1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33

Плоская кровля, делюсь опытом

Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. iilat
    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    81

    iilat

    Живу здесь

    iilat

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Гатчина
    Под мембрану - стеклохст 100 г/м2, сверху обязательно нужно - геотекстиль термообработанный 300 г\м2
     
  2. iilat
    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    81

    iilat

    Живу здесь

    iilat

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Гатчина
    Можно и OSB.
    Утепляйте между балками, сверху уже основание под гидроизоляцию сразу (OSB, ЦСП, ХЦП), уклон задайте перекрытием (одну стену короче сделайте, или вместо двутавров - малоуклонные фермы - тут вам спецы по каркасу лучше подскажут). По настилу или мембрану, или наплавляемую гидроизоляцию.
    Наплавлять по вате можно, с обязательным мех. креплением к основанию нижнего слоя (для ХПП, если нижний слой ЭПП - можно не крепить, но разница по трудоемкости и затратам ничтожная).
    Технология наплавляемой гидроизоляции по ППС/ЭППС (шанс спалить все 146 %, если руки не заточены):
    - нижний слой - свободная укладка через разделительный слой и креплением к основанию, свариваются только швы
    - верхний слой - уже сплошное наплавление.
     
  3. Памидоров
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    Памидоров

    Участник

    Памидоров

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Т. е. утеплитель между двутаврами? (они у меня на перекрытие идут)
    Но тогда они сами, двутавры, будут мостиками холода.
    Как вариант - рассматривал засыпной утеплитель, или минераловатный, между балками.
    Под утеплителем - пароизоляция.
    Сверху балок OSB. На него утеплитель и на утеплитель гидроизоляция
    Что по стоимости сейчас - 2 слоя гидроизоляции наплавляемой и мембрана?
    Что выгоднее? Материал + работа
     
  4. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    пробовал сам? я не знаю, не пробовал, но т. к. и вату и наплавляйку в руках держал не представляю как это делать, поэтому и спросил
     
  5. SportMan
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46

    SportMan

    Живу здесь

    SportMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Красноярск
    Именно стеклохолст нужен? Геотекстиль 100 не подойдёт?
     
  6. Berestov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160

    Berestov

    Живу здесь

    Berestov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160
    Адрес:
    Ижевск
    @SportMan, Если под ПВХ мембрану то мне кажется лучше стеклохолст.
    В прошлом году я сам использовал геотекстиль 250-й или 300-й плотности уже не помню (по рекомендация Технониколя). Но при сварке швов мембраны, горячий воздух прожигает геотекстиль на сквозь. Приходилось извращаться по разному, зажимать щель шпателем, подкладывать в углах газету.
    Спрашивал настоящих монтажников, никто о дырах в геотекстиле и не думает.
    Этим летом буду делать крышу на "скворечнике" туда хочу использовать стеклохолст, если удастся купить маленький рулон.
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.489
    Благодарности:
    36.802

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.489
    Благодарности:
    36.802
    @Berestov, у меня мембрана хоть и с флисом, но она ведь поверх ЭППС будет класться. Наверное при сварке мембраны флис не поможет и мне тоже скорее всего поверх ЭППС придется класть стеклохолст 100 гр./м2. Вы не в курсе, требуется ли под мембраны с флисом стеклохолст?
     
  8. Berestov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160

    Berestov

    Живу здесь

    Berestov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160
    Адрес:
    Ижевск
    @a991ru, Посмотрел руководство... Стеклохолст не требуется. Это же клеевая система, поэтому на ЭППС наносится клей и мембрана приклеивается.
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.489
    Благодарности:
    36.802

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.489
    Благодарности:
    36.802
    @Berestov, в инструкции Лоджик Руф эта мембрана на клей идет только с PIR и там четко написано, что эти клеевые составы нельзя использовать для ЭППС или ППС. Т. е. там где флис сначала надо приклеить, а потом там где по краям на 10 см. флиса нет, надо обычным способом сварить горелкой.

    Я эту мембрану под балластную кровлю хотел делать без клея, т. е. края сварить горелкой, геотекстиль и балласт (возможно сверху геотекстиля кину ЭППС под балласт). Так что вопрос про стеклохолст под такую мембрану остался открытым.
     
    Последнее редактирование: 05.07.17
  10. Berestov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160

    Berestov

    Живу здесь

    Berestov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160
    Адрес:
    Ижевск
    @a991ru, на ЭППС тоже клеят. А края сваривают.
    Если использовать без клея. В принципе флис сам по себе как разделительный слой. Но по краям же нет флиса (или только с одной стороны нет?).
    Где-то читал ПВХ мембрана при контакте с пенополистиролом быстрее старее или становится хрупкой, из-за диффузии.
    Я бы положил стеклохолст.
     

    Вложения:

    • 2,6.JPG
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.489
    Благодарности:
    36.802

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.489
    Благодарности:
    36.802
    Ясно, спасибо. :hello:

    На счет клея. Картинку выложенную вами не видел. Опирался на инструкции для клея спрэй для PIR и для контактного клея Технониколь.
     

    Вложения:

    • Мембрану с флисом нельзя клеить к ЭППС.jpg
  12. Berestov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160

    Berestov

    Живу здесь

    Berestov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160
    Адрес:
    Ижевск
  13. Berestov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160

    Berestov

    Живу здесь

    Berestov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160
    Адрес:
    Ижевск
    В предыдущем сообщении дал ссылку на руководство, а там клеевая система по PIR, а у меня есть бумажное и электронно руководство, там по ЭППСу.
    Целиком файл не отправляется.
     

    Вложения:

    • Снимок1.JPG
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.489
    Благодарности:
    36.802

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.489
    Благодарности:
    36.802
    @Berestov, так я вашу картинку увидел и начал смотреть про контактный клей для ПВХ мембран Технониколь информацию. И в руководстве по этому клею написано, что он не совместим с ПСБ и ЭППС.

    Завтра напишу в Технониколь и узнаю, почему в разных руководствах, выпущенных одной компанией абсолютно противоположные рекомендации.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  15. SportMan
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46

    SportMan

    Живу здесь

    SportMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Красноярск
    @Berestov
    Подскажите как у вас пирог себя чувствует при наступании на него? У вас же ппс 35 под мембранной. А сверху на мембране что лежит?

    У меня пирог будет следующий: перекрытие монолит, пароизоляция ТехноНиколь, ппс 15 200мм, ппс 25 клин от 20мм до 160мм, эппс 40мм, геотекстиль/стеклохолст, мембрана, геотекстиль 250/300, гравий 40-50мм в качестве пригруза. (Потом может террасную доску сделаю)
    Как думаете может эппс сверху перенести в низ после пленки? А сверху перед мембранной ппс 35 50мм положить/заказать?
     
Статус темы:
Закрыта.