1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33

Плоская кровля, делюсь опытом

Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802
    Какую нагрузку для перекрытия плоской кровли в Подмосковье брать для расчета, если ЭППС, мембрана, балласт весят 90 кг? У нас III снеговой район 180 кг/м2. И целесообразно ли в расчетах брать прогиб более 1/250, если все равно потолок натяжной?

    В литературе нашел, что "зафиксированная за время наблюдений максимальная величина снежного покрова, который время от времени таял, в Москве составила 78 см. И соответственно, поверхностная плотность только в самом критическом случае могла достичь 312 кг/м2." Т. е. грубо говоря 312 кг/м2 + 90 кгм2 = 400 кг/м2 предельная нагрузка. Это нормальная цифра или надо брать больше, т. к. будет еще вес деревяшек?

    Хочу посмотреть разницу в деньгах между деревянными перекрытиями и ж/б плитами.
     
    Последнее редактирование: 18.07.17
  2. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    Имхо плиты дешевле если стены позволяют, но надо еще добавить нагрузку от самих плит ~ 300кг на квадрат.

    для примера моя крыша ~10x10.6 плиты (12*ПК48-15+2*ПК48-12) вышли с доставкой и краном ~ 100т.р => 1т.р. квадрат. монтировал сам, ничего сложного. стяжку, утеплитель и мембрану разложить тоже ничего сложного, на склейку (у меня эпдм) позвал спецов - приехали, склеили за несколько часов и уехали. дальше опять утеплитель и балласт - тоже самому без проблем сделать.

    деревянное перекрытие себе детально не считал, но кровельщики только за работу хотели больше чем я потратил на всю крышу :)
     
  3. Berestov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160

    Berestov

    Живу здесь

    Berestov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160
    Адрес:
    Ижевск
    Ни каких реле не надо, включил в розетку и работает.
    Только не понятно когда надо включать. В принципе воронка зимой не замерзает, т. к. труба проходит через теплое помещение (хотя я зимой отапливаю пока только часть дома). Электроподогрев я включал только весной когда когда днем плюс, а ночью минус. Примерно неделю работало, потом выключил.
    Воронку устанавливал с герметиком Soudaflex 14 ML. В старых документах технониколя написано что воронку надо клеить на 14 ML, а краевую планку на Soudaflex 40 FC. Т. к. у них разный модуль упругости. А в новых документах уже все клеят на 40 FC. Полгода пытался купить нужный герметик. Представители соудала нашли мне одну тубу в России, и переправили ко мне.
    Барашки нержавеющие.

    Я примерно также хочу делать. Только я купил еще "Кольцо дренажное" (у Татолимера) его вставлю в воронку, в него кусок канализационной трубы, а сверху листоуловитель.
     
  4. Berestov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160

    Berestov

    Живу здесь

    Berestov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    2.160
    Адрес:
    Ижевск
    У меня местность открытая, поэтому снег сдувает. И только у парапетов толщина снега равна высоте парапетов, а в центре толщина снега в двое меньше чем высота парапетов.
    На сарае с односкатной крышей без парапетов, толщина снега в зимой не более 30 см.

    У меня монолит получился дешевле деревянного и ж/б плит. При условии работу выполняю сам.
    А дерево самый дорогой материал. Если дерево покупать хорошее (а не сухостой или погрызенное жуком как у нас обычно продают). И еще нужна антисептическая обработка, плюс защита от огня.
     
  5. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    да, я вроде и писал:
    покупал или в комплекте с воронкой была не помню.

    согласен, у меня времени не было монолит лить и не было человека рассчетам которого я бы мог доверить свою крышу :)
     
  6. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802
    @Ritchahet, @Berestov, у меня облегченные плиты ПБ3 высотой 16 см. с доставкой и установкой обходятся примерно в 260 тыс.

    На счет дерева как-то не задумывался, но в любом случае хотел просчитать, поэтому и спросил про нагрузки, чтобы прикинуть затраты. :hello:
     
  7. Sanych77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    486

    Sanych77

    Живу здесь

    Sanych77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    486
    Адрес:
    Москва
    @a991ru, запросите КП на перекрытие из двутавра (деревянная двутавровая балка) сразу станет понятно и цена и нагрузки. Денег они за это не берут :)
     
  8. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802
    @Sanych77, спасибо за мысль. Позвонил в первую попавшуюся контору. Они для плоской неэксплуатируемой кровли считают 180 кг/м2 снег + 50 кг/м2 и все. Для Подмосковья при всех раскладах у них хватает. Но горизонтальных балок 240 мм. (как на картинке) через 50 см. недостаточно. Нужны еще балки по кругу и через каждые 2-2,5 м. балки поперек. Грубо говоря у меня 17 рядов по горизонтали и 8 рядов по вертикали, т. е. 136 перекрестий, каждое из которых крепится на 4 простых уголка.

    Стоимость не считал, но дешево не получится. Смущает только то, что они 230 кг/м2 берут и вес самой плоской кровли в 90 кг/м2 не учитывают совсем.

    P. S. Под прогиб 1/250 и нагрузку 250 кг/м2 на мои пролеты 4,9 м. и ниже проходит деревоплита высотой всего лишь 9,7 см. :) Деревоплита, это доски вплотную друг к другу сбитые гвоздями в два ряда через 50 см. :hello:
     

    Вложения:

    • Балка двутавровая 240 мм..jpg
    Последнее редактирование: 19.07.17
  9. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    это они вдвое дороже обычных ПК чтоли? залез на сайт завода где покупал не реклама, для справки izsm-nsk,
    ПК 48.15-8АтVта
    Длина, мм: 4780
    Ширина, мм: 1490
    Высота, мм: 220
    Вес, т: 2.3
    7 450 руб.
    умножаем грубо на 14, ~ 104т.р. ну там доставка 10-15, ну за монтаж крану 5, но не 260 же ?!?

    или площадь 200+ квадратов, а не 100 как у меня?
     
  10. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802
    @Ritchahet, плиты, которые я рассматриваю, за плиту 1,5*4,8 м. стоят 7900 руб., т. е. примерно столько же, сколько и у вас. Но у меня 150 м2 чисто плит (дом 168 м2) + доставка 4 машины на расстояние 130 км., т. е. каждая доставка это 1 смена машины, потому что у нее реально только на один рейс в день получится. Теоретически 2 рейса может получиться, но не уверен. Дом одноэтажный с длиной фасада 15,6 м. и высотой фасада 4,5 м., поэтому кран нужен 35 т., иначе стрела с плитой на конце до дальнего края не дотянет. Доставка, разгрузка и установка плит в стандартную смену крана не уложатся, так что цифры за кран будут от 15 тыс. и как получится. Еще пару человек на монтаж надо, плюс мелочи. В общем поэтому такие цифры. :hello:
     
  11. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    себе доставлял с перегрузкой 20-тонной воровайкой т. к. длинномер ко мне зайти не может: раскидали на пустыре плиты с длинномеров с завода, потом воровайкой перевезли к месту монтажа. минус 10тр воровайке, в плюс плиты готовы к монтажу краном и за простой длинномеров платить не надо. потом кран позвал, за минималку закидал подготовленные плиты на подготовленый армпояс.

    ЗЫ. вначале (на цоколе) пробовал "с колес" монтировать, фигня получается: слишком много суеты и непредвиденных задержек: или кран опоздает или плиты или плиты в свое место не лезут из-за выступающих литников и арматуры в торце... может мне так не повезло, но для себя сделал вывод что чем больше подготовка тем лучше и дешевле результат :)
     
    Последнее редактирование: 20.07.17
  12. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802
    @Ritchahet, длинномеры у меня в деревню точно не заедут, а разгрузить длинномеры негде, так что пока ориентируюсь на доставку Камазами. Мне надо 4 рейса. Так что за один день с разгрузкой и укладкой вряд ли получится. У меня 24 плиты по 1,2 м. шириной каждая. :hello:
     
  13. akorzn
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    243

    akorzn

    Живу здесь

    akorzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Рязань
    :hello: Разбавлю бетонные изыскания плоских кровель;). Интересует каркасный конструктив такого вида крыши с выносом на все 4 стороны, без парапетов. Может есть у кого картинки интересные?
    4_Country_House_in_Lanaudière.jpg
     
  14. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531
    Адрес:
    Москва
    А у меня сейчас головняк вот с такой крышей !
    Парапет в виде зубцов ! Кстати тоже каркасник!
    Планирую клеить Техноэласт С !
    Если с плоской частью проблем не вижу, то с обходам парапета Чую завалюсь !
    Там где прорезь в зубце - парапета практически нет, или очень маленький
    А там где зубец - там высота парапета нормальная !
    Может быть есть идеи как обыграть такой парапет ?
    Может быть есть стандартные накладки. нахлобучки для закрытия зубцов сверху ?(да и снизу тоже)
    Как лучше состыковать переменновысотный парапет с плоской крышей ?
     

    Вложения:

    • Untitled 1.jpg
  15. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.486
    Благодарности:
    36.802
    @akorzn, мне кажется, картинка взята с региона, где снега в принципе не бывает. А если снеговая нагрузка 180 кг/м2 (как в Подмосковье), то такого большого выноса досками может не хватить и тогда надо или фермы брать или двутавровые балки.

    Какая ширина выноса?
     
Статус темы: