1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33

Плоская кровля, делюсь опытом

Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Михаил-snabss
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    1.358

    Михаил-snabss

    Живу здесь

    Михаил-snabss

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    1.358
    Адрес:
    Москва
    Вы смотрите на узел для кровли с основанием из профлиста.
    по бетонному основанию или по стяжке, а уж тем более под балластную или инверсионную кровлю пофигу как вы будете мембрану укладывать.
    просто вы ее раскатываете от парапета к парапету и крепите к ним, а на горизонте просто спаиваете. потом еще раз геотекстиль и утеплитель. терраса пригрузит мембрану и все будет пучком. под плитку для опор есть регуляторы уклона. они идут допом к опорам и к их цене. т. ч. не мучайтесь заливайте стяжку. через 5 дней можете укладывать геотекстиль и мембрану.
     
  2. Михаил-snabss
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    1.358

    Михаил-snabss

    Живу здесь

    Михаил-snabss

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    1.358
    Адрес:
    Москва
  3. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    224

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    РФ
    Спасибо, успокоили! Еще вопрос, в отверстие для воронки сейчас вставили 110ую канализационную трубу, патрубок трубы будет заподлицо со стяжкой. Воронки для инверсионной кровли имеют свои элементы для прохода перекрытия или же их можно вставить в эту трубу? В общем, вопрос в том, вмуровывать ли эту трубу в стяжку или вынуть и оставить просто дырку диаметром 110?
     
  4. Pakiao
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    32

    Pakiao

    Слава труду!

    Pakiao

    Слава труду!

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Тамбов
    я шире диаметр делал, трубу 110 снизу доверху в трубный утеплитель одел. сверху лист металла с отверстием под воронку прикрутил к бетонному основанию
     

    Вложения:

    • 00101[08-41-06].JPG
    • 00079[10-32-50].JPG
    • 00084[08-52-59].JPG
    • 00111[08-31-40].JPG
    • 00105[08-36-41].JPG
    • 00107[08-34-59].JPG
    Последнее редактирование: 25.09.14
  5. Pakiao
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    32

    Pakiao

    Слава труду!

    Pakiao

    Слава труду!

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Тамбов
    :super:

    тоже решил вместо пленки на основание закатать полноценно наплавляйкой ..

    отец по-старинке за наплавляйку и пвх мембрана ему не понравилась. Сошлись и на том и на том. Наплавляйку на основание под утеплитель, мембрану сверху утеплителя. А уж когда технониколь эпп стали закатывать отец от неё в восторге был, говорит второй слой с перехлестом швов закатать с посыпкой и твоя клеенка (мембрана :)) нафиг не нужна
     
    Последнее редактирование: 25.09.14
  6. Pakiao
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    32

    Pakiao

    Слава труду!

    Pakiao

    Слава труду!

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Тамбов
    по идее канализационную трубу ниже надо ставить, с учетом того, что у воронки своя труба есть
     
  7. Pakiao
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    32

    Pakiao

    Слава труду!

    Pakiao

    Слава труду!

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Тамбов
    крыша конечно супер. но вот сам дом ... нет у вас как он в оконцовке выглядит? очень тонкий это момент чтобы внешний вид дома с плоской крышей был похож на стильный современный дом, а не на сарай ...

    Михаил-snabss, а если сверху щебнем/отсевом засыпать, как потом доски укладывать? также на подставки?
     
    Последнее редактирование: 25.09.14
  8. Михаил-snabss
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    1.358

    Михаил-snabss

    Живу здесь

    Михаил-snabss

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    1.358
    Адрес:
    Москва
    Воронки бывают и с трубой 450 или 600 мм. этого достаточно чтобы пройти перекрытие. подключение канализации происходит внутри помещения. не советую замуровывать. лучше возьмите воронку с длинной трубой
     
  9. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    224

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    РФ
    С мембраной по разуклонке понятно, а как класть эппс? Он тоже прогнется в ендовах и коньках? Сверху пригружать думаю плиткой тротуарной на регулируемых опорах. И нужно ли его приклеивать и промазывать швы? С одной стороны, приклеивать нужно, иначе есть шанс, что швы разойдутся. С другой стороны, если приклеить, то не получится ли, что где-то вода будет заставиться? И вообще, меня в инверсионной кровле очень смущает то, как не тухнет вода, которая неизбежно застаивается между мембраной и утеплителем, или между утеплителем и вторым слоем утеплителя?
     
    Последнее редактирование: 26.09.14
  10. Михаил-snabss
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    1.358

    Михаил-snabss

    Живу здесь

    Михаил-snabss

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    1.358
    Адрес:
    Москва
    Когда от теории закипают мозги - пора приступать к практике :)
    утеплитель нормально везде ляжет, выбранная четверть для этого тоже специально придумана. пригрузится все террассой и будет норм.
    не тухнет вода потому что света нет, и потому что мы не в египте, у нас осадки часты, собственной вода не застаивается
     
  11. anilyin
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    825

    anilyin

    Живу здесь

    anilyin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    825
    Адрес:
    Москва
    Друзья, пара вопросов:
    Есть такая кровля:
    upload_2014-10-23_17-53-36.png
    Планирую застелить всё Logicroof VR-P. Нижняя правая часть 7,04х1,20- козырек над входом, он отдельно от основной кровли. Пирог основной кровли такой:
    upload_2014-10-23_17-55-43.png
    Вместо стеклосетки - геотекстиль 300 гр/м2 и грунтовки отдельной не делаю. Толщина пенополистиролбетона - 40-160 мм, вместо 20-130.

    Вопросы:
    1) Нужна ли в моём случае пароизоляция?
    2) Подойдёт ли геотекстиль вместо стеклосетки?
    3) Надо ли сваривать полосы геотекстиля феном между собой, как указано в документации лоджикруф?
    4) Нужно ли механически крепить каждую полосу мембраны к стяжке?
    5) Хочу завести мембрану на парапет, полностью закрыть горизонтальную часть парапета и перехлестнуть мембрану на внешнюю вертикальную часть парапета где-то на 5 см, там закрепить прижимной планкой и залить геметиком. Рабочий вариант?
    6) Хочу оставить в таком виде, без покрытия парапета металлом на зиму - рабочий вариант?
    7) В документации указано, что надо уложить горизонтальную часть мембраны, а вертикальную, которая ложится на парапет, сделать отдельной полосой и приварить их вместе. Можно ли и вертикальную часть и горизонтальную сделать одной полосой без разреза?
    8) Нужен ли мне автоматический фен или это лишнее и хватит ручного? Тут - цена вопроса аренды имеет большое значение.
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.474
    Благодарности:
    7.577

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.474
    Благодарности:
    7.577
    Адрес:
    Москва
    А какой вес получается на м2 у слоя пенополистиролбетона 250 мм ?
     
  13. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    @vasya1999, 1 а куда вы собрались пароизоляцию вешать?
    2 а для чего геосетка там?
    4 если сверху ничего не будет то может улететь.
    5 и 6 если только временно - почему см. 2.
    7 по идее можно но надо оставить маленький провис- для температурных дифформаций.
    8 если опыта нет то лучше специнструмент.
     
  14. anilyin
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    825

    anilyin

    Живу здесь

    anilyin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    825
    Адрес:
    Москва
    Полагаю, около 63 кг.
     
  15. anilyin
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    825

    anilyin

    Живу здесь

    anilyin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    825
    Адрес:
    Москва
    1) Под стропила
    2) Разделитель между пенополистиролбетоном и ПВХ мембраной
    4) Полагаю, что ваше мнение - нужно крепить?
    5,6) Простите, не понял - смотрю 2, но там про геосетку... Поясните пожалуйста.
    7) Провис в каком месте лучше сделать?
    8) Специнструмент - это понятно, есть ручной фен, есть автоматический. При малых объемах - нужен ли автоматический?

    Коллеги, есть у вас ещё мнения по моему вопросу?
     
    Последнее редактирование: 24.10.14
Статус темы:
Закрыта.