1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Горизонтальные трещины в монолитном цоколе

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем OxyMax, 23.03.14.

  1. AleksRap
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    17

    AleksRap

    Живу здесь

    AleksRap

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Богородск
    Кирпичная кладка ни в коем случае не является армопоясом. Армопояс - исключительно монолитное изделие, преимущественно из железобетона
     
  2. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Я с вами согласен, однако в данном случае я применил этот термин для большего понимания ситуации...
     
  3. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    У нас в Белгороде есть такая гос. организация - БелгородГражданПроект, в ней есть отдел технической экспертизы. Думаю что подобная организация есть в каждом городе...
    P. S. Вот например нашел в Вашем городе: "Ивановогражданпроект" и в напрвляниях их деятельности помимо прочего значится "Обследование технического состояния зданий и сооружений с разработкой рекомендаций по возможности их дальнейшей эксплуатации и реконструкции".
     
  4. Пкщыы
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    6.991

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Белгород
    Мне казалось под экспертизой, должно подразумеваться, что эксперты, сделают испытания на прочность бетона, и если она не равна заявленой при покупке, вы можете предъявлять претензии продавцам бетона

    а то что они вам насоветовали - мне кажется любой конструктор или проектировщих с хорошим опытом и так бы сказал

    и если делать утепления цоколя - то лучше уж снаружи
     
  5. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    2.200

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Москва-Рязань
    если фундамент строила фирма по договору, то вот к ней и нужно предъявлять претензии. А продавцы бетона не всегда виноваты - на прочность бетона в значительной мере влияет уход за ним.
     
  6. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Так и есть.
     
  7. Пкщыы
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    6.991

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Белгород
    И какую фактическую прочность они вам сказали?
    бетон где брали? (лучше в личку, а то за антирекламу посчитают)
     
  8. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Ответил в личку
     
  9. VaDio
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.120

    VaDio

    Живу здесь

    VaDio

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.120
    Адрес:
    И
    Даа... не туда вы обратились. Там хоть испытание бетона на прочность, марку проводили? результаты есть лабораторий? сертификаты? Что с армированием, какой вердикт? Пробы бетона брали? Где бетон брали?
    или к вам просто приехали, посмотрели и выдали бумаги?
     
  10. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Все сделали. И не разрушающий замер марки и отпиливали куски, и просвечивали каким-то прибором. Сертификаты... Нет мне они ни к чему, потому как дальше с ними мне некуда. На бетон у меня в документах марка не указана вообще, соответственно и доказать в суде ничего не реально. Поэтому ограничился лишь письменным заключением экспертной организации - если с полным пакетом документов, то там ценник порядка 50-70 т. р., для меня это неподъемно на данный момент...
     
  11. игорь тольятти
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6

    игорь тольятти

    Участник

    игорь тольятти

    Участник

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тольятти
    Сочувствую, м 200 маловато было и даже такой не поставили, в том году на работе зарили отмостку на складе, по осени, в этом ногой пинаю ещё,крошится! туфтовых контор много!
     
  12. Gjgjd
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    618
    Благодарности:
    423

    Gjgjd

    Живу здесь

    Gjgjd

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    618
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Рыбинск
    На мой взгляд проблема не в бетоне а в слишком редком вертикальном армировании
    в монолитной стене именно вертикальная арматура работает.
     
  13. ATamaH63
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    321

    ATamaH63

    часто бываю

    ATamaH63

    часто бываю

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Самара
    Вы не правы. Будь там хоть через 10 см арматура она бы не работала в таком бетоне. Похоже на длительный промежуток между заливками + ночные заморозки (чуть раньше и чуть сильнее, чем казалось ТС) + КАЧЕСТВО БЕТОНА
     
  14. Элгранд
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    6.982

    Элгранд

    Живу здесь

    Элгранд

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    6.982
    Адрес:
    Моск. обл. Балашиха
    а о чем тогда документ то?
    У меня в сертификатах тоже не указано -марка 350. Там другие обозначения, которые говорят о марке и подвижности бетона.