1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. milaa
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129

    milaa

    Живу здесь

    milaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Украина
    Все, вроде бы разобрался с сервой, применил стандартную AVR библиотеку PID из апноута AVR221, в симуляторе работает корректно, осталось собрать и на котле опробовать.
     
  2. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
  3. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Смотри по таймерам МК. может нахлёст быть по управлению двигателем и сервой.
    Я для сервы подцикл сделал выз раз 20мс и длительностью 1 задаём угол. Таймеры не используем. работа по тактам.
     
  4. milaa
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129

    milaa

    Живу здесь

    milaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Украина
    Вань, это ж я автоматику для углеавтомата делаю, там двигатель шуровки включается по таймеру, обороты не регулирую, ну а серва рулит мощностью котла.
    Не хочу ставить отдельно РТ3, отдельно таймер на шуровку, отдельно термометры. Будет все в одной коробочке. ;)
    По фильтрам интересно, спасибо.
     
  5. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.977
    Благодарности:
    2.246

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.977
    Благодарности:
    2.246
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    А почему от варианта с двумя вентами отказались? Дешевле вроде, да и ПВ и ВВ по отдельности проще регулировать
     
  6. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Всё в одной коробочке и 2 вентилятора и серва.
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg Получил и поигрался вот с такой штуковиной. Цена 40 рублей, подключается на прямую к МК и до 500 гр. Можно, в принципе, прикинуть материальную часть автоматики для котла на ЕТ: ардуинка -200, привод - 150, показометр- 200, 2 датчика температуры- 50, БП - 200, коробка - 200, провода, кнопочки, пара тумблерочков -200. Можно добавить реле для переключения на аккумулятор. Итого - 1200 руб. Если прибавить комнатный термостат, то еще -100 руб на датчик температуры цифровой. Добавить 500 на работу и 500 программа вот и 2500 руб. Практически РТ с гораздо более широким фунционалом. Ничего не забыл? Прибыль - ?
     
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Скоро получу вкусняшки и поиграюсь с автоматикой со всеми "наворатами и на все случаи жизни".
    Прикину себестоимость.
    4 датчика DS18B20, 2 термопары, ионный датчик.
    Для себя вентилятор и серва, 3-х ходовой на отопление.
     
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Трехходовой можно как опция под управлением от контроллера. Только вот по цене кран пока не нашел.
     
  10. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    обычный шаровый и привод к нему от пажарников.
     
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Ресурс смущает. А что такое пажарник? Я думал в качестве привода - серво. Момент 10 кгм, если на 90 гр - 20 кгм. Вполне.
     
  12. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    есть опыт применения. Ресурса хватит.
    Управление импульсами, суммарно по времени полного хода привода. Привод простой движок на 12В с редуктором.
     
  13. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
  14. aae83
    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9

    aae83

    Участник

    aae83

    Участник

    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9
    Всем привет, тоже приступил к автоматике для котла, правда у меня котел побольше будет), изучаю правильный алгоритм работы горения котла, может у кого есть зафиксированный на бумаге ?, интересуют в первую очередь соотношение первички к вторичке, программирую в основном атмеги, и в основном 2560 на си и с+ ,не ардуина конечно а своя платформа, привык в основном работать сразу ЖК с тачскринами, намного удобнее чем все остальные информационные извещатели так что и вам всем советую так делать ни каких кнопок не надо все можно менять с панели
     
  15. aae83
    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9

    aae83

    Участник

    aae83

    Участник

    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9
    Смотрю вы пробуете АЦП ардуины использовать, в топку этот ацп, посмотрите на mcp3421, стоит 50рублей, подключается к атмеге 5минут, все данные передаются по I2C и разряжение 18 бит, ну 18 это конечно громко, но до 0,0001 вольт меряет очень хорошо, я с помощью его что только не меряю и малые сопротивление до 0,01Ом и МОм и ГОм