1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Схема АВР с генератором

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Elektro, 03.01.09.

  1. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    Вот простейшая схема АВР на одних контакторах.
    Можно добавить еще реле контроля фаз.
    Но генератор необходим с автозапуском.
     
  2. Идрис
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Идрис

    Участник

    Идрис

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия Дагестан
    Моя схема реально работает. Затраты на эту автоматику в районе 3-5 тыс. рублей. Сюда входит 2 пускателя на 40-60А, 2 пускателя нулевой величины с двухрядными контактами, 2 реле на 12 вольт и один переключатель 1-0, чтобы вывести генератор с работы.
     
  3. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема не рабочая


    Нормальные контакторы с блокировкой стоят 5-5,5 тыс. руб.,+ реле простые на дин рейку, задержки на включение, щит, куда это запихнуть, клеммы, мелочевка, итого приемлемый АВР- 11-13тыс руб. А 12В реле непонятно зачем, надеюсь не претендуете на автоматический запуск гены с их помощью?
     
  4. Идрис
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Идрис

    Участник

    Идрис

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия Дагестан
    Силовая часть схемы нарисована для случая, когда нет сети со столба, а исполнительная часть, т.е нижняя схема, нарисована готовой к запуску генератора. Только для этого ключ запуска надо перевести в среднее положение. Исполнительная часть использует только 12 вольт с аккумулятора генератора, для подсоса я использовал втягивающее реле от Жигулей с невыпадающимся сердечником. Только этого нет на схеме. Реле Р1 и Р2 12вольтовые обычные автореле, у реле Р1 1 нормально замкнутый и 1 нормально разомкнутый контакты. Да еще у каждого региона свои цены на контакторы, реле и всякую мелочь.
     
  5. Nikolas_
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417

    Nikolas_

    Живу здесь

    Nikolas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Краснодар
    Подумай о системах автозапусках в сигналках от автомобилей. Там точно есть алгоритм повторного запуска.
     
  6. paralon
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    13

    paralon

    Живу здесь

    paralon

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Мож чего не догоняю, сам собрал на даче подобие АВР на 2х контакторах Schneider Electric PMU9511 220V - обмотка одного питается от сети, второго - от генератора через нормально замкнутые контакты первого ... Теперь бы еще автозапуск приколхозить ... Но пока не соображу как ...
     
  7. Идрис
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Идрис

    Участник

    Идрис

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия Дагестан
    У вас генератор безстартерный?:faq:
     
  8. Грязный Джек
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Грязный Джек

    Участник

    Грязный Джек

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Уважаемый Идрис, а можно поподробнее расписать работу схемы:|:
     
  9. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    699

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кому получилось самостоятельно собрать АВР для генератора с автозапуском ?
     
  10. vergilii518
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12

    vergilii518

    Участник

    vergilii518

    Участник

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Хмельницкий
    Я свой первый АВР делал основываясь на этой схеме немного подправив прошивку pic_start.jpg
     
  11. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    699

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. vergilii518
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12

    vergilii518

    Участник

    vergilii518

    Участник

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Хмельницкий
    Впринцыпе как простейшый АВР может и быть но это не спецыализированное устройство для АВР, а всево лиш многофункцыональное програмируемое реле. На основе которово полноценную систему АВР нериализовать никак.
     
  13. UncleSam
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    131

    UncleSam

    Живу здесь

    UncleSam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Хабаровск
    Я свой когда разрабатывал у меня получилось следующее.
    [​IMG]
    Блок ввода резерва готовый заводской, сидит на дин рейке.

    Как датчики присутствия линии используются маломощные реле 220в сажающие линию на землю при пропадании напряжения (подтяжка к +5 внутренняя).

    Для управления запуском используются твердотельные реле с управлением TTL. (подойдет только для генераторов где вольтаж управления <60В и через ключ не идет стартерный ток, иначе нужно дополнительное внешнее реле)

    Программа самописная, тупой опрос состояния входов, логика такая.

    - если есть напряжение только на городской линии, обнуляем счетчик попыток старта.
    - если есть напряжение только на линии генератора, обнуляем счетчик попыток старта.
    - если есть пропадание на обеих линиях и счетчик попыток меньше 10, включаем генератор, ждем секунду, на 15 секунд включаем стартер, плюсуем счетчик попыток, ждем минуту.
    - если есть напряжение на обеих линиях ждем три минуты, если напряжение все еще есть на обеих линиях отключаем генератор.
     
  14. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    699

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Реле является программируемым устройством управления, просветите, чем же предложенный вариант (кроме цены на исполнительные устройства) не является полноценным устройством ввода резерва?
    .
     
  15. vergilii518
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12

    vergilii518

    Участник

    vergilii518

    Участник

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Хмельницкий
    У меня один из первых подобный был только пике а сейчас на AVR.
    От релейново контроля сети отказался в блоках подобново типа как ваш практичнее получилось на оптопаре. Мой блок MGS-v3.0 производит постоянное измерение сетевого напряжения а также напряжения генератора плюс есть возможность индивидуальной подстройки всех параметров под индивидуальные нужды, также реализован постоянный контроль температуры двигателя генератора, и кроме тово есть контроль оборотов двигателя, а также управление по заданным параметрам заслонкой подсоса. Схема получилась вот такой вот для однофазной сети: MGS_v30_podkl_pereferii1.jpg

    Как по мне так в на ньо невозможно реализовать контроль оборотов двигателя, контроль напряжения сети и генератора контроль температуры генератора также проблематично будет реализовать управления заслонкой подсоса.

    P. S. не знаю с какими генераторами вам предстоит работать но у меня подавляющее количество китайские со своими китайскими причудами посему начиная от простейшево АВРа пришёл к чему-то типа MGS-v1.0 MGS-v1.1 MGS-v2.1 MGS-v3.0 это всё мои разработки и это ещё далеко не предел так как постоянно что-то придумывается новое и идут усовершенствования блоков с целью повышения надёжности.