1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Вопрос/ответ по электрике - 2

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.635

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.635
    Адрес:
    Брест
    А где вы взяли 1,5 алюминий? :ogo:
     
  2. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    схема2.jpg схема1.jpg
     

    Вложения:

  3. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что, мало алюминия на свете ? В общаге старая проводка, попадается иногда на освещение ...
     
  4. MonterKA
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    MonterKA

    Новичок

    MonterKA

    Новичок

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Друзья, всем добрый день !

    Очень нужна Ваша консультация и помощь.

    Подключаю электричество с нуля, на участке. Осенью того года, получил ТУ и приступил к сборке схемы подключения счетчика. На данный момент, собран щит, для начинающейся, стройплощадки. Воспользовался услугами местных электриков и потерял время и деньги. Электрокомпания, акт приемки работ не подписала.

    Опущу подробности и полугодовые разбирательства по инстанциям. Т. к. электричество необходимо в этом году. Куплен "более другой") счетчик и собирается еще один электрощит, а первый будет выполнять основные функции и счетчик будет дублирующим.

    Что есть на сегодняшний день: схема первого электрощита (380В, 15 кВт; счетчик Меркурий-231 АМ-01 5 -60 А;)
    см. рис.
    -
    И собственно вопрос.
    Планируется: еще ящик (вешается на столбе, за пределами участка), второй счетчик Матрица NP73L.1-1-2 и автомат. И от него, уже все пойдет в первый электрощит.
    Как сделать так, что бы все это взаимодействовало и не было косяков. Какой автомат необходим?

    В голове уже полная каша, т. к. в этих вопросах - полный чайник. Наверно для профессионалов, все сумбурно описано, но готов уточнить информацию.
     

    Вложения:

    • для ящика.jpg
  5. Helloworld00
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    345

    Helloworld00

    Живу здесь

    Helloworld00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Россия
    Подскажите можно ли скрытую проводку провести в полипропиленовых или ПНД трубах
    внутри деревянных каркасных перегородках или в полых меж этажных перекрытиях с деревянными лагами
    ?
     
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На короткий вопрос - короткий ответ.
     
  7. Sabudai
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    13

    Sabudai

    Живу здесь

    Sabudai

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Россия
    Подскажите: каким кабелем прокладывать проводку в квартире который потом будет под штукатуркой? ввг-нг 3х2,5? какие правила прокладки кабеля? 15 см от потолка? какой кабель к плите: (варочная панель 2,5квт, духовка 3квт) ввг-нг 3х2,5 2 линии или одна линия 3х6?
     
  8. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ВВГнгLS 3*2,5 - розетки
    ВВГнгLS 3*1,5 - освещение, но можно и розетки
    ВВГнгLS 3*6 - на однофазную плиту (требование нормативов), в Вашем случае можно и две линии 3*2,5 (с учётом дохловатости варочной... ;))

    Более развёрнутые ответы можно без особого труда найти, если почитать форум.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.885
    Благодарности:
    23.719

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.885
    Благодарности:
    23.719
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Да, 3х2.5
    По коридору лучше 20 см от потолка, а в комнатах можно и на уровне колен. Чтобы верхняя половина стен была свободна от проводов. Мало ли что захочется повесить на стену.
    Когда варочная панель и духовка раздельны, то лучше индивидуальные линии. На варочную 3х4, на духовку 3х4. На перспективу. Ведь через 5-7 лет может произойти замена аппаратов.
     
  10. Helloworld00
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    345

    Helloworld00

    Живу здесь

    Helloworld00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Россия
    почему ? прокомментируйте основные минусы
     
  11. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему нормативы против применения полипропиленовых и ПНД труб внутри горючих оснований? Вероятно, потому что не обеспечивают должной пожарной безопасности.
    Подробности в темах о скрытой проводке в деревянных домах.
     
  12. fuckel83
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    47

    fuckel83

    Живу здесь

    fuckel83

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Форумчане, добрый день!
    Искал по всему форуму, факам, но не нашел точного списка, что нужно для подключения деревянного дома кабелем СИП?
    Может кто-нибудь написать список всех комплектующих, изоляторов и т. д. и т. п., необходимых для монтажа своими силами?
    Имеется только столб, откуда будет осуществляться подключение (однофазная линия) и деревянный дом. Щиток со счетчиком будет находиться внутри дома. Спасибо!
     
  13. Sabudai
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    13

    Sabudai

    Живу здесь

    Sabudai

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Россия
    Нужен сам СИП, 2 анкерных зажима DN123, два крюка (или места за которые можно зацепить анкерный зажим). Прокалывающие зажимы: 2 для подключения на столбе к ВЛИ и еще 2 если будете делать переход на ВВГ от фасада до счетчика.
     
  14. fuckel83
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    47

    fuckel83

    Живу здесь

    fuckel83

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо!
    А то запутался, продается много всего, толком сразу не понять!
    Провод СИП прокладывать планирую до двухполюсного автомата, который будет в доме, в щитке со счетчиком, до счетчика. Переходить на ВВГнг не хотел...
     
  15. Sabudai
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    13

    Sabudai

    Живу здесь

    Sabudai

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Россия
    Скажите пожалуйста: как получить аттестат компетентности? сколько стоит? нужно ли его получать, если планируешь заниматься проектированием однолинейных схем?
     
Статус темы:
Закрыта.