1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Попробуйте рабатать в ключевом режиме.
    Для начала выбрать промежуток период на 100% 0,02*100 - получаем 2 сек.
    Иделаем имитацию с заполнением при 100% включаем все периуды, при 50% пропускаем период через период, при 30% пропускаем 2 периода через 1и т. д
    Всё время работы разбиваете 2с,2с,2с,2с и т. д
    Только стартовать надо плавно.
     
  2. milaa
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129

    milaa

    Живу здесь

    milaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Украина
    Спасибо, попробую вечером
     
  3. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    И по схемотехнике. Выше в теме приводил особености работы симистора на индуктивную нагрузку.
    Чтобы вам ещё не считать опережение и длительность импульса с поправкой на индуктивность.
    Используйте схему работы симистора в мосте из диодов.
     
  4. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    Вот что у меня получилось:
    градусы | значение
    30 - 7,98
    40 - 4,70
    50 - 3,30
    60 - 2,22
    70 - 1,51
    80 - 1,04
    90 - 0,72

    Может быть имеет смысл взять за основу другой тип датчика?
     
  5. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Вот схема из 2 частей Управление оборотами вентилятора "П" регулятор. Чем меньше температура тем больше оборотов. И автомат безопасности. настраиваете температуру откючения вентилятора
    Пока самое простое. Реле автомобильное на 12В
     

    Вложения:

    • вентилятор.JPG
    • реле.JPG
  6. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    Собрал схему управления вентилятором, при нагреве датчика показалось что обороты увеличиваются и сильно греется транзистор. Правда, дома блок питания дохлый, попробую в понедельник на нормальном проверить. Может в блоке питания дело?

    Подскажите, а можно вот такую схему под мою задачу приспособить?
     
    Последнее редактирование: 11.10.14
  7. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    @DiminatorDK, на 555 сомое оптимальное будет.
     
  8. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    @Senkiivan, Собрал, все отлично работает. Подскажите, пожалуйста, куда в этой схеме добавить терморезистор NTC чтобы регулировка оборотов стала автоматической?
     
  9. milaa
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129

    milaa

    Живу здесь

    milaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Украина
    Ура! Ура! Вчера решил свою проблему с регулировкой оборотов вентилятора, проблема была не в прошивке, а в схемотехническом решении. Изначально применил для управления симистором оптрон moc3041, а он имеет встроенный детектор нуля, а я еще программно отслеживаю переход фазы через ноль, вобщем получалась полная ерунда. После замены moc3041 на moc3052 без детектора нуля все стало на свои места, вентилятор работает без рывков обороты регулируются в нормальном диапазоне.
    Осталось чуть подшаманить прошивку и внести изменения в схему и печатную плату.
     
  10. milaa
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129

    milaa

    Живу здесь

    milaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Украина
    Добрый день, как и обещал выкладываю на Ваш суд проект автоматики газогенераторного котла,
    в прошивке осталось прописать защиты по температурам и еще некоторые мелочи (это по ходу).
    Хочу сразу отметить что автоматика отлажена пока на столе, на котле она еще не работала.
    Критика, замечания, пожелания - принимается.
     

    Вложения:

  11. milaa
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129

    milaa

    Живу здесь

    milaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Украина
    В автоматике реализовано:
    -древовидное меню
    -Контроль и индикация температуры теплоносителя
    -Контроль и индикация дымогазов
    -Регулировка и индикация оборотов вентилятора
    -Быстрая не заходя в меню (с фонового режима) регулировка оборотов вентилятора
    -Индикация режимов роботы (розжиг, работа, тушение)
    -Функция комнатного термостата
    -Управление и световая индикация работы насосов СО и ГВС
    -звуковая индикация
    -Сохранение параметров в энергонезависимую память

    Что хотелось бы реализовать:
    -Звуко-световая сигнализация при превышении температур (в схеме предусмотрено)
    -Русифицировать меню
    -ПИД по дымогазам
     
  12. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    В чужом коде (проекте) разбираться неблагодарное дело. На мой взгляд, лучше привести блок схему алгоритма, если хочется критики и пожеланий.
     
  13. milaa
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129

    milaa

    Живу здесь

    milaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Украина
    Согласен, я и не прошу этого, просто автоматику делаю для своего котла, вот и решил поделится с народом. С заводской автоматикой никогда дела не имел, и не представляю как она работает и по каким алгоритмам вот и спросил может кто что подскажет.
    Блок схему постараюсь приложить, но это не быстро, с временем завал.
     
  14. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    как реализованно ? С привязками?

    Зачем?
     
  15. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Для этого надо другой датчик.