1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19

Топас 5ПР - только сухие цифры

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.

  1. Владимир113
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.225

    Владимир113

    Живу здесь

    Владимир113

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.225
    Адрес:
    Москва
    Посоветуйте, пожалуйста, что почитать на тему того, что мой Юнилос Астра 5 воняет и выпуск у него мутный. Работает пол года, на семью из 2 взрослых и 2 детей.
     
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А тут-то как оказались? Есть же тема про астру. Читайте ея с 80й страницы.
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    Отчет за прошедший май.
    Аэротенк.
    аэротенк Май 2015.png
    Температура жидкости в чреве бабая уверенно ползет вверх.

    Температурные графики по компрессорному отсеку и выхлопу компрессоров.
    Компрессора Май 2015.png
    Отлично видно, что температура в компрессорном отсеке и на выходе компрессоров изменяется синхронно уличной температуре.
    При окружающей температуре (уличная) +30 и выше
    компрессор суточный Май 2015.png
    выхлоп компрессора прямого цикла зашкаливает за +60°С.:(

    Производительность (литры за минуту) мамута-рециркулятора.
    Рециркулятор Май 2015.png
    После "проволочной" модернизации сего девайсика суточные графики изумительные.

    Мониторинг давления на выходе компрессоров.
    Растет давление Май 2015.png
    Заметна тенденция к росту (верхние графики прямой цикл, нижние - обратка).
    Объяснения этому пока у меня нет. То ли от роста температуры жидкости, то ли ил становится плотнее, то ли от увеличения напружки в электросети питающей компрессора...:faq:

    Управляющий поплавок.
    Судя по графику отслеживания уровней в аэротенке,
    Бульбирующий уровень-2.png
    поплавок пока фунциклирует без нареканий. Чего не скажешь про измеритель уровня. Имеется довольно заметная (около 6 см.) температурная погрешность. Так как зон в которых температура может влиять на измерительную пневмотрассу несколько (жидкость, подкапотное пространство бабая, компрессорный отсек), а мудохаться с отладкой поправочных коэффициентов лень, ... написал и испытал на подручных средствах, программный модуль для "бульбирующего" измерителя. Ну типо тензолановского. :|:

    P. S.
    Приношу очередные извинения Джону, по отсрочке опыта над выяснением влияния количества АИ и времени, на процесс денитрофикации. Опять "ландшафные работы" в виде очередной new огуречной грядки...;)

    P. S. #2
    Предвидя возможные гневные высказывания
    - Ага, на тензолан время нашлось, а на опыт все никак!
    скромно оправдаюсь. Бульбулятор ваяю на работе...
     
    Последнее редактирование: 01.06.15
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
  5. Alexander33
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    22

    Alexander33

    Хотел как лучше, а получилось как всегда

    Alexander33

    Хотел как лучше, а получилось как всегда

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Добрый день, всем! Все-таки подскажите, подходит ли ТОПАС для периодического проживания на даче или нет? Дело в том, что мне нравится, что он достаточно компактный и не надо городить поля фильтрации как с Танком. Места просто не так много и жаль его тратить на это инфильтатор.
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Подходит, но при условии круглогодичной работы. Ибо ил при периодическом проживании медленно наращивается и его надо беречь потом. Зимой хотя бы на новый год навестить с манкой в качестве гостинца. Так что электричество прежде всего.
     
  7. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    Исходные данные в вопросе очень расплывчаты. По этой причине возможен как положительный (да подходит), так и отрицательный (нет не подходит) ответ.
    Для конкретики ответа Вам стоит уточнить некоторые детали:
    • перечень сантехнических приборов;
    • примерную цифру предполагаемого суточного сброса жидкости в бабай;
    • количество периодически проживающих;
    • степень периодичности набегов на фазенду;
    • готовы ли Вы постоянно кормить топас электроэнергией (аппетит пятерочного бабая около 50 кВт*часов в месяц);
    • есть ли возможность зимой баловать установку теплыми стоками, или зимой система водоснабжения дачи слита и законсервирована.
    И о птичках.
    Согласитесь, что посещение дачи раз в год, квартал, месяц, неделю - это несомненно периодичность. Но лишь конкретные цифры периодики, типа:
    • Лето - весь июль живем на даче. Другие летние месяцы набеги по выходным;
    • Осень - общение с природой по выходным;
    • Зима - встреча с бабаем только на Новый Год;
    • Весна - ...
    помогут дать достоверный ответ.

    P. S.
    Дальнейшую дискуссию по этому вопросу предлагаю перенести сюда.
     
    Последнее редактирование: 04.06.15
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    Произвел опыт "О влиянии "бескислородного" времени и количества АИ (активный ил) на степень очистки NO2 и NO3".
    Хронология в картинках.
    В три емкости была взята жидкость из бурлящего аэротенка.
    Черпок.PNG

    Тестовые полоски показали:
    Тест черпка.PNG

    NO2 - меньше 0,5 mg/l;
    NO3 - около 100 mg/l/.
    Примерно через 7 мин. АИ прилично осел.
    Отстой.PNG

    Для получения концентрата АИ, слил с двух емкостей прозрачный слой жидкости, осадок же перелил в одну тару. С топаса в это время пошел сток "чистой" жидкости в дренажный отсек. Освободившуюся емкость наполнил "чистой" жидкостью.
    Концентрат.PNG

    Тест "чистой" жидкости показал:
    Тест дренажника.PNG

    NO2 - меньше 0,5 mg/l;
    NO3 - около 100 mg/l/.

    Прошло пол часа. Полоски сунутые в "концентрат" и емкость с 30% АИ показали одно и то же:
    Тест аэротенка и концентрата 30мин.PNG

    NO2 - меньше 0,5 mg/l;
    NO3 - около 100 mg/l/.

    Натикал час с момента забора пробы. Что "концентрат", что 30% АИ дали одни и те же результаты.
    Тест аэротенка и концентрата 60мин.PNG
    NO2 - меньше 0,5 mg/l;
    NO3 - около 100 mg/l/.

    Тестовые банки были брошены на произвол судьбы. Обратил на них внимание через три часа. АИ в обеих банках всплыл. Сунул в "концентрат" тестовую полоску. Уря, наконец то имею результат обещанный родителями топаса.
    Тест концентрата 3 часа-.PNG
    NO2 - меньше 0,5 mg/l;
    NO3 - меньше 50 mg/l/.

    Мои выводы. Похоже что Сам был прав говоря, что избыточная концентрация кислорода в аэротенке (у меня сотый ресун), таки может негативно повлиять на процесс денитрофикации. Типо времени много надо, что бы АИ выработавши "лишний" кислород, таки занялся денитрофикацией.

    P. S.
    Содержимое тестовых банок, в процессе опыта регулярно перемешивалось.
     
    Последнее редактирование: 12.06.15
  9. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Избыточная концентрация не обнаружена - всего 100мг. Средненькая.
    А вот ил - тунеядец, или в акваланге и ему пофиг:)]
    Замечательный опыт. Получается, что проточные бабайки не годятся, только суточный SBR. Там 3часа легко устроить.
    Есть ишшо предположение, что ил пока не правильный. Хотя и осаживается быстро. Когда потемнеет, загорит на солнце, надо будет снова сделать тест.
    Плохо, что аммоний не показывают полоски. Можно было бы и баланс бульбуления подобрать.
    А вопще было бы неплохо как-то концентрацию кислорода мерять... А то непонятно, долго заряд сохраняется, или ил в акваланге...
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    Не торопитесь с выводами. Достоверность анализов по "рыбным полоскам" закон не признает. ;):)
    P. S.
    Нет я таки найду папку с доками от производителя. Помнится там был некий сертификат. Заламинирую энтот документ, и размещу его в своем бабае, ... ну типо что бы понимал, какую степень очистки должон соблюдать. Как думаете в каком отсеке лучше разместить сей документ? Или для остраски бабая, ... в каждый отсек по копии сертификата?
    Не, копии не пройдут - топас не дурак. :)]
     
    Последнее редактирование: 12.06.15
  11. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Закон не признаёт абсолютные значения, а тут имеем относительные. Уменьшение в 2раза за 3часа, а не за 20-30мин, как предписано производителем. Таким образом количественные показатели не важны, нам бы с качеством справиться, определить, а бывает ли денитрификация в топасах вопще? Или только на грани непереработки аммония в силу дохлого компа? Так уж лучше нитраты, чем углеводы с аммонием:|:
     
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    Эх, на троих бы сообразить...;)
    Очень жаль, что Лиса на ЕБ подсела. :(
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
  14. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    За месяц (с 19 мая по сегодняшнее 18 июня) давление на выходе компрессора прямого цикла
    Рост давлениия на компрессоре №1.png
    выросло с 26,7 кПа до 28,2 кПа.
    Какие есть мысли?

    Мелковато получилось. :|:
    Оставил графики только за начало и конец периода.
    Рост давлениия на компрессоре №1 крупно 2 дня.png
     
    Последнее редактирование: 18.06.15
  15. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, астронавтам я в таком разе указую менять резину. Лысая, типо...
    Но в случае ресуна - денитрификации наруку.
    Ил тёмный? Могет концентрация?