    Посмотрите внимательно в начале темы, там ссылки на управления двигателем фазным регулятором и другие варианты.
    Пока ваш вопрос выглядит не совсем корректно.
    По оборотам можно крутить асинхроный однофазный двигатель 30-100% от номинала.
     
  2. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Надо тогда смотреть его с аналоговым выходом из недорогих)
    И как всегда вопрос что к чему привязывать)? в таком виде.
     
  3. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    Про ПВ писали, а разрежение просто держать на одном уровне, например 10 Па или 20 Па, в зависимости от аэродинамики котла (определяется при наладке)..
     
  4. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    +1
    Но, если философски глянуть на вопрос, то датчик разряжения много полезней чем лямбда для дровяных котлов..;)
     
  5. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    И где мерить это разряжение.
    регулятор тяги влияет на разряжение на выходе из котла.
    Нам надо мерить в самом котле или сразу на выходе из котла до шибера?
    И работу шибера привязываем только на разряжение?
     
  6. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    Можно мерять на входе в конвестивный пучок, или на выходе.
    впрочем это уже не важно, главное поддержать минимально постоянный режим аэродинамики...
    Думаю, что шибер достаточен только на разряжение.
    потому как изменение разряжения, косвенно указывает на изменение мощности, ;)
     
  7. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    есть вероятность засирания датчика, даже очень велика.
    засрёт и не узнвем)
     
  8. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    Вероятность вообще штука не предсказуемая...)
    Но чем меньше разрежение, тем меньше мы влияем на ход горения, происходит спокойное дожигание всего и рост кпд. ;)
     

    Вложения:

    • Разрежение.jpg
  9. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    Но, на автоматику поддержки разрежения на постоянном уровне, можно возложить функцию безопасности, потому как засирание трубы или конвективки куда более страшное зло, чем смерть датчика,
    по хорошему нужно горение довести до уровня, когда засирание не возможно..:)
     
  10. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    К осени планирую "апгрейд" своего котла: сервопривод на заслонку, контроль по температуре дымогазов, контроль по температуре воды (ПИД-регулирование в пределах уставок). увеличение разряжения будет вызывать прирост мощности (рост дымогазов, рост воды) автоматика будет реагировать прикрытием заслонки. Задача: экономия топлива. не превышать температуру дымогазов, ну и не "закипятить" котел.
    П. С. вторичка синхрона. тепло-аккумулятор будет.
     
  11. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    сейчас занимаюсь добавлением простого датчика разряжения,
    вопрос 1 если держать задданое разряжение заслонкой, можно войти в хорошую раскачку (думаю как обойти)
    вопрос 2 место измерение.
    вопрос 3 засирание сажей датчика, и как это отследить.
     
  12. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    Автоколебания, гасятся задержками воздействия исполнительного механизма...;)
     
  13. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Вот над этим и думаю) С вентом в газоплотном котле как правило правило имеются пульсации по разряжение при мощностях ниже среднего.

    ПИД или ПИ регулятор, или простой П регулятор.
     
  14. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    На маленьких твердотопах, режим "ниже среднего" это- ШВАХ по КПД и стабильности горения.
    Тут на авто-газогенераторах при супер теплонапряжении и калиброванных чурках, вводят понятие "непостоянство процессов", а мы тут блин "пульсации":)]:um:
     
  15. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Поставил на свой пиролизник пром. датчик разряжения)
    Вот видео пульсация от -40 до 40 Па, бывает до -60Па до 50Па скачет.


    И как это игнорировать? во время топки в установившемся режиме (выше среднего по мощности) разряжение стоит -10Па, в остальных свистопляска). Либо регулятор будет тугой и инертный, или заслонку будем постоянно дрюкать пока она не помрёт).

    Может всётаки привязать к температуре дымовых газов? Она как раз более стабильна, при зоне нечуствительности в 5 градусов, шевелиться будет не так часто)