1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Есть и наш аналог.
    он мне симпатизирует.
    Микросхемы КР1182ПМ1 - еще одно решение задачи регулирования мощности высоковольтных мощных нагрузок. Микросхемы можно применять для плавного включения и выключения электрических ламп накаливания и изменения яркости свечения, для управления более мощными полупроводниковыми переключающими приборами, для регулирования частоты вращения электрических двигателей. Приборы изготовлены по эпитаксиальной технологии с изоляцией диэлектриком.
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp4%2Csource%2Cweb%2Cpre%2Csitelinks&text=&etext=277.UkUoTHaaF_bWgx0fKmvRjTRFHKoMAUjimuCQJ1-UN4woXELOSvmxQ2Vl1gKXWQXbx4XLmGGjJJl7Aw2EOH_yrA.067b3b94fd31432830c9bc65eb2146a34e16ad15&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsltfjMh8My-6YD9V05SPiyH_s82TMKBsTEhsCP6e3Kxq42a3HontVq2Jk8DvYA5h4IV9W8_o_I7ricaU-vYgh-ZUfEakeIgL1m0sAD3yK2H-6rnz2L6BLhHzk4MlHpdZmLZ3CiLp8VNw3hg2e24NPfQSMf1BKP6bvndO1e2n5QYx97D4sgi7FBJWBXYjjs0Y1Q95rNRCsNCYI7GYmXRCZmXFTr7eroBwP6UOXKkYPoONAx8zTb0s4h&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGNSdFJiNGRqaDZnV2F5N3k5RWgxSlVsRFdjamR0emYyRjlrcGtQakM0REdCWVVwckhpVHFMek41WWwxUS1fa3o0YWVpTm80M1JqLTFIWWZFUnJjVDFwVGpzYnNSVWtoSmhYN1lvYVY5ekROTlRRaWxXLXkycVlsQ2RUZGROZlF3&b64e=2&sign=8b3d241b4a7f1c9b684b5c4186cb23d6&keyno=0&l10n=ru&mc=3.979097891134804
     
  2. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Мы говорим о доступности. Сколько человек готовы купить частотники?
    А эта схема управления доминирущая пока. в бытовом секторе.
    на Ардуино можно управлять и частотником при желании.
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.432
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.432
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    На заслонку.
     
  4. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    вентиляционая заслонка с управление 0-10В, и вент.
    обратная связь с заслонки.
     
  5. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я уже предложил вам бюджетный вариант плавного регулирования производительности вентилятора. И без частотника. ИУ с аналоговым приводом полно и есть недорогие.
     
  6. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Вы можете на вашем ките 8036 это сделать.
    у вас есть программа для настройки его, чтоб кнопки не давить?
    делаете сравнение температур теплонос и дым газов.
    два выхода сожаете на заслонку, один открыть, другой закрыть.
    прописываете время включения, время отключени выхода.

    получается.
    пока Тт ниже уставки "И" Тдг ниже уставки заслонка открывается.
    при Тт выше уставки закрывается.
    при Тдг выше уставки закрывается.

    команда на открытие или закрытие будет постояна привод будет перемещаться ступенчато, чтоб не было колебаний.
     
  7. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Понятие относительное)
    Прижелании можно и ими управлять. нет проблем.
    у них минус механика имеет свой ресурс.
    и дешёвые как правило долго не ходят.

    Занимаюсь заслонками с 2007 года. ставлю на сушильные камеры.
    за всё время в среднем выходит из строя 20%.
    А в морозы бегать искать привод! да на новогодних праздниках.
     
  8. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я в курсе. Мы с вами общались на эту тему.
    1. Можно иметь резерв (не на столько дорог привод)
    2. Алгоритм и конструкция должны обеспечить минимальную нагрузку на регулятор.
     
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.432
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.432
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Не понял зачем сравнивать эти температуры? Речь шла о положении заслонки для поддержания выставленного Т ух. Естественно, что параллельно контролируется Т т, и при прнвышении котел уходит в стоп. Неужели это можно сделать на Вм 8036.
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.432
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.432
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    С утра посмотрел. Вроде понял логику. Что-то вчера на сон не разобрался. Но получается привод постоянно дергается. На сколько его хватит.
     
  11. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Делаете простой шим в настройках время работы выхода.
    чтобы не хлопал открыто-закрыто, а шёл ступенчато. тогда ресурс больше будет.
    Если часто привод работает, ресурс года на 2-3 в зависимости от производителя
     
  12. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Реализация на базе блоков мастер кит.
    1. NM8036 - 4-х канальный микропроцессорный таймер, термостат
    или BM8036 - Термостат 8-ми канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы
    https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392

    2. NM1041 - Регулятор мощности с малым уровнем помех 650 Вт/220 В
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1313468

    Определяемся с выходами.
    3. Релейный блок NM4411 - Универсальный блок реле 4-х канальный - исполнительное устройств
    http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=30050

    или собрать на тиристорах BT134-139.
     
  13. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Реализация на базе пром ПЛК
    1. котроллер Pixel 1212-02-0
    https://segnetics.com/pixel
    2. привод DA02N24P на воздушную заслонку с аналоговым управлением (2-10В)
    http://supervent.ru/catalogue/369/
    3. блок питания 220VAC/24VDC
    Программирование на FBD.

    Дальше согласно индивидуальным пожеланиям.
    у ПЛК 2 реле и 1 симистор
    можно подключить
    3 термосопротивления Pt1000 или Ni1000
    2 термосопротивления NTC
    датчик влажности с выходом 0-10В/4-20мА
     
  14. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Вот простейший вариант для управления пиролизным котлом.
    Используем 2 канальный регулятор например овеновский
    2ТРМ1-Щ1.У.РР (с универсальным входами, и релейными выходами)
    регулятор мощности NM1041 от мастер кит (или собрать самому аналог) для изменения скорости вентилятора.

    Работа устройства проста и надёжна.
    по температуре теплоносителя включаем и отключаем насос отопления, дутьевой вентилятор.
    Регулятором мощности выставляем необходимую скорость вращения вентилятора.

    И имеем возможность следить за дымовыми газами, по ним ориентироваться при настройках.
     

    Вложения:

    • трм.jpg
  15. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.432
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.432
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Можно еще проще. Насос не понятно зачем выключать. А включением и выключением вентилятора управляет элктромеханичесий термостат за 300 руб. Гистерезис у него примерно 10 градусов.