1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    У мну тоже все работает. Просто хочется услышать конструктивную критику этого способа. А то немного странно как -то, то РТ наше все, то какая-то экзотика с определением альфа. Без контроллера что ли? На шахтном котле этот вопрос вообще может оказаться не актуальным.(еще один плюс).
     
  2. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.257

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.257
    Адрес:
    деревня Коврово
    Иван, я готов отправить схемы трех...четырех датчиков и готов отправить просто прибор. Посоветуюсь с Игорь Борисовичем о том, что лучше использовать для этой задачи и вышлем. Вышлем также компактный зонд. Предполагаю также, что показания прибора будут постоянно плавать: из-за сажи, осевших частиц, смол и т. д. Ионизационные датчики столь чувствительные, что срабатывают даже на воздух в аккумуляторных заводах - регистрируют пары свинца и кислоты. Иван, сегодня ближе к вечеру перезвоню.
     
    Последнее редактирование: 03.03.15
  3. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    @avia,
    С местом в котле определился заранее. У меня в форсунке через отвестие подачи ВВ (10мм) При работе постоянный обдув обеспечен. Пока видется зонд из нихрома в керамических бусах для экпиремента. Для постояной работы в керамической трубке (должен самочищаться действуют 2 потока в самой форсунке и обдув ВВ)
    На заре экспирементов вставлял в форсунку нихромовые спирали (проволка диаметр 1мм) нихром прогорал в зоне углей, в форсунке и выходе из неё стоял замечательно.

    В альбоме есть все данные по горелке

    https://www.forumhouse.ru/useralbums/281936/view-image/горелка6.jpg
    В это отверстие, как раз стоит в напорной части
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/281933/view-image/горелка3.jpg
     
  4. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Вот надо попробывать в боевых условиях на ТТ пиролизном котле. Очень интересен этот момент.
     
  5. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Тут каждому свое, в зависимости от конструкции.

    Только по дымовым не всегда эффективно, это как частный случай. По Т тепл и по Тд. г. больше универсальный, но остаются варианты когда это не эффективно, Поэтому По Т тепл и по Тд. г. альфе получается самый универсальный вариант.

    Альфу выдергиваем для поднятия кпд. Вопрос как это сделать доступным для бытовых котлов.
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Поделись сокровенным. Когда это не эффективно и почему. Мне например на контроллерн все равно какой алгоритм прописывать. Ну ни как не могу по теплоносителю регулировку надумать. Может опыта не хватает.
     
  7. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    В смысле? конечная цель заставить выдавать заданную температуру теплоносителя. Автоматика это реализует. Поэтому основной канал по температуре теплоносителя, остальное по улучьшению качества горения.
     
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Простой пример котёл всегда работает в номинале. к дымовым ты уже не привяжешься. Поднимаем альфу дымовые растут котёл температуру не набирает, начинаем зажимать по дымовым теряем номинал.
    Тут без альфы сложно крутиться.
     
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Температура теплоносителя - это цель. А не способ регулирования. Путь для достижения цели может быть разным. Например стартовать горение может с разных уровней Тт. Каким это образом должно влиять на регулировку.
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Что такое поднимаем альфу? Т е представим реальную ситуацию. Котел горит в номинале. Дрова зависают. Альфа растет? Что с дымогазами?
     
  11. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Это дело регулятора привести температуру к уставке.
     
  12. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Для понятия приведём раздельную подачу ПВ и ВВ.
    ПВ подаётся для модулирования мощности, ВВ для поддержания альфы или чистоты горения.
    имеем 2 раздельных узла регулирования.
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Иван, уходите от ответов. Вопросы конкретнее некуда. По какой программе приведет к нужному Тт? Причем здесь ПВ и ВВ? Топливо зависло. Что с альфа и дымогазами? Регулятора нет. Ему предстоит отреагировать на эту ситуацию. Вопрос то в том и заключается: как реагировать?
     
  14. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Маленький секрет у меня топливо в котле не виснет.
    Вы сейчас описываете частную ситуацию.

    Работу регулятора уже описывал. В зависимости от разницы между заданной и текущей температурой регулятор моделирует необходимую мощность, меняет обороты вентилятора (прибавляет до максимума или убавляет до минимума) мы ему задаём корридор по дымовых газам где не вмешиваемся в работы. На минималке при опускании Тдг вмешиваемся вработу регулятора увеличив скорость вентилятора (выход из тления при срыве в него), На номинальной мощности при превышении Тдг вмешиваемся в работу регулятора уменьшив скорость вентилятора. не даём уменьшить КПД теплообменика и ограничиваем выход котла за номинал по мощности.
    Допустим при этом серво привод постоянно меняет соотношение ВВ/ПВ сохраняю оптимальную альфу, тем самым оптимизируя пороцес горения.

    Всё это для того, чтобы котёл всегда выдавал заданную температуру в не зависимости от нагрузки, обеспечивая приемлемый КПД.

    Органы управления автоматики (Вентилятор; Дымосос; Сервопривод; Вентилятор, сервопривод; Вентилятор ПВ, вентиляторВВ; Дымосос, сервопривод; Дымосос, вентилятор ВВ, сервопривод) Нужно просто выбрать оптимальный вариант для конкретного применения.

    Датчики Тт подача, Тт обратка, Т на улице, Т гвс, Тд. г., Измеритель альфы, комнатный термостат.

    На базе этого получим гибкую систему управления, легко подходящюю для конкретного применения.
    Просто выбираем, что нужно в конкретном случае.
     
  15. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Максимум температуры Тг обычно происходит в момент активного горения - т. е. обильного выхода летучих.
    Рт не видит рост Тг, заслонка стоит на месте и когда происходит рост Тг, усиливается тяга, соответственно происходит саморегуляция, т. е. поступает больше воздуха именно когда он необходим
    При дергании по любому поводу заслонкой дымогазов, при росте Тг мы снижаем тягу, а значит и дополнительное поступление воздуха, как раз, когда нам его и не хватает...
     

    Вложения:

    • Diagramma Kirsha.jpg