Нужна помощь по СО ЕЦ+ПЦ+3котла+БКН и расширением АГВ+СК

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 0 alex 0, 20.03.14.

  1. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    А в чём проблема? :faq: Резьбовой переходник 1.1/2" ->2" -> полусгон 2" и далее приваренная труба Ду50 (стояк).
    Эт действительно лучше прорисовать.
     
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Смещенный байпас обычно имеет смысл применять для увеличения коэффициента затекания в отопительный прибор (ОП). На гравитационой СО чаще всего нет смысла применять смещенный байпас, кроме случаев, когда ОП первого этажа имеют слишком низкий уровень центра охлаждения относительно центра нагрева котла, когда при использовании вертикальной однотрубной системы, ОП второго этажа используются для "разгона" ОП первого этажа. Но такое решение считается неправильным в гидравлике, так как может вызвать разбалансирование системы.
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Холодные батареи" - на 90% зависит от "снабжения" их теплоносителем, а не то, какое подключение (?) какой радиатор (?).
    Исходя из этого - надо рассматривать сопротивления разводки и подводок к радиатору, в первую очередь.
    Так вот, чтоб работала и одностороняя схема, необх. учесть и расстояние прибора от стояка. Если больше 1 м., например, то 1"-е подводки "нагреют" и 20 секций чугуна (2 м. длина прибора!)
    Что такое "посчитать под ЕЦ" радиаторы?
    Если по мощности - точно также, как и для любой ...ПЦ.
    Что касается "свойств" самого радиатора, как уже писал, лучшим будет "емкий" радиатор, в котором лучше всего реализуется та же естественная циркуляция / охлаждение, без нужды
    в "принудительном протАлкивании" через него теплоносителя.
    Хотя удовлетворительно будет работать и любой другой прибор.
    (...Эти "сведения", чаще всего и не берутся в расчет при выборе "лучшего"...):(
     
    Последнее редактирование: 24.03.14
  4. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Это варианты Эл. к
    Эл.jpg А это возможные места его установки (по месту сборки видно будет куда лучше поставить) Эл.кател в системе.jpg
     
  5. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Вертикальный стояк от самого низа через все котлы до верхней точки (это перепад высоты около 9м, по трубе около 10,5м) Я думал сделать 40=й трубой в трубном тепло изоляторе. Но если делить 50-й то резьбу на ней не нарежешь придется варить, а этого ну очень не хотелось бы. Под 40мм клуп есть. А если сделать стояк из 40-й ЕЦ не заведется?(без использования насоса)
    Верхний и нижний горизонтальные стояки 40-й с утеплителем. Вертикальные стояки к РО и полотенце сушителям 25-й трубой, К бойлеру 32 или 40=й трубой.
    Вопрос: какой трубой опускаться и делать разводку разгонной системы(эта часть должно будет работать только на разогрев и только с насосом, если вдруг каким-то образом в ней получиться ЕЦ тоже не плохо).
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Заведется" даже с 1"-й трубой.
    Только резулььтат "заводки" будет слишком большая разница Т* под. / Т* обр.
    90 / 40*, например. Вам "надо?" 40* на выходе из радиаторов 1-го этажа?
    Соответственно, то же, только "наоборот" при увеличении диаметра.
    (Здесь - стояка с Ду40 до Ду50).

    Игде это? :faq:
     
  7. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Да вот же Котлы и разгон.jpg Ее же видно на второй картиночке, по всему периметру наружных стен только 1-го этажа. Может мне надо разложить по контурам.
    1) Основная
    2) Разгонная
    3) Контур бойлера
    И т. д. и т. п?
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Пардон, но "ни бельмеса" не понятно,
    Где начало? Где конец?
    И почему контур обходится ..всего одной единственной трубой?

    _1_~1.JPG

    И почему один контур "наложен" на другой?
    2D_1_~1.JPG

    - Пас.
     
    Последнее редактирование: 29.03.14
  9. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    @Lyko
    А так?
    стояк с котлами 1.jpg
    Основная СО 2.jpg
    Разгонная СО 3.jpg 4.jpg
    Подключение бойлера 6.jpg понятнее
    Почему одной? подключение называется "Ленинградка" вроде. 5.jpg
    Не понял это как наложен? Он паралельно всем (радиаторам, бойлеру, полотенце сушителям).
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Уважаемые, как же я вам не завидую - ломать то голову над непонятным та ещё проблема.
     
  11. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    @федот1, Если это ко мне,
    то я не знаю как более понятно нарисовать. Так что бы можно было получить помощь
    Если ко мне насчет моей СО то спасибо за сочувствие!(уже всю голову сломал). Понимаю что должно работать - вот вопрос как?(очень хотелось бы хорошо и правильно).
     
  12. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    @Саняджо, Схема отопления 1.png
    Если я правильно понял по левой части
    К (1.2.3) это краны
    К4 ЭТО Эл. кат.
    4 кран
    2 обратный клапан
    5 насос
    6 фильтр
    7 3-х ходовик