1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. StF
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    344

    StF

    Nobody is perfect

    StF

    Nobody is perfect

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Москва
    @Senkiivan, А марку транзистора подскажите, хочется поcчитать на сколько он будет греться, и заодно мощность нагрузки коммутируемой. (ну или ток)
     
  2. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    @StF,
    Irf 740 или аналог.
     
  3. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    А вот это непонятно - полупериоды в сети идут с частотой 100Гц. Глаз замечает мерцание ниже 24 Гц, это ~42 мС. Стало быть при паузах больше 42-10=32 мС величины мерцание лампочки глаз заметит. Вне зависимости от фамилии.

    А применительно к эл. двигателю, думается, все же надо считать не полупериоды, а периоды. Иначе может возникнуть подмагничивание сердечника. Не должно быть ненулевого среднего.
     
    Последнее редактирование: 16.11.14
  4. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Так мы цепочку гоним. Если появится проблемма можно делать проверку на чётность.
     
  5. StF
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    344

    StF

    Nobody is perfect

    StF

    Nobody is perfect

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Москва
    @V757V, "почти" - ключевое слово. Если с брезенхамом - мерцание, то без него - просто моргание лампочки. В любом случае регулировку лампочки таким способом - только для коридора или туалета делать. :)
     
  6. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Попробовал режим пропуск полупериодов впечатления 50/50.
    Из положительных:
    вентилятор можно крутить в шыроком диапазоне.
    Транзистор не греется.
    Регулировка плавная.
    Из отрицательных
    Вентилятор стучит как будто лопасти за что-то задевают (особено на малых оборотах)
    Повышеная вибрация.

    теперь будем посмотреть.
     
  7. milaa
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129

    milaa

    Живу здесь

    milaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Украина
    У себя использую код который приложил, управление симистором BTA08-600TW, симистор не греется. Регулировка оборотов практически с нуля и до макс. Вентилятор работает без рывков и вибрации во всем диапазоне. Частота МК 8МHz
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 20.11.14
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    @milaa,
    Это фазовый регулятор. с этим всё понятно;)
    Идея довести до ума
    1.jpg
    Взято от мастер кита.
    Проверяю на осевом ветиляторе, на центробежном лучьше будет.
     
  9. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.559

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Вильнюс
    Зачем ? чем фазовое плохо ?
     
  10. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Зацепил такой момент
    "
    Толчком к появлению данной разработки послужила вполне конкретная задача. Для вентиляции офиса был установлен мощный вентилятор на базе асинхронного двигателя и, для управления вентиляцией, потребовалось установить на электродвигатель электронный регулятор мощности. Для этих целей был опробован классический тиристорный регулятор мощности с фазовым управлением. Такой регулятор обеспечивал регулировку мощности, но, из за подачи на электродвигатель питающего напряжения в виде импульсов с крутыми фронтами, последний издавал значительный акустический шум и грелся. Кроме того, по этой же причине, система регулирования излучала большой уровень электрических помех. Потребовалось найти другое решение.

    В журналах "Радио" были найдены схемы регуляторов мощности не создающих помех [1, 2]. В этих схемах регулировка мощности осуществлялась подачей в нагрузку целого числа периодов питающего напряжения с коммутацией их в момент перехода питающего напряжения через ноль. Однако эти устройства подавали в нагрузку постоянное импульсное напряжение и, кроме этого обеспечивали только дискретное управление. Поэтому было разработано новое устройство, использующее аналогичный принцип управления и обеспечивающее плавную бесступенчатую регулировку мощности в нагрузке.

    Принципиальная схема разработанного устройства показана на рис. 1, а перечень элементов дан в таблице 1. В качестве регулирующего элемента используется мощный полевой транзистор. По сравнению с тиристорами современные мощные полевые транзисторы обеспечивают меньшее прямое падение напряжения и, как следствие, меньшее тепловыделение. Кроме того, они требуют значительно меньшей мощности по цепи управления. Дополнительно в данной схеме, за счет переключения транзистора при нулевом напряжении на стоке, устранен эффект динамической входной емкости, что еще более облегчило требования к цепи управления. В результате оказалось возможным запитать затвор полевого транзистора непосредственно от КМОП микросхемы."

    https://masterkit.ru/help/articles/13

    Литература:

    1. А. Евсеев. Регулятор мощности с малым уровнем помех. Радио N4, 1986 г. стр. 46, 47.

    2. С. Лукашенко. Регулятор мощности, не создающий помех. Радио N12, 1987 г. стр. 22, 23.
     
  11. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
  12. milaa
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129

    milaa

    Живу здесь

    milaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Украина
    Поддерживаю:hndshk::).
     
  13. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
  14. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.559

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Вильнюс
    Гудит ? или не крутится ? И все таки обороты нам пофигу, важен напор... Когда его померите, увидите всю прелест асинхронного двигателя.
     
  15. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Крутится обороты дрежит. Напор тоже от минимума до максимума выставить можно.
    С асинхрониками работую давно (в основном в промышленных масштабах и ПЧ)
    Из последних установлены преобразователи частоты на дымососы котлов (250кВт, 200кВт) настроенны на работу с провалами по питанию и максимальное экономие энергии. ;)
    Также есть насос с ПЧ двигатель 200кВт.
    А мелкие менее 10кВт не считаю, таких море.

    Минусы при пропуске периодов.
    При работе получаем на минимуме многократные мини старты. выглядет как постоянные щелчки.
    если двигатель держать в руках чуствуется вибрация.