    А как же альфа ? Хоть несколько замеров с газоанализатором.
     
  2. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Пока нет под рукой. Как настрою ионный датчик буду гонять с газоанализатором.
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    И на разном топливе. Например береза сушка 1 лето.
     
  4. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Пока грубо. Сопротивление пламени 1кОм в камере дожига 1100град, 3кОм в камере дожига 900 град.
    При избытке сразу убегает в десятки МОм.
    При игрой заслонки ВВ (отрыть закрыть) меняется сопротивление1-1.5кОм. температура в камере дожига гуляет 1020-1100. изменения происходят с задержкой 10-15с. среденее 1.2кОм при температуре 1050 град.

    Сейчас поменяю конструкцию датчика и буду делать замеры по новому. Потом можно говорить более точно.
    Изменение коснутся в основном растояния между электродами, плюс зона замера переместится выше, дге температуры должны быть меньше.
     
  5. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Новый датчик, новое топливо и теперь куча размышлений:)];)
    Сделал 2-х электродный датчик.
    Расширил замер теперь измеряю сопротивление и ЭДС вырабатываемое пламенем соместно с датчиком.
    Топливо ради интереса хвоя 45% влажности.

    200 мВ или 1,5 МОм Т кд 600 град пламя есть с большим избытком воздуха- виден проскок невооруженным взглядом. хорошо видна пульсация пламени по показаниям;)
    Это получилась граница ниже пламени нет и идёт обрушение температуры (игрался перепускной заслонкой.

    220-250 мВ или 200-800 кОм Т кд 700 град пламя есть с небольшим избытком воздуха- очень хорошо видна реакция на изменение положения заслонки ВВ. хорошо видна пульсация пламени по показаниям;)

    И вот первый сюрприз. :)]
    250-350 мВ или больше 2МОм Т кд 780 град пламя перестало быть видимым - очень хорошо видна реакция на изменение положения заслонки ВВ. Сохранилась пульсация пламени по показаниям.
    При этом кирпичи разогреты до малинового цвета.

    Лучший результат
    350-450 мВ или 20-67 кОм Т кд 880 град.
    Больше не дали времени поиграться с котлом:)]
     
  6. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Освоился с датчиком.
    Сделал микс для прогона: Свежевыкорчеванный пенёк сливы на дне бункера, вокруг осиновая вагонка в навал. плотность закладки ниже плинтуса;)

    По датчику настроил ВВ на сопротивление 2-10 кОм при этом температура в камере дожига 1100 град.
    С такой закладкой одно удовольствие крутить ВВ, постоянно то проскоки ПВ то норма. Так заслонка ВВ плюс датчик позволили в реальном времени удержать оптимальное горение.
    скорость отклика мгновенная и чуствительность ионного датчика тоже оказалась на высоте.

    Самый оптимальный алгоритм оказался - держим заслонку ВВ в среднем состоянии-потом делаем движение на закрытие или открытие и по датчику смотрим реакцию.

    Ещё один момент.
    при тренде температуры на повышение в камере дожига, положением заслонки ВВ и данными ионного датчика можно почти в 2-2,5 раза изменять скорость набора температуры, Выйти плавно или резко на высокие температуры.

    На этом топливе ЭДС меньше в 10 раз. поэтому замеряю только сопротивление (ЭДС зависит от влажности топлива, нам не подходит)

    Пока 2 ориентира
    сопротивление меньше 2 МОм пламя есть.
    2-10 кОм оптимальная альфа на этом конструктиве, надо анализатором щупнуть для отправной точки.
    температура в камере дожига ускакивает за 1000 град.
     
  7. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.976
    Благодарности:
    2.246

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.976
    Благодарности:
    2.246
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Думаю, это и оптимальным алгоритмом будет при работе сервопривода заслонки ВВ (или отдельного вента для ВВ).
     
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Так первые плюсы.
    Имея ионный датчик, температура в камере дожига становится не нужна, выявлены моменты когда она вводит в заблуждения.
    показания датчика не зависят от текущей температуры в камере дожига, одинаково работает и при 500 град (растопка) и когда за 1000 град (работа).
    Ещё один момент прототип и текущий датчик показывают одинаковые результаты, получается к расстоянию между электродами не так критичен (было 4 мм, стало 12 мм), это плюс.

    Но жёсткое требование к материалам, пока держится при работе малинового цвета, на прототипе рассыпался фарфор, в него вплавилась зола от 1мм нихрома осталась пыль отгорел чешуйками.

    Сейчас из материала который дал КВ, фарфор убран из зоны высоких температур.
    Пока стоит опустился на кирпичи и пока в таком положении остался
     
  9. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Предварительная калибровка ионного датчика.
    R и. д 1 МОм - Т в к. д 400 - О2 15% - альфа 3,5
    R и. д 200 кОм - Т в к. д 500 - О2 13% - альфа 2,625
    R и. д 20,0 кОм -Т в к. д 700 - О2 10% - альфа 1,9
    R и. д 10,0 кОм- Т в к. д 900 - О2 7% - альфа 1,5
    R и. д 3,0 кОм- Т в к. д 1000 - О2 6% - альфа 1,4

    R и. д -сопротивление ионного датчика,
    Т в к. д- температура в камере дожига, контрольная точка.
    О2- содержание кислорода в дымовых газах.
    альфа- приведённое значение альфы.
     
  10. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Немного о пульсации пламени.
    Прототип схемы работы с датчиком через делитель.
     
  11. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Пока дразнить не буду, фильмами.
    датчик для измерения О2 и альфы уже реализован на ардуинке. Ввиду ограничения по математике пришлось изгольнуться;):)]
    Но зато теперь почти стучит, есть рассхождени по О2 в нескольких точка на 0,2-0,3. это подшлифую.
    Идея реализована в железе.
     
  12. sspol
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    12

    sspol

    Живу здесь

    sspol

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    12
    вроде как алго обещали?
     
  13. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Столько труда положено в датчик. пока не готов подарить алгоритм. ;)
    Надо же иметь небольшую тайну:)]
    Все материалы для собственного изготовления датчика есть.
    Трамплин для работы выложил - теперь подожду последователей, чтобы обмениваться опытами.
     
  14. sspol
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    12

    sspol

    Живу здесь

    sspol

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    12
    думаю 2 прутка нержавейки? Температуру держит большую нежели вольфрам. Термопара в КД конечно обречена
     
  15. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Нержавейки даже жаростойкие это 1000-1100С рабочая температура. Температура плавления лежит близко к чернухам 1400С. Вольфрам же плавится при 3400С. Это самый тугоплавкий металл известный науке. Единственная термопара, которая может "выжить" при 2000С это вольфрам-рениевая.