1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Помехи подавляются прог фильтрами.
    Зазор сделал.
    На другой стороне радиаторы встанут
     
  2. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    И так и так смотрел.
    Вот на этом остановился. Сильно шуметь не должен. Основной шум от симисторов их убрал как можно дальше.
    IMG_20150930_134137.jpg IMG_20150930_134157.jpg
     
  3. aae83
    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9

    aae83

    Участник

    aae83

    Участник

    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9
    от 15% до 100 не каких лошадок нет все четко меньше 15% у меня просто выключен
     
  4. aae83
    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9

    aae83

    Участник

    aae83

    Участник

    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9
    Хотя возможно у кого какой мотор, пробовал ставить от широкие от тепловых завес они дергаются, а обычные улитки хорошо все
     
  5. aae83
    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9

    aae83

    Участник

    aae83

    Участник

    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9
    Вообщем понятно что с электроникой у всех все хорошо, у меня дак пока проблемы только с горением, поэтому трачу основное время на алгоритм запуска и работы, даже в ручную пока все плохо горит
     
  6. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Вот с этого и начинать надо;)
    Начинал с налаживания процесса горения в ручном режиме, потом уже занимался автоматикой.
    Автоматика должна поддерживать оптимальное горение.
     
  7. aae83
    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9

    aae83

    Участник

    aae83

    Участник

    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9
    "Вот с этого и начинать надо;)" - категорически не согласен !, если я изначально знаю что буду использовать автоматику !
    "Автоматика должна поддерживать оптимальное горение" - А я незнал) я же не сказал что я котлостроитель, у меня все в порядке с автоматизацией и программированием любых процессов и измерений. Строился котел (экспериментальный), одновременно делалась и автоматика под него, просто есть какие то не точности в исполнение самого котла, исправлю, и все будет работать, С автоматикой проще все настраивать, мне надо вторички 25% -я тут же нажал на экране и посмотрел что происходит, надо первички 5% нажал и посмотрел записал все показатели, после этого составлю алгоритм работы на разных режимах вот и все, так что я с вами не согласен
     
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    У каждого свой подход.

    Я сначала изучаю объект автоматизации потом подбираю алгоритм под управление.
    Меньше времени уходит на пуско-наладку.

    Запущенно много чего, начиная от гибочных станков и заканчивая сушильными комплексами.
    Причём после этого работал разный контигент на объёктах,от просто нажал кнопку до очень шаловливых ручек.

    Много работаю с разными регуляторами, поэтому предпочитаю ПИД коэфф из него можно много чего наделать.
    У меня подход- универсальность. "натянуть на любой котёл"

    P. S.
    Сейчас лежит шкаф управления котлом в переделке, после пожара.
    Который устроил "ох..." кочегар, закрыв краник на один клапан.
     
  9. aae83
    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9

    aae83

    Участник

    aae83

    Участник

    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9
    "У каждого свой подход."
    А вот это точно!
    Много где тоже использую ПИД !

    "У меня подход- универсальность. "натянуть на любой котёл"

    Поменял таргеты с уставками и все ставь на любой котел !, я цели выношу в отдельные переменные всегда, и самые основные из них всегда доступны пользователю для изменения из панели управления в режиме setting !,
    мы на северстали меньше чем по 100 датчиков никогда не писали програмщину, а в основном по 600-800 датчиков и за всеми нужно следить и учитывать в программе, уж с 5-6 датчиками у меня точно проблем не возникнет)
    У каждого свои методы и подходы !, вот я и написал что с автоматизацией у меня проблем нет, а есть пока проблемки с самой топкой
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg
    Измерил ток, потребляемый автоматикой - 50 миллиампер в режиме измерения и индикации, и 450 миллиампер при работе шагового двигателя. Время работы ШД не более 1 %. Несложный расчет показывает что на автомобильном аккуме будет действовать практически месяц.
     
  11. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Вот любит у нас народ всё в штыки воспринимать, любое стороннее замечание - как покушение на свои интересы. :)]

    Подтекст был очень простой, чем больше времени проводишь с котлом на полёте в ручном режиме- тем больше открывается виденье -что ему надо для работы в автономке, и отсюда кирпичиками складывается алгоритм управления, который обрастает железом.

    Поэтому мой путь:
    1- железо котла (организация горения), отточеное и без детских болезней.
    2- Алгоритм который учитывает +/- железа котла, и вгоняет работу в плюсовую зону котла (минимизируя или исключая работу в минусовой зоне).
    3- Необходимое железо "автоматики" для поддержания заданного алгоритма.
    4- Хотелки не влияющие на алгоритм, но нужны просто пользователю.
     
  12. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    Очень верное замечание. Плюсую.
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg
    Добавил в алгоритм регулировку по Рт, но не просто, а с возможностью задавать границу дымогазам. На графике уставка Рт = 70 гр. Границы дымогазов 150-200 гр. Ось х - практически сутки. Загружена полная шахта - 170 литров. Погравилось, что регулятор дергает заслонку гораздо реже. Т е дымогазы в коридоре: заслонка не двигается. Т о задавая границу дымогазов можно задавать любой алгоритм управления: от полностью по Рт до полностью по дымогазам.
     
  14. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Первая ласточка.
    Стабильная минималка 4 часа в одном режиме.
    Ни срывов в тление.
    Закладка плавно прогорает. Без толчков зависов и т. д.
    похолодало нагрузил 5-6 кВт.
    камера дожига после остановки по прогоранию температуру держит 3-4 часа. запуск с полтыка. :)]
     
  15. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Вот сразу такой и задал, пока Тд. г. в заданных границах работает классический регулятор;)