1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. Balomut
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19

    Balomut

    Кулибин

    Balomut

    Кулибин

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Великий Новгород область
    Иван ты советуешь ставить датчик альфы в 5-7 см от выхода из форсунки - но ведь там ещё идет смешивание с ВВ - может его надо ставить в 15-20 см от выхода ?
    и датчик температуры в КД туда же.
    Вот тут на видео видно как при смешивании с ВВ изменяется температура .
     
  2. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    @Balomut,
    главное для датчика соприкосновение с пламенем.
    по внешнему периметру пламени альфа больше1,
    внутри пламени альфа меньше1,
    по границе пламени альфа равна1,
    поэтому сильно удалив от форсунки получим большое усреднение
    сразу за форсункой идут 2 потока пламени и ВВ и здесь усреднение как раз близко к истине.
     
  3. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Ещё раз о режимах работы.
    Условия работы:
    Заданная температура 40 град, мощность 10% от номинала.
    1. режим оптимизированный
    Зёлёный- температура теплоноситель подача
    Синий - производительность вентилятора в %
    Красный- температура в центре К. Д.(умножаем на 10, чтобы в графике хорошо видно было)
    регулятор-1.jpg

    Хорошо видно как можно смело брать минимальную мощность с оптимальным горением близким к номиналу и хорошей температурой в к. д.
    1-я часть графика накопление интегральной составляющей.
     
  4. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Условия работы:
    Заданная температура 40 град, мощность 10% от номинала.
    2. режим классический
    Зёлёный- температура теплоноситель подача
    Синий - производительность вентилятора в %
    Красный- температура в центре К. Д.(умножаем на 10, чтобы в графике хорошо видно было)
    регулятор-2.jpg
    Хорошо видно как быстро выхолаживается КД до 400 град и просто служит транзитным коридором.
     
  5. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Есть вопросы. По х - минуты? Классический режим - переход в тление с плохим дымом? По первому режиму как соотносится пламя в Кд и температура? Т е может замер температуры слишком инерционен и в КД уже ничего не горит? Что с дымогазами?
     
  6. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Нет циклическое время. Сделана выборка, чтобы было от чего оттолкнуться.
     
  7. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Немного о новом режиме.
    1. более развёрнуто.
    Крутой фронт и пологий спад при работе на минималке.
    регулятор-3.jpg
     
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Повышение температуры рывком (с небольшим увеличением мощности) и реакция регулятора на это.
    жёлтый-заданная температура
    Зёлёный- температура теплоноситель подача
    Синий - производительность вентилятора в %
    Красный- температура в центре К. Д.(умножаем на 10, чтобы в графике хорошо видно было)
    график разбитый на части (смотрим по оси х) и общая картина
    регулятор-4,1.jpg регулятор-4,2.jpg регулятор-4,3.jpg регулятор-4,4.jpg регулятор-4,5.jpg регулятор-4.jpg
     
  9. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Поддержание заданой температуры при увеличении мощности.
    жёлтый-заданная температура
    Зёлёный- температура теплоноситель подача
    Синий - производительность вентилятора в %
    Красный- температура в центре К. Д.(умножаем на 10, чтобы в графике хорошо видно было)
    график разбитый на части (смотрим по оси х) и общая картина
    Хорошо видно, как с увеличением мощности, идёт более пологий разгон и резкий спад.
    регулятор-5,1.jpg регулятор-5,2.jpg регулятор-5,3.jpg регулятор-5,4.jpg регулятор-5.jpg
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Если подобное регулирование сделать на шахтном котле на ЕТ - ничего хорошего может не получиться.
    Очень легко срывается пламя в КД, по крайней мере на номинальной мощности. Если увеличить мощность раза в два, то какое- то подобие можно. И все таки, как с временем определиться на графиках?
     
  11. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.981
    Благодарности:
    2.267

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.981
    Благодарности:
    2.267
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    @Senkiivan, очень-очень полезные графики. Огромная благодарность!
    Кстати, а какой? Сколько % от номинала? (на последних графиках)
    Разъясните подробнее - это специфика самого алгоритма, или Вы игрались с настройками?
    Или получается, что оптимальный режим вента при минимальной мощности - крутой фронт и пологий спад, а на более высокой мощности - наоборот?
    Обратил внимание, что при более пологом фронте (последние слайды) - температура в КД более стабильная.
    И почему на первых слайдах, температура КД гуляет в районе 900, а на последних - в районе 1200? Это подбирается алгоритмом автоматически (в зависимости от выбранной мощности)?
     
  12. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Переношу решения принятые в электронике на "тепловую машину"
    небольшие доработки и более частая выборка.
     
  13. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Время здесь как раз обстрактная величина;)
    главное точки строго, через определённый цикл.
     
  14. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Это регулятор сам выполняет так "заполнение" при этом держится необходимое среднее значение.
     
  15. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Боровичи
    Работа регулятора.
    начало -мощность горения превышает мощность СО (выход в паузу)
    далее увеличиваем мощность СО
    Сиреневый- мощность СО в процентах от номинальной мощности котла
    Жёлтый-заданная температура
    Зёлёный- температура теплоноситель подача
    Синий - производительность вентилятора в %
    Красный- температура в центре К. Д.(умножаем на 10, чтобы в графике хорошо видно было)
    график разбитый на части (смотрим по оси х) и общая картина
    регулятор-8.1.jpg регулятор-8.2.jpg регулятор-8.3.jpg регулятор-8.4.jpg регулятор-8.jpg