1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Вопрос/ответ по электрике - 2

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    663

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Калининград
    @Deep,кнопка втягивается при подаче напряжения на А1 А2. Контактор мёллер, нагрузка бойлер 1,5 КВт и два обогревателя по 1 КВт, но обогреватели включены в пол мощности.
     
  2. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @Джон ТриВольта, Как нагреватели включены в полмощности? У вас там ШИМ стоит?
     
  3. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    663

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Калининград
    @Deep, конвекторы в пол мощности.
     
  4. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @Джон ТриВольта, Какие конвекторы? Они не работают в полмощности. Они либо включены либо нет. Вы практически перегружаете свой контактор.
     
  5. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    663

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Калининград
    @Deep, в моих конвекторах два режима 500Вт и 1000Вт, это неоспоримый факт.
     
  6. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
  7. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    663

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Калининград
    @Deep, так греется и немного жужжит, а в морозы захочется включить конвектора на полную и получается что будет на пределе работать? ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ: 16А это максимальный ток контактора в целом или одноко из двух НО контактов?
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @Джон ТриВольта, если на нём написано 16А, то это каждой пары контактов.
    При включении параллельно, получите приблизительно 26-28 А (это кстати должно быть написано на нём).
     
  9. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    663

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Калининград
    @max68.2011, я просто в интернете вбил модель и мне выдало комутируемый ток 16А...
     
  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    По току меньше, да ещё и ускоренный износ - контакты в паре замыкаются достаточно неодновременно для успешного повышенного износа.
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @LZ333, так это же не от меня зависит. Я просто показал существующую зависимость: а если включить в параллель три контакта, то потеря по допустимому току будет ещё больше, так что будет смысл сразу брать с контактами на ступень или две больше по току. :um:
     
  12. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    Да автору проще разделить нагрузку.
    Пара контактов - это наверное подразумевается 2 контактных полюса, так сказать, или не?
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @LZ333, я думаю, что да: вход-выход - это пара.
     
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    Это группа или полюс.
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
     
Статус темы:
Закрыта.