Мысли про систему отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stainless_mouse, 25.03.14.

  1. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    почти ко всем ТТ котлам есть рекомендованная схема подключения с ТА.
    у @Aleksey88 котел Купер подключен по одной из схем, рекомендованных производителем.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.825

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.825
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Почему-то (?) контуры ТП не имеют смесительного узла.
    Каким образом в ТП будет поддерживаться температура ниже Т*макс. котла / ТА?
     
  3. Aleksey88
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    532
    Благодарности:
    238

    Aleksey88

    Живу здесь

    Aleksey88

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    532
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Схема, видимо, очень условная даже бака расширительного нет.
     
  4. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    это просто картинка из рекламного буклета Теплодар, а не "проект отопления". так сказать почва к размышлениям ... для простого потребителя.
     
  5. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :)
    Я бы [даже при стропуве], котел обвязал бы медью, поставил бы ГС, к ГС подключил бы БКН, ЭК, ТТК через ГА, и контуры ТП через узел автономной циркуляции, можно один на весь ТП. Радиаторы бы продал по спекулятивной цене.
    И еще, при температуре в разумных пределах, т. е. до 27 в полу, и в доме при 20 гр тепла воздуха, с ТП не получить 100 вт\м2, тока 77.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.825

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.825
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Картинка нарисована красивая. :super:
    То же, нарисованное "от руки":

    image.jpg
    Но с подмесом (регулировкой температуры) на контуре (-ах), даст ..простому потребителю возможность регулировки Т*.
    .
     
    Последнее редактирование: 03.04.14
  7. Aleksey88
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    532
    Благодарности:
    238

    Aleksey88

    Живу здесь

    Aleksey88

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    532
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А "нормально" ли будет регулировать шаровыми кранами? :close:
     
  8. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    зачем ими что-то регулировать?
    регулировать нужно настроечными клапанами на радиаторах.
     
  9. Aleksey88
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    532
    Благодарности:
    238

    Aleksey88

    Живу здесь

    Aleksey88

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    532
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Извините, но не в тему вообще :no:
     
  10. Лёха борода
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522

    Лёха борода

    Живу здесь

    Лёха борода

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Россия
    Топик стартеру, и всем - добрый день. Изначально такие котлы были придуманы литовцами- STROPUVA, потом начались клоны. Ни на одной рекомендуемой схеме от литовцев нет ТА, нет так- же и узла повышения температуры обратки. Схемы ими предложенные оч вычурные, но, как оказалось- рабочие. Чтобы котёл набирал Т стоят расходомеры с регуляторами (или наоборот ;)) которые душат проток через котёл и теплоноситель успевает набрать температуру. Сам не ставил и не эксплуатировал такие котлы, но по просьбе товарища изучал- он хотел. То, что видел сразу не понравилось! (Сразу оговорюсь- все эксплуатировались на дровах) Оч неудобно загружать котёл. Чтобы добиться плотной укладки нужно потратить минут сорок. Нельзя докладывать дрова, пока не прогорит вся закладка, либо только небольшое количество, а как быть если с утра на работу, а котёл ещё не догорел? Все текут конденсатом и по схеме производителя и по "колхозным" схемам, кстати, заявленную мощность на дровах котлы не выдают, поэтому в варианте, что я видел с ТА, котёл еле справлялся с отоплением дома не прогревая ТА. Ну и главная беда- колоссальное осмоление, при наличии которого ни о каком высоком КПД говорить не приходится. Один товарищ, который поначалу был оч доволен таким котлом, через год уже не имел такого весёлого вида при вопросе -как котёл. Видел его трубу- сэндвич по улице с цветами побежалости по всей поверхности- результат выгорания осмоления и копоти. Так что моё мнение вот такое.
    Ну, а по схеме- дорабатывать и дорабатывать. Но сначала определитесь с котлом
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.825

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.825
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Основное отличие "обычных" регулировочных шаровых кранов от рег. клапанов - отсутствие специального, "антикавитационного" профиля в рег. узле (шаре).
    При достаточно больших перепадах давления, "гасимых" шаровым краном, возникает шум от излишне большой скорости в "прижатом" кране.
    Рег. клапан же имеет анти-кавитационный профиль и "плавную характеристику" регулировки, что позволяет использовать его при бОльших перепадах давления на нем и бОльшую точность настроек.
    Исходя из этих "особенностей" и решается "вопрос применения" шаровых кранов в качестве регулировочных.
    Этот "вопрос" отражен в
    ГОСТ 10944-2001.
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ


    Для вас, имхо, важнее:
    - если при "правильном" рег. клапане на отдельном крыле, последний в ветке радиатор не "тянет", это верный знак, что клапаны на входе-выходе данной ветки лучше поменять на шар. краны.
    - А если, после этого, последний в ветке радиатор ...все равно не "тянет", то шаровые краны (вместо клапанов) нужно установить и на последний радиатор. :close:
     
    Последнее редактирование: 03.04.14
  12. stainless_mouse
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    25

    stainless_mouse

    Строю дом своими руками

    stainless_mouse

    Строю дом своими руками

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    поселок городского типа Бежаницы
    Добрый вечер. Озадачили вы меня...
    Тот котёл, про который я упоминал в начале, подключен коротким патрубком через стену к старой ржавой стальной трубе, диаметром на вид сантиметров 15-20 и высотой метра 4. Зимой, когда мороз, нижнюю часть трубы иногда приходится прогревать паяльной лампой, что бы вытек конденсат, при -20 может раз в неделю. Но я считал что проблема в трубе больше, если это будет сэндвич то намораживания не будет. Смолы как-то особо много я не видел, но спрошу ещё.
    Может ещё кто-то из форумчан знаком с эксплуатацией этих котлов, у всех такая проблема?
    Я этот котёл выбрал именно из-за длительного горения, что бы можно было вечером растопить и до утра не беспокоиться. ТА планирую только в неопределённом будущем, так как заявленная мощность котла больше чем в 2 раза превышает максимальные теплопотери дома, ну что бы лишнее тепло в форточку не выпускать и не топить каждый день весной и осенью. Кроме того, несколько повышенная безопасность относительно других ТТК...
    Хорошо, какой бы котёл (дрова) можно рассматривать в качестве альтернативы, с точки зрения вашего опыта? С чем приходилось иметь дело и что понравилось?
    Заранее спасибо.
     
  13. Лёха борода
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522

    Лёха борода

    Живу здесь

    Лёха борода

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Россия
    @stainless_mouse, конечно, обязательно надо пообщаться с обладателями таких котлов, ведь моё мнение субъективно и не имею право его навязывать, но и не высказать- тоже. Ставим газогенераторные котлы уже много лет, скину в личку. Но ТА для них почти обязателен. По эксплуатации нет никаких проблем, ни с осмолением ни с топкой. Учитывая высокую цену выбранного вами котла, получится лишь чуть дороже с ТА.
     
  14. stainless_mouse
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    25

    stainless_mouse

    Строю дом своими руками

    stainless_mouse

    Строю дом своими руками

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    поселок городского типа Бежаницы
    Здравствуйте всем!
    Почитав и подумав, я решил, что котёл длительного горения мне подходит больше, чем связка пиролизник-ТА. От ТА в своей схеме отказался, по крайней мере пока. Идея с гидрострелкой большой ёмкости мне показалась очень подходящей. Короче, получилась такая схема.
    Конечно, немного расстроила необходимость второго насоса, но наверно без него 3-хходовой клапан работать не будет, а в инструкции от котла требуется 60 градусов на подачу. Бдет ли ЕЦ в малом контуре, если отключится насос? Пойдет ли горячая вода через 3-хходовой (не знаю, как он устроен)?
    И как-то мне не нравится включение ЭК в этой схеме. Кажется, при таком включении вода не пойдёт через ЭК... Кто подскажет, как включить? Напомню, от ЭК требуется поддержание температуры 15-20 градусов при отсутствии хозяев в доме.
    Спасибо всем большое, и хороших выходных!
     

    Вложения:

    • Стройка_7.jpg
  15. Лёха борода
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522

    Лёха борода

    Живу здесь

    Лёха борода

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Россия
    @stainless_mouse, вот понапутали вы со схемой. В тёплые полы нужен подмес. Гидрострелка как разделитель температуры по контурам работает только при постоянных тепловых и объёмных потоках, но это не ТТ котлы. ЭК на вашей схеме будет пропускать поток обратно на обратку котла. В общем покурите форум- в принципе всё есть. Пока схема не рабочая.