1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.382
    Благодарности:
    1.864

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.382
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Уфа
    Поставить балластную емкость.
     
  2. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    Регулирование по Тух дает:
    1. стабильный режим горения (независимость от тяги)
    2. поднимает общий кпд (не дает теплу вылететь в трубу)-прикроет заслонку
    3. при провале горения "поддаст жару" (откроет заслонку)
    при работе котла на буферную емкость, регулирование Т. воды попробую доверить котловому насосу
    Т. выкл-65гр Т. вкл 85...95гр для более "компактной" зарядки ТА. Если насос не справится, тогда регулирование Т. воды "подпишу" к работе заслонки
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.382
    Благодарности:
    1.864

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.382
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Уфа
    Выключать котловой насос нельзя. Очень возможен местный перегрев. Тт измеряетсч на выходе котла. Является средним значением. Непонятно как отключая насос можно улучшить заряд ТА.
     
  4. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.425
    Благодарности:
    5.976

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.425
    Благодарности:
    5.976
    Адрес:
    Столица
    Иван, а каков диапазон измерения и погрешность прибора...?
     
  5. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    на малышах местный перегрев вещь сомнительная. у меня насосом управляет КОМФОРТ, то включит насос, то выключит - это нормально. чтоб из котла выходила вода с заданной температурой. кстати на дизельном у меня такая-же логика, горелка работает, но насос включается только по заданной Т воды.
    заряд ТА улучшается если в него не теплая вода идет из котла, а только горячая, - теплоемкость ТА увеличивается, больше тепла можно с аккумулировать.
     
  6. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Откалиброван по 3 точкам. -500Па, 0Па, 4кПа, на калибраторе.
    Погрешность 1%, есть температурная компенсация.
    Тоже удивился на такую свистопляску:ogo:
    температура дымовых при этом меняется в пределах 1-3 градуса.
    Вводить усреднение показаний, разряжение будет около 0. В рабочем режиме вроде совсем не надо.

    Когда стоит на номинальном рабочем режиме кажет -10Па как вкопаный.

    По температуре дымовых уже вижу, в каком режиме котёл работает, и когда остались только угли.
    По скорости набора температуры теплоносителя, оцениваю состояние теплообменика (когда пора чистить)
    Но это субъективные знания на примере работы одного котла.
    Один взгляда на "приборы" даёт мне всю картину по котлу:)]
     
  7. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    У вас есть наработка насосов в таком режиме (пуск, стоп) несколько сезонов?
    Просто внутрене считаю, насос должен молотить всегда. как включил в начале сезона и до окончания.
    На комфорте он у меня отрубается только если котёл прогорел и температура упала ниже 30 град.
     
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Датчик специально искал чтоб был на базе, компонентов доступных простому пользователю.
    https://www.electronshik.ru/class/datchiki-davleniya-010501
    В промышленном исполнении, прошедшего метрологическую проверку и откалиброваным.
    После установки на реальный котёл, пришёл к мнению о его не нужности.
    Регулятор тяги для поддержания одинаковой тяги в трубе нужен.
    крутить шибер для поддержания разряжения по датчику утопия (для котла с дутьевым вентилятором).

    Остаётся сосредоточится на Т дымовых газов, и использовать ее как обратную связь процесса горения происходящего в котле.

    У кого есть опыт замеров в котлах другого типа?
     
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.382
    Благодарности:
    1.864

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.382
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Уфа
    Последняя фраза - недоразумение. Заряд Та идет все время пока котел горит. Не имеет значения в каком режиме работает насос. В импульсном наверняка и КПД ниже, очень незначительно.
     
  10. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.997
    Благодарности:
    14.151

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.997
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Калининград
    На моем пеллетнике такой свитоспляски показаний датчика разрежения нет.
    По всему видать, это особенность горения в вашем котле, оно какое-то пульсирующее.
    В моем котле показания гуляют, не стоят на месте, но таких качелей с +40 на -40 нет.
    Но, естественно, в пеллетнике вполне равномерный процесс горения.
     
    Последнее редактирование: 18.04.14
  11. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Есть такой момкнт, но не все время:)
    При нормальном режиме разряжение стоит -10Па.
    Наверное сказывается режим горения через форсунку.
    Вот и получается при качаниях регулятор не успеет, при установившемся режиме не нужен.
    С учетом того, что в датчике на котором смотрел есть фильтр входного сигнала с усреднением. Если сигнал брать напрямую с датчика еще интереснее покажет:) .
     
  12. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    @Senkiivan, а стабилизатор тяги интересно у Вас на трубе стоит?
     
  13. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    4 сезона- насос из дешевых-стоит на "китурами 13R" работает так: включилась горелка, поднялась температура воды до заданной, включился насос, горелка отключилась, насос работает, Т. воды упала, горелка снова включилась. Включил режим душ: насос остановился, котел работает на ГВС, потом снова насос, то включается, то выключается- согласно комнатному регулятору. насос живой.

    если насос работает от комнатного термостата, то ему судьба такая, включаться и выключатся.
     
  14. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Нет не стоит, и шибера нет на выходе из котла.
     
  15. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    @Senkiivan, a а обратку как держиш- 3ходовик или как?