1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg Почему бы не применить такой датчик для измерения Тг. Подключить напрямую к Ардуине.
     
  2. milaa
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129

    milaa

    Живу здесь

    milaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Украина
    Я думаю не проблема, РТ-100 при 0 град имеет сопротивление 100 Ом, ну а дальше резистивный делитель РТ-100 вешаем на вход АЦП меряем падение напряжения на РТ-100, оцифровуем переводим в градусы и на экран.
    Можно попробовать, нужно поискать где в Украине его можно купить.
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Хотя Рt 1000 для ардуины лучше будет. В простом регуляторе не нужно никаких экранов. Потенциометр и все. Никаких кнопок кроме вкл-выкл. Сложно сделать не проблема. Проблема просто.
     
  4. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Первое разрешаюшая способность АЦП ардуины 1023 на 5В,
    Второе стабилизированое питание для делителя.
    Ну об остальном пока...;)
    Еслиб всё было так просто...
     
  5. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Мне так кажется преувеличиваешь. С точностью 10 гр может окзаться вполне.
     
  6. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    для себя вывел шаг не менее 0,5 или смысла нет, как индикатор, а так можно температуру горения увидеть.
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Опрное напряжение АЦП и питание делителя - не одно и тоже? Сильно облегчит задачу.
     
  8. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Опорное напряжение АЦП лучше ничем не грузить кроме АЦП, тем более, что делитель будет иметь плавающую нагрузку и платиновые терморезисторы имеют небольшое сопротивление. И использовать надо не просто резистивный делитель, а мостовую схему и дифференциальный выход.
     
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg Продолжаю мучить автоматику на Ардуине. Переключил в режим РТ. При разгоне Тг поднимается до 240 гр. Т к СО имеет небольшй объем - 100 л, через час, Тт приблизилось к верхнему пределу и сервопривод установил в минимальное положение и где-то при 150 гр горение перешло в тление. Подождал. Равновесие, дым потемнел Тт не меняется. Переключил в режим регулировки по Тг. Серво приоткрыл заслонку. На 160 гр появилось пламя и дым посветлел. Регулятор настроен на 170 гр. При достижении предельной Тт перешел в стоп. Все по расписанию.
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg Через пять часов после загрузки, и после очередного стопа по команде комнатного термостата, сервопривод устанавливает минимальный зазор, примерно миллиметр, и котел горит с дымогазами 190 гр, до очередного стопа или по Тт или по комнатному. При этом в камере нормальное пламя и минимум дыма. Тг во время стопа на 10 гр выше Тт, дыма из трубы не видно. Обычному РТ такой режим не подсилу. Он бы загнал котел в тлеющий режим с КПД минус 30 пр и засиранием всего. Железа для всего этого дела нужно: аурдинка, сервопривод, клемная колодка, пара датчиков и коробка. Блок питания можно не делать, а использовать б/у аккумулятор. Тк потреение пару ампер*часов в сутки. Хватит не на одну неделю. Стоимость не выше РТ, а возможности гораздо больше. Для любителей РТ плюсом один тумблер. Можно подключить комнатный датчик. Цена вопроса 100 рублей и не нужен термостат.
     
  11. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Имеется ввиду сам датчик? Типа dallas? Возможно это хорошая идея. Озадачивает то, что пульт получается все равно привязан к котлу. И надо, что поменять, допустим температуру в помещении, бежать в котельную.
     
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Датчик- терморезистор. А потенциометр для управления в любом удобном месте. И никаких кнопок и сложных алгоритмов.
     
  13. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Проводка уже как минимум три провода. В классике всего два. Часто встречается не голый термостат, а программатор температур, режимов. Кроме некоторого усложнения алгоритма контроллера, теряются возможности. Может не стоит так делать?
     
  14. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Это на любителя. В любом случае есть два контакта для подключения внешнего термостата. К этим же контактам последовательно можно подсоединить датчик авврийного перегрева. Никаких дополнительных железок не нужно. Сравнение идет с распространенным РТ, который устанавливается на подавляющем большинстве котлов, не обязательно длительного горения. Контроллер на борту дает практические неограниченные возможности управления. + 300 руб и 4 -х канальный модуль управления внешними устройсивами: ВВ, включение ЦН, управление 3-х ходовым краном. У меня подключен ВВ. Включается при Тг> 130 гр.
     
    Последнее редактирование: 05.04.15
  15. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Не обязательно. Если датчик терморезистор, то последовательно с ним, в помещении, включается переменный резистор и меняя его сопротивление можно менять температуру срабатывания.