1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19

Топас 5ПР - только сухие цифры

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.

  1. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Около 19:00 был произведен осмотр топаса. Работал компрессор обратки, аэрация в приемном отсеке не хуже чем раньше, жироловка фонтанирует в полную силу (типо компрессор дует нормально). Но кончик мамута-рециркулятора вместо бодрого извержения жидкости в илоотстойник, скромно молчал в тряпочку. :( Диагноз
    подтвердился. Мамуту-рециркулятору, насильственным путем
    вставил промывочную клизму. После проделаной процедуры мамут взбодрился
    Клизма.jpg
    и бабай снова заработал как механизм швейцарских часов. Забор анализов,
    ввиду позднего времени был отложен до завтра. Наступившее завтра показало около 40% активного ила в пробе из аэротенка.
    Банка40%.jpg
    "Малышем" откачал ил из отсека стабилизированного ила.
     
    Последнее редактирование: 22.12.14
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.307
    Благодарности:
    12.775

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.307
    Благодарности:
    12.775
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    @Esc, да, и металлопластовой фрезой продуйте все углы в аэротенке, а то мало ли чего...
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Температурный отчет за декабрь 2014г.
    Декабрь 2014.jpg
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Установил датчик контролирующий температуру воздуха на выходе компрессора №2 (рециркуляция).
    Воздух на выходе компрессоров.JPG

    Результат ожидаемый.
    100-то ваттный компрессор №1 (прямая фаза), успевает прогреть воздух до более высокой температуры, чем его 60-ти ваттный собрат №2.

    P. S.
    Осталось дождаться крещенских морозов, потом летнего зноя, получить температурные графики-кулебулы и с цифрами в руках, наконец попытаться ответить на вопрос, по поводу которого в АУ-шной ветке было сломано немало копий:
    - "Компрессора в пятеречном топасе эксплуатируется в надлежащих температурных условиях рекомендуемых производителем сего оборудования, ... али нет?"
     
    Последнее редактирование: 05.01.15
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.307
    Благодарности:
    12.775

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.307
    Благодарности:
    12.775
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Ждём -30...
    Забыли тем-ру в бабайке. Самое важное.
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Нет проблем. Держите суточный температурный график с аэротенка.
    Аэротенк.JPG
    Как видим из Новогодних празднеств и бабайке перепадает кусочек теплоты. ;):)
     
    Последнее редактирование: 05.01.15
  7. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    @Esc, А зачем Вам это? В какашках возиться?
    У меня стоит 8ка, да и мне как-то не интересно, какой температуры там варятся они :)
    Не, ну правда, зачем? Или как китайцы, гоните спирт из них? :):):)
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.307
    Благодарности:
    12.775

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.307
    Благодарности:
    12.775
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А вам разьве не интересно, куда утекает то, за чем вы ещё совсем недавно в очереди в ашане давились? :)]
    И если у вас ОНИ перестанут вариться и запахнут - вы куды побежите?
    Правильно, сюда. А если здесь не останется неравнодушных - кто ответит вам? И что?
    Будете до посинения химией жонглировать:)]
     
  9. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Так они уже пахнут :)
    Склоняюсь к просевшей пенке на крышке :)
     
  10. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.307
    Благодарности:
    12.775

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.307
    Благодарности:
    12.775
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Вот видите! Ещё полгодика и созреете до собственных изысканий:super:
     
  11. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Скорее до вытяжного вентилятора на крыше, на оголовке стояка :):):) Или шарика крутящегося от ветра, вытяжного.
    P. S. Химии меньше нужно лить :), но женщинам это не всегда объяснишь :)
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.307
    Благодарности:
    12.775

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.307
    Благодарности:
    12.775
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Именно об этом и речь. Все эксплуататоры зажаты между капризами бабаек и женщин:)]
    Поэтому и приходится учитывать каждую мелочь. Например температуру, от которой напрямую зависит воспроизводство нового ила и его перерабатывающие способности.
    Esc уже дошёл до энтой мысли, а вы просто ещё в пути...
     
  13. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Есть теория, а есть реальность. В теории Т ила и тп, не лить доместос и тп, а на практике, рождение еще одного ребенка, спец. химия для стирки детских вещей (и попробуй возразить!), доп. нагрузка на септик еще одно жителя, пусть и маленького, гости и чистка унитаза доместосом (ибо! гости) :)
    И вся теория бродячих какашек в вакууме с должной температурой становится мистификацией ;):)
     
  14. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    На этот вопрос имеется несколько ответов. Можно:
    • заключить с соответствующей организацией годовой, или разовый договор на обслуживание бабая;
    • вникнув в жизнедеятельность топаса производить несложное обслуживание самому.

    Многие мои соседи топасовцы по началу юзали первый вариант. Специально обученные люди, за соответствующее вознаграждение, несколько раз в году сотворяли сервисное обслуживание бабаям. Со слов соседей телодвижения сервисменов не отличались особым разнообразием. Процедура обслуживания обычно состояла состояла из 5-7 пунктов:
    1. откачивалась жидкость из приемного отсека, на территорию заказчика;
    2. из приемного отсека извлекался гланый мамут-насос;
    3. мамут расчленялся, или не расчленялся на составные части и промывался керхером;
    4. на территорию заказчика откачивался отсек стабилизированного ила;
    5. внутренности бабайки отмывались керхером;
    6. иногда с компрессоров снимались фильтра, вытряхивались и обратно водружались на место;
    7. некоторым, особо везучим, компрессора прямого и обратного цикла меняли местами.
    И все бы было ничего, и идиллия из вышеперечисленных пунктов продолжалась бы до бесконечности но, ... после весеннего сервиса, буквально через недельку-другую дурно запахли несколько топасов. Обеспокоенные владельцы взялись за мобильники. На том конце провода их успокоили, типа ждите, установки выйдут в режим запах исчезнет. Владельцы топасов добросовестно держали паузу, но не сознательные соседи капали на мозги, типа до коле будем нюхать вонь из Ваших бабаек? Предпринимайте действия, а не то...:mad:
    Приехавшие сервисмены предупредили, вызов внеплановый, а значит оплачивается отдельно. После осмотра топасов, были как под копирку поставлены диагнозы:
    - Из-за неправильной "химии" бабайки никак не выйдут на режим...

    Только по причине нежелания, оплачивать россказни сказочников об "неправильной химии" и занялся изучением функционирования нутра топаса.

    А теперь пройдемся, как бы по проблеме
    и методам ее устранения
    Резюмируя, рискну предположить, что вышеприведенными цитатами Вы видите две причины дурного запаха с восьмерочного бабая:
    • из-за промина утеплителя (пенки) крышка установки потеряла герметичность;
    • фановый стояк имеет недостаточную тягу...
    И если я не ошибся, то скажу следующее. Из под открытой крышки вышедшего на режим топаса немного попахивает:
    • духом используемой Вашими домочадцами химии-шампушек;
    • запахом ила поднятого со дна озера...
    А ежели находясь рядом с восьмеркой, Вы ощущаете иные ароматы то установка работает "не в режиме" и только. А вот, что бы понять, почему бабай "не в режиме" - приведенных Вами данных недостаточно.
     
    Последнее редактирование: 06.01.15
  15. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    @Esc, Спасибо, все верно. Я не хочу быть злопыхателем, в этой теме, надеюсь и Вы сможете сдерживать себя в моих начинаниях, у меня действительно проблема запаха, жуткого, на продувке отсека с илом и приемной камеры. Т8 отработал нормально только 6-8 мес. без запаха.
    Свои идеи накидал, верны ли они не знаю, очень надеюсь на Ваши рекомендации. Будут ли они?
    Спасибо!