
    Вы там что, будете первый клиент у местных копродядек? Сами пусть думают скока взять, скока колотить. Вы профессионалам доверьтесь. Глядишь и получится как на других объектах. А проектёра пораспросите как он считал, соседей попытайте сколько свай..Не в пустыне:hello:
     
  14. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    557

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Новгород
    @monolit1c, я не иронизировал просто взял примерный вес дома и разделил его на количество свай, вот и вышло что свая должна выдерживать 9 тонн, но пардон когда строят высотки сваи вгоняют по 8 метров и бьют их копром до отказа, те свая больше не двигается в низ, ее удерживает сопротивление грунта.
    вам предлогают вколотить на 3 метра, при этом примерно на метровой глубине сопротивление грунта вобще неочем, его даже не расматривают для строительства без уплотняющей отсыпки.
    Те что либо несущее находиться на глубине от 1 метра и больше. На такой глубине народ делает стобчатый фундамент с основание от 600мм и больше чтоб распределить нагрузку от дома, в этом случае можно говорить о нагрузке от 5 тонн и выше.
    Далее вобще у вас свистопляска начинается у вас свая30*30 !а ростверк 62 см шириной, те у вас ростверк больше основания фундамента (именно сваи у вас и есть фундамент) на 15 см в каждую сторону. вы никогда не сделаете ростверк + стену с точностью до мм, следовательно вес дома распределяясь по ростверку начнет закручивать его, а кручение ростверка передается на сваи, а они у вас размером с карандаш, их просто начнет выворачивать из под ростверка.
    Получается что кто то когодо не понимает или вы проектировщиков или мы вас, ну не верится чтоб институт гнал такую лажу в расчетах.
     
  15. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.253

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.253
    Адрес:
    Абакан
    Как говорил кузнец из одного из произведений Н. В. Гоголя -