    Крутил крутил и обнаружил, что миллис где то теряет 551 мсек. Ввёл поправку и увеличил на порядок цикл. Вроде работает. Тен переживёт. Но вопрос остался. Куда пропадают полсекунды?
     
  2. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Скорей всего задержка идет из-за работы с DS18B20, думаю программа построена так, что после команды конвертации она просто ждет результата это время. Библиотеку смотреть надо.
     
  3. Ssergey74
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119

    Ssergey74

    Живу здесь

    Ssergey74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    DS18B20 отвечает на вопрос о данных порядка 0,75секунды. вы еще мало потеряли :)
     
  4. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327
    Наладил работу на минимальной мощи. Для начало было определена минимальная адекватная температура дымовых. С 80 стартует очень даже уверенно. Вот лог, где заслонка периодически выдергивает топку из попытки заснуть.
    Как обычно вторая колонка датчик. Третья дымовые. Последняя серва:
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-01-23-18-43-33-544_de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal.jpg
  5. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327
    Добрый день кто в теме :hello:
    Как всегда вопрос. Как подключить 2 датчика bmp280 по I2C? Адреса само собой разные. В принципе могу подкорректировать библиотеку
    <Adafruit_BMP280.h> под второй адрес и подгрузить. А дальше пока как элегантно не соображу.
    Получил и подключил датчик атмосферного. В принципе 3 паскаля различает устойчиво. Хочу попробовать собрать дифференциальный для дымохода за недорого.
     
  6. UlyanovVV
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    85

    UlyanovVV

    Живу здесь

    UlyanovVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    один подключить по I2C, другой по SPI.
     
  7. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Ну если они на разные адреса то в чем проблема. Только l2c внутрисхемная шина, нпа длинах 1-2 метра могут сбоить. И кроме того у них по паспорту 1 гектопаскаль, это вообщето 100 Паскалей.
     
  8. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Ну и самое главное, прежде чем городить огород нужно понимать, что садить будете. Желание чтоб дольше горело, оно понятное. Но как к этому желанию пришить рпзрежение?
     
  9. arsenty
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.079

    arsenty

    Живу здесь

    arsenty

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.079
    Это НЕ лучший способ по разрежению рулить пидом. Я ограничился пробой на столе в макетках и пришел к выводу=сложно и много .
     
  10. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327
    По порядку:
    При первом подключении BMP280 к нано он тупо не определялся тремя библиотеками. Я сослался на то, что приобретённый 3вольтовый не подходит по уровням ТТЛ. Хотя адрес его другой программой считывался. 0.76.
    Пришли 5 вольтовые. Та же фигня. Начал разбираться. В библиотеке поменял адрес. Всё заработало. И 3вольтовый тоже. Но само собой только с одним датчиком. Может быть нужно было правильнее поменять адрес самого датчика. Но нужен паяльник. С кнопок проще. Датчик реагирует на перемещение по высоте в 15 см. Скоко в паскалях не помню. Но не более 5. Всё дальнейшие ковыряния библиотеки и скетча второй датчик по I2C положительного результата не дали.
    По практическому применению. Печь топлю в периодическом режиме выходного дня. С заслонкой подачи воздуха ПИД справляется почти без вопросов. А вот заслонку дымовой трубы пока приходится крутить вручную. При растопке само собой полный газ. При раскочегаривании дымовых до 200 её прижимаю температура их стабилизируется. Как бы выставляется и устаканивается максимальная мощность. Можно попасть в 170. В 150. Часов через пять всё прогрето и выгорела большая часть углеводородов, ПИД прикрывает заслонку входящего в крейсерские положение. В этот момент заслонку дымовых тоже можно прикрыть для новой точки максимальной мощи. Это примерно 100 и ниже. Так горит почти до конца. Сутки, двое, в зависимости от температуры на бортом. За часа три до финиша на остатках угля мощь резко падает. ПИД не справляется и дымовую заслонку нужно снова открыть до упора. Далее по ситуации. Либо домой, либо дотянуть на калориферах (очень редко), либо растопка расчётным объёмом.
    Напомню, что в отоплении учавствует печь системы буба и держит температуру помещения плюс-минус полградуса на закинутой чурке. Она бывает и под 30 кило. В основном 15. Выбираю в расчёте что бы ночью не подкидывать и тараканов в будни не греть.
    Вот и хочу понаблюдать за характером поведения разряжения в дымоходе для понижения минимальной мощи печи. Старт-стоп проходил и абсолютно не устраивает.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-02-15-09-04-22-859_ru.androidtools.texteditor.jpg
    • 16448998514611729045040036497640.jpg
    Последнее редактирование: 15.02.22
  11. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327
    Пс. Кстати датчик температуры в ВМР280 на порядок качественнее 18в20 при почти той же стоимости.
     
  12. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327
    V757V
    Вот тут бы поподробнее. С магазина адреса 76. В библиотеке, как я понял, зашит 77 и как альтернативный во второй строке 76. Не работало, пока в первой строке не поменял на 76. Пока мой мизерный опыт говорит, что библиотека от далас может работать с кучей датчиков. От Гровера не больше двух. С остальными вопрос в воздухе. Пробовал склонировать 280. h и запустить параллельно. Пока по нулям. Мне пока проще электроклапан поставить и дырку с атмосферой коммутировать и сравнивать одним датчиком.
     
  13. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Насколько я знаю, они идут либо м адресом 76 h либо 77 h. Если один откликается на на 77 а другой на 76. То будут работать вместе, а если оба имеют 76, то параллельно работать не будут. Это же как два дома с одинаковым адресом, куда нести почту? Тогда только мультиплексировать.
     
  14. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    У ds18 b20 адрес уникальный 6 байт (вроде).
     
  15. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327
    Вот я пакетом везде вставляю и нужные выбираю. Можно сравнить изменения в адресе. Сейчас обратил внимание, что десятый из новой пачки.
    Ну и понаблюдал за давлением в паскалях. Десятке сотые бегают, но целые редко. Плюс-минус паскаль уже что то при допустим наблюдаемых 20.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-02-15-11-08-00-144_name.antonsmirnov.android.arduinodroid2.jpg