1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14

Самодельная горелка на отработке для КЧМ

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ignatov, 08.01.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. augism
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    60

    augism

    Живу здесь

    augism

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Lietuva, kur rūtos žydi
    то Анатаплий Г.
    Можете ли детальнее описать, как сделали уменшения трубы, от куда появляется пламеннь. Конечно, лучше всего была бы фотка из близка.
    то SLO203
    Отвечю фоткой, будет ясно
     

    Вложения:

    • 100_0706_1024x683.jpg
  2. Hit282
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    76

    Hit282

    Живу здесь

    Hit282

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Эстония, хутор
    Из может быть дурацкой серии: А что есди вместо воздуха дать баллонный пропан через редуктор? В баллоне где-то 12 - 14 бар, редуктором снизить до 3 - 6 бар. Отверстие 0,2 мм в шарике вполне подходит под жиклер. Предполагаемые плюсы - облегчится искровой розжиг плюс повыше начальная температура пламени - более полное сгорание?
    Безусловный минус - жесткие требования к герметичности соединений подвода газа и автоматике.
     
  3. augism
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    60

    augism

    Живу здесь

    augism

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Oпять поднимаю вопрос
    Котёл старый, литовский ATRAMA, предназначен для отопления солярой. Ориг. горелка - внизу такая, как бы кастрюля. Жара поднимается вверх, переходит через 9 чт. труб диаметром 80 мм, подогревая воду в котле.
    После уменшения воздуха дело стало лучше , но Т всё равно неподнимается больше 50 гр.
    ДАННЫЕ
    См. фото.
    фото старой горелки - только для ориентации.
    из рисунка видно, что в котле дыры преокрывает такой чугунный блин, он предотвращает слишком быстрое удаление дыма. Но это было предназначенно для салеры. Так же для того в дыры вставленны такие железки.
    Я сам перед пламенем вствил в катёл железный лист 210Х500 толсчиной 6 мм.
    В котле помесчаеться где то 35 литров воды.
    Дом новый, 190 кв.м., из них 50 кв.м. тёплых пол.
    В шаре одна дырка диаметром 0,2мм, восдух 4 бара, атработка подогреваеться до 80 гр., Т на гараже, где стоит печка 8 гр.
     

    Вложения:

    • berzas_ant painto_pataisyta_569x600.JPG
    • CIMG0276_800x600.JPG
    • nesyla 001_800x600.jpg
    • nesyla 003_800x600.jpg
    • nesyla 006_800x600.jpg
  4. azid
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    79

    azid

    Живу здесь

    azid

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    79

    Тогда уж подавать вместо пропана кислород.
    50 л балон.
    давление 150 атм.
    Надолго хватит, и температура как у резака получится -)
    главное котел не расплавить
    :)
     
  5. Хочу Тепла
    Регистрация:
    21.09.07
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    17

    Хочу Тепла

    Участник

    Хочу Тепла

    Участник

    Регистрация:
    21.09.07
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сибирь
    Всегда считал, что кислород и масло в одном помещении опасно для жизни.
    Как по поводу безопасности?


    Сейчас полным ходом проходят испытания на котле КЧМ 9-секций.
    Удалось добиться температуры 70 градусов горение стабильное.
    Набор температуры очень медленный.
    09.00 25 градусов.
    10.00 35 градусов.
    11.00 50 градусов.
    12.00 60 градусов.
    13.00 65 градусов.
    14.00 70 градусов.
    15.00 70 градусов.
    16.00 70 градусов.
    Всё предел.
    Расход 43 литра за 7 часов работы и того 6,1. литра примерно 60 кВт.
    Работаем далее надо повысить мощность до 100 кВт.

    Насчет газа! подавал газ в отверстие подсоса горелки эффект потрясающий температура повышается значительно быстрее. По расходу данных нет - не стоит такой задачи.
    Всем удачи.
     
  6. Hit282
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    76

    Hit282

    Живу здесь

    Hit282

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Эстония, хутор
     
  7. ignatov
    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    75

    ignatov

    Живу здесь

    ignatov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Минск
    Возможные причины:
    1.Проверить расход масла. 1литр/час грубо соответствует 10 кВт. У меня с отверстием 0,2 при Т масла 70 С и давлении 6-8 Бар расход 1,6 литра, т.е. 15 кВт. С учетом невысокого КПД Вашего котла, расход должен быть для разогрева системы 1,5-2 литра_час.
    2.Как у Вас поместился лист 210х500? Он препятствует теплопередаче стенкам котла. Поставьте к задней стенке топки шамотный кирпич или кусок чугуна, но не больше250х250.
    3.Нет ли лишнего подсоса воздуха снизу (от "кастрюли")
     
  8. augism
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    60

    augism

    Живу здесь

    augism

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Всем большое спасибо за внимание.
    Пока играю с подачей атработки и воздуха. Они очень зависимы.
    Когда убрал оригинальную горелку, в низу осталась пространство, как обернутое ведро. Это дно заделал прикрутив лист круглой железы, перед этим во внутрь поставил выше упяменутый лист 210X500.
    Вопрос, ненадо ли убрать блин, висящий над 9-ми дырами
     
  9. Хочу Тепла
    Регистрация:
    21.09.07
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    17

    Хочу Тепла

    Участник

    Хочу Тепла

    Участник

    Регистрация:
    21.09.07
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сибирь
    У Вас все карты в руках уберите потом поставьте результат увидите.
    Я бы вообще:
    - перевернул ваш котёл на бок;
    - разграничил газоходы примерно на пополам т.к. они на /2 не делятся;
    - заглушил ответную часть и сделал хождение газа туда сюда, как у жаротрубного котла.
     
  10. Hit282
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    76

    Hit282

    Живу здесь

    Hit282

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Эстония, хутор
    Мыкался со способами объективной оценки горения и пришел к тому, что в выходную трубу котла воткнул термопару и китаянский тестер. Настройка по максимальной температуре выходящих газов.
     
  11. rtl
    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    302

    rtl

    инженер

    rtl

    инженер

    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Вилнюс, Литва.
    Насчет кислoрода и пропана- может простo сразу парy литров бензина f topku налить?


     
  12. Hit282
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    76

    Hit282

    Живу здесь

    Hit282

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Эстония, хутор
     
  13. SL0203
    Регистрация:
    08.03.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4

    SL0203

    Участник

    SL0203

    Участник

    Регистрация:
    08.03.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ст Оскол
    Большое спасибо
     
  14. Хочу Тепла
    Регистрация:
    21.09.07
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    17

    Хочу Тепла

    Участник

    Хочу Тепла

    Участник

    Регистрация:
    21.09.07
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сибирь
    Ну вот и сгорели 0,5 тонны отработки давно припасённые для испытаний горелки.
    Начал поиски и обломался, т.к. все продают дорого и цена неадекватная 4-5 руб/литр .
    Очень дорого получается.
    Поиски продолжаются.
     
  15. rtl
    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    302

    rtl

    инженер

    rtl

    инженер

    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Вилнюс, Литва.
    Кто ищет тот находит 100%


    Столько сделали горелок, почему так мало отчётов и фоторепортажей?
    Даваите делиться опытом!
    Кто нубудь сделал авторозжиг?

    Пожалуюсь. Когда я полез со своеи горелкой в форумы, имел надежду наити одномышленников, вместе сделать горелку как можно лучше, делится опытом.

    А вместо этого моя, долеко не совершенная горелка, получила в трёх государствах кучу баналных клонов, и почта забита вопросами куда винт винтить:(
    Никаких советов "колективного ума" :(

    Игнатов исключение, моя большая находка и надежда. Но пропал, кто-то держит его взаперти от нас :)
     
Статус темы:
Закрыта.