1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Согласен, что биться надо не за несколько процентов КПД а за повышение комфорта пользования: удобство обслуживания и чистки, длительность горения закладки, размер дров, поменьше расходников и прочие полезные штучки. Это стоит больше нескольких процентов КПД.
     
  2. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Доступная пользователю информация о состоянии котла во время работы, для анализа и точной настройки.

    Экран №1:
    "!T4#>" Температура дымовых газов выше Т предупреждения
    "rabota" Котел находится в режиме работа
    "pauza" Котёл находится в режиме паузы
    "stop " Котёл остановлен.
    "Р-Vkl" Погодо-зависимая автоматика включенна
    "Р-Otkl" Погодо-зависимая автоматика выключенна
    "T1#" Температура теплоносителя подача
    "T2#" Температура теплоносителя обратка
    "T3#" Темература в камере дожига
    "T4#" Темература дымовых газов
    "O#" Содержание кислорода после камеры дожига
    "A#" Избыток воздуха (альфа) в камере дожига
    "SpT" Заданная температура теплоносителя
    "s" Заданая альфа

    Экран №2:
    "Max" Достигнуты максимально заданные обороты вентилятора №1
    "Min" Достигнуты минимальные заданные обороты вентилятора №1
    "Nor" Нормальные обороты вентилятора №1
    "V1#" текущие обороты вентилятора №1
    "V2#" текущие обороты вентилятора №2
    "Z%" текущее положение сервопривода
    "T5#" температура ГВС
    "Tul" температура на улице
    "T0%" потери в теплообменике
    "Tt" разница между температурой подачи и температурой обратки
    "N1-1" Насос СО включен
    "N1-0" Насос СО выключен
    "N2-1" Насос ГВС включен
    "N2-0" Насос ГВС выключен
    "CO+GVS" режим работы СО вместе с ГВС
    "GVS" режим работы только ГВС
    "Tr0" термостат выведен из работы
    "Tr1" термостат в режиме понижение температуры теплоносителя
    "Tr2" термостат в режиме отключения насоса СО
    "Tr3" термостат в режиме управления 3-х ходовым клапаном

    Дополнительный экран:
    "Narabotka" время работы котла с момента пуск до остановки
    чч: мм: всего в минутах
    Min T (d.g)*C" минимальная заданная температура дымовых газов
    "Max T (d.g)*C" максимальная заданная температура дымовых газов
     
  3. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Доступные возможности под точную настройку
    Меню:
    Пункт 1:
    "T (d.g) pedupred" Температура дымовых газов, предупреждение (предупридительное сообщение)
    "T (d.g) avaria" температура дымовых газов, авария (останов котла по аварии)

    "T (d.g) min raboch" Минимальная температура дымовых газов (ниже неё срыв в тление)
    "T (d.g) max raboch" Максимальная температура дымовых газов (выше неё разнос)

    Пункт 2:
    "T (v) vkl nasosa GVS" Температура включение насоса ГВС (условие температура подачи больше или равно этой уставки)
    "T (v) vkl nasosa otoplenia" Температура включение насоса СО (условие температура подачи больше или равно этой уставки)

    "T (v) teplon." Заданная температура теплоносителя
    "Min T (v) teplon." Минимальная температура теплоносителя

    Пункт 3:
    "Termostat" режим работы термостата
    "Ponizh tem" при сробатывание контакта термостата будет понижаться заданная температура теплоносителя на 1 градус каждые 30 мин
    "Otkl nasosa" при сробатывание контакта термостата будет отключаться насос СО
    "Privod kr." при сробатывание контакта термостата будет импульсами открываться или закрываться привод 3-х ходового клапана
    "otkluchen" термостат выведен из работы

    "Ostanov kotla" выбор останова котла по прогаранию закладки
    "Ostanov T vkd " котёл будет остановлен, если в режиме работа в течении 35 мин температура будет ниже 200 град
    "Ostanov T d. g."котёл будет остановлен, если в режиме работа в течении 35 мин разница между темп. дымовых газов и темп. теп. меньше 10 град

    Gisterezis дельта на включение в режим работу, после выхода в паузу

    Пункт 4:
    "Obor.minV1" минимальные обороты вентилятора №1 в %
    "Obor.maxV1" максимальные обороты вентилятора №1 в %

    "Obor.minV2" минимальные обороты вентилятора №2 в %
    "Obor.maxV2" максимальные обороты вентилятора №2 в %
     
  4. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Задействована ардуина НАНО на атмеге 328
    Входа аналоговые:
    А0-OUT1 lm358 (контроль избытка воздуха)
    А1-OUT2 lm358 (температура дымовых газов)
    А2-аналоговый вход для подключения джостика ось Х
    А3-аналоговый вход для подключения джостика ось У
    А4-подключение дисплея I2C
    А5-подключение дисплея I2C
    А6-аналоговый вход для подключения джостика ось z
    A7-резерв

    Цифровые входы/выходы
    D0-привод крана отопления-открыть
    D1-привод крана отопления-закрыть
    D2-вход прерывание для регулятора
    D3-Вход для выбора режима ГВС/СО+ГВС
    D4-дискретный выход на включение насоса Горячего водоснабжения
    D5-дискретный выход на включение насоса отопления
    D6-выход фазового регулятора на управление дутьего вентилятора 2
    D7-выход фазового регулятора на управление дутьего вентилятора 1

    D8-управление сервоприводом
    D9-вход шины OneWire для подключения цифрового датчика температуры D18B20
    D10-вход для подключения комнатного термостата
    D11-вход CS для подключения MAX6675 (температура в к. д.)
    D12-вход CО для подключения MAX6675 (температура в к. д.)
    D13-вход SСК для подключения MAX6675 (температура в к. д.)

    Sketch uses 28 034 bytes (91%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
    Global variables use 1 500 bytes (73%) of dynamic memory, leaving 548 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
     
  5. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Модификация для котла с шуровкой и клапаном пожаротушения

    Входа аналоговые:
    А0-аналоговый вход для подключения клавиатуры
    А4-подключение дисплея I2C
    А5-подключение дисплея I2C
    А1-резерв
    А2-резерв
    А3-резерв

    Входа дискретные:
    D2-вход прерывание для регулятора
    D9-вход шины OneWire для подключения цифрового датчика температуры D18B20
    D6-вход для подключения комнатного термостата
    D11-вход CS для подключения MAX6675
    D12-вход CО для подключения MAX6675
    D13-вход SСК для подключения MAX6675

    Выхода:
    D0-сигнализация работа (диод индикации)
    D1-клапан пажаротушения
    D4-дискретный выход на включение насоса отопления
    D3-дискретный выход на включение насоса Горячего водоснабжения
    D5-выход фазового регулятора на управление дутьего вентилятора 1
    D7-выход на шуровку
    D8-выход фазового регулятора на управление дутьего вентилятора 2
    D10-управление сервоприводом
     
  6. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Версия для котла 1 датчик температуры (теплоноситель подача), 1 датчик температуры дымовых газов на выходе из котла

    Входа аналоговые:
    А0-аналоговый вход для подключения клавиатуры
    А4-подключение дисплея I2C
    А5-подключение дисплея I2C
    А1-резерв
    А2-резерв
    А3-резерв

    Входа дискретные:
    D2-вход прерывание для регулятора
    D9-вход шины OneWire для подключения цифрового датчика температуры D18B20
    D6-вход для подключения комнатного термостата
    D11-вход CS для подключения MAX6675 (температура д. г.)
    D12-вход CО для подключения MAX6675 (температура д. г.)
    D13-вход SСК для подключения MAX6675 (температура д. г.)

    Выхода:
    D0-резерв
    D1-резерв
    D4-дискретный выход на включение насоса отопления
    D3-дискретный выход на включение насоса Горячего водоснабжения
    D5-выход фазового регулятора на управление дутьего вентилятора
    D7-резерв
    D8-резерв
    D10-резерв
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg
    Вот кстати отличный привод для заслонок. Шаговый двигатель - привод воздушной заслонки какого то из ВАЗа. Питание 9 вольт. Тянет легко около 1 кг.
     
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Версия на ЕТ
    Датчик температуры теплоноситель подача
    Датчик температуры на улице
    Датчик температуры дымовых газов.
    Управление заслонкой сервоприводом
    Управление насосом ГВС
    Управление насосом СО

    На базе комплектующих для ардуино
    Цена равная мех рег RT-3

     
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    На ШД крмплектующие еще дешевле. Т к сам двигатель и слабомощный блок питания стоят дешевле. И можно еще терморезисторы применить. А стоимость самой ардуино-мини или простой контроллер стоят всего рублей сто.
     
  10. вовэн
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    вовэн

    Участник

    вовэн

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    "Senkiivan,Версия на ЕТ
    На базе комплектующих для ардуино

    ДАЕШЬ СВАРОЖИЧ V. 7 В МАССЫ!
    ЗИМА НА НОСУ!
    ИВАН СПАСАЙ!
     
  11. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Здравствуйте! Новый прибор Овен УТ24 (реле времени) оказался с брачком, не работает контроль питания. Т. е после отключения тока на прибор, всегда восстанавливается программа с момента выключения, а мне нужно получить сброс и чтобы программа начиналась с начала, такой режим предусмотрен, но не работает после установки. На другом котле этот прибор работает, но выясняется нужен кратковременный импульс для запуска программы, так как замкнутые контакты (сброса или пуска) по схеме подключения для прибора являются активными и на другие сигналы не реагируют. Вернее "сброс " срабатывает при активном " пуске", а пуск без разрыва контакта нет
    Вообщем нужен импульс на замыкание - размыкание, при наличии постоянного замыкания или размыкания контактов прибора Может кто подскажет как это сделать. Нужен " сброс" не активный (включенный), а импульсом.
     
  12. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    От простого к сложному
    Датчик температура теплоноситель подача
    Датчик температура теплоноситель обратка
    Датчик температуры на улице
    Датчик температура дымовых газов на выходе из котла
    Датчик температуры на выходе К. Д,
    Датчик избытка воздуха в зоне горения (альфа)
    сервопривод на заслонку (регулировка альфы)
    вентилятор №1
    вентилятор №2
    Насос СО
    Насос ГВС
    термостат по питанию (отключение электроэнергии при закипании)

     
  13. daffka
    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    9

    daffka

    Живу здесь

    daffka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    Всю тему не осилил и не осилю, уж больно все замудренно... Такое чувство что запускаете спутник на орбиту...
    Нет ли попроще схем для котла?
     
  14. ispytatel_P
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599

    ispytatel_P

    Живу здесь

    ispytatel_P

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599
    Не нашел привод заслонки и привод шибера ткните
     
  15. blabla_blabla
    Регистрация:
    23.02.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    blabla_blabla

    Участник

    blabla_blabla

    Участник

    Регистрация:
    23.02.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Болгария
    Я перипрочел веся тема так и не нашел полная программа для Arduino,
    только куски програмново кода.
    Становится такое осушение що сюда четаем только об достижениях уважаемого SENKKIIVAN.
    Уважаемы SENKIIVAN буте добр и поделите ваши разработки. ФОРУМ сделан для то дела.