Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    неет! если по вашему, то - затопил котел и постоянно гоняя воду через ТА. медленно поднимаем его температуру (низкопотенциальное тепло) пока ТА не прогрет, подача тепла в контур отопления невозможна (тепло размазано по всему объёму ТА)
    если по нашему, то - затопил котел и насос закидывает только горячую воду в ТА, порциями, образовывая горячую "шапку" воды сверху ТА (высокопотенциальное тепло) подача в контур отопления возможна в любое время, по запросу комнатного термостата (тело сконцентрированно Сверху ТА)
     
  2. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    Извените за граматику- прибалт:)
     
  3. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    @1234,
    и тога получэца что ПВ дёргаэца...неравномерная среда в котле...

    разскожу как етои фигнёи борося мои сосед
     
  4. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Стоит линия рециркуляции через пластинчатый теплообменик ГВС, и контроль температуры обратки на входе в котёл.
    К комфорту добавлен 2ТРМ1, и на этой связке организована работа котла и зарядка бойлера ГВС.
    Вот видио


    ситема запущена с нового года. надо будет окультурить, за это время ни разу не включал тэн бойлера.
    Посадил стиральную машину автомат на горячую воду, тоже хорошая экономия.
    Семья большая стирает 1-2 раза день без перерыва:)]
     
  5. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    На маленЬкий круг поставил 3 ходовоикран и пеставил т на 90 которая выходит из котла ТА. безсмисленно гонят воду по ТА темболеэ эсли ТА болшои.
    Котёл же поднимаэт определённую делЬту. ...
     
  6. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    жду с нетерпением:hndshk:
     
  7. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    так я тоже против гонять воду по ТА, я за то, чтоб котел нагревал воду до 90-95гр и только тогда подовал её в ТА (чем вода горячее, тем в меньшем объёме, больше тепла сохранится может, и находится оно будет всегда сверху ТА, всегда готовое поступить в систему отопления, нужной температуры)
     
  8. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    @Senkiivan, а советую делат так- ставит на трубу стабилизатор тяги, в малый круг 3 ходовик и виставитЬ обратку штатную. получили уже 2 константныэ значение
     
  9. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    И тогда уже можем при определённом тполеве делатЬ експеременты - так как котёл будет даватЬ поределённую делЬту даже при разных скоростях ЦН
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.427
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.427
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Режим работы котла без циркуляции очень нехорошй. Это не кастрюля на плите. В любом случае есть разные зоны по теплонапряженности. Чем лучше циркуляция-тем больше теплосъем. И время нагрева ТА будет меньше и КПД повыше. При подаче тепла в СО при меньшей Тт, ну будет дольше подаваться. При достаточной площади радиаторов, куда торопиться. И комфорт в комнатах будет выше - меньше перепады температур. Если котел без циркуляции греет до 95 гр и не кипит, то с циркуляцией легко нагреет до 100гр.
     
  11. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    Тут грамотна надо решитй с малым кругом котла..:)
     
  12. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    У меня циркуляция постояная, при работе котла на СО дельта температкры подачи и обратки одинаковая, объем воды в котле намного больше чем в СО.
    Регулятор тяги мне не нужен, показал момент свистопляски, что он бывает и его не учитывать нельзя.
    Я же писал при работе котла в номинале разряжение находится на одном уровне -10Па.
    Свистопляска после выхода из стопа и перед входом в стоп кода котел работает на мощности менее половины.

    У меня 4 контрольные величины
    1 Тт на выходе из котла
    2 Тт на обратке на входе в котел
    3 Тг на выходе из котла
    3 разряжение на выходе из котла

    Скорость теплоносителя константа, непрерывная
    Температура помещений постояная дрейф 1градус.

    Единствено что меняю заданую Тт на комфорте в зависимости от температуры на улице.

    В целом система обкаталась за сезон, требуе только участия по загрузке топлива и чистке теплообменика.

    Как писал в помещенияз стоит заданная температура с дрейфом в 1 градус, не зависимо что на улице -30 или +15.
     
  13. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    @Senkiivan, радиоупрвляемим контролёром комнатную Т управляеш?
     
  14. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Нет проще:)
    Стоит советский механический ДТКБ 1967г.

    Гистерезис 0.5 град.
    Он и рулет, стоит в нужном месте, после экспирементов.
     
  15. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    4 кПа, очень грубый датчик для бытовых задач.