    9,5 метров. Два в земле, вверх 7,5
     
  2. AIpp
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    494

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Иркутск
    Сделайте проще, отмерьте допустим два метра от земли и прицепите там отвес, потом замерьте расстояние от центра отвеса до опоры. Вам полная высота не нужна, вам нужно соотношение отклонения и высоты на которой оно возникло.
     
  3. Asmer
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    903

    Asmer

    Александр

    Asmer

    Александр

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Софрино
    Да, этот метод я прочитал по ссылке, что вы дали на предыдущей странице. Просто хотел прикинуть сколько при соотношении 1:150.
    Жаль сегодня поехать не получится - 1 апреля выдало кучу снега, хотя еще вчера днем его не было вообще...
     
  4. Алекксей
    Регистрация:
    02.07.11
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    535

    Алекксей

    Живу здесь

    Алекксей

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.11
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот вы запарились с отклонениями... я просто написал более 5 градусов и есть угроза жизни и здоровья. в миг новый столб был (5 дней)
     
  5. Asmer
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    903

    Asmer

    Александр

    Asmer

    Александр

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Софрино
    Это что-то совсем невероятное... сначала в администрации должны его увидеть, потом переправить чинушам по месту, а последние в свою очередь должны найти трезвую бригаду и выполнить работу! фантастика какая-то.
    Информация про 5 градусов реальная или была взята с потолка?
     
  6. AIpp
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    494

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Иркутск
    Какая администрация и чинуши? Это коммерческая контора.
     
  7. Asmer
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    903

    Asmer

    Александр

    Asmer

    Александр

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Софрино
    В общем, померил отклонения. Наверное проще будет показать картинкой:
    [​IMG]
    Сплошным показано сечение столба на отметке 50см от земли. Пунктиром - сечение столба на отметке 2 метра от земли. Небольшой разброс вышел из-за того, что отвес никак не мог угомониться, может воду нашел :)]
    Если я правильно посчитал, то по большому отклонению выходит 4 градуса...
     
  8. AIpp
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    494

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Иркутск
    Отклонение превышает допустимое получается, напишите в СО об этом.
    Хотя вообще конечно если задуматься - 1:150 это малореально на практике обеспечить...
     
  9. Asmer
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    903

    Asmer

    Александр

    Asmer

    Александр

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Софрино
    Тоже считаю, что это из ряда фантастики - получается что у нас половина столбов в аварийном состоянии... Спасибо за обсуждение, теперь хотя бы есть о чем предметно разговаривать!
     
  10. LedManns
    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    81

    LedManns

    Живу здесь

    LedManns

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Краснодар
    Тема старая но всё же... У меня вот такие градусы, задумываюсь написать заяву.
     

    Вложения:

    • DSCN0188.JPG
  11. AIpp
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    494

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Иркутск
    А кто собственник красоты, СНТ?
     
  12. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.661
    Благодарности:
    13.394

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.661
    Благодарности:
    13.394
    Адрес:
    Нерезиновск
    Такая красота легко правится специальным домкратом для правки опор. Домкраты есть в СО,
     
  13. Мисс Л
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    6.269

    Мисс Л

    Живу здесь

    Мисс Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    6.269
    Адрес:
    Москва, дача МО, Ступинск. р-н
    Доброго дня. Помогите. В нашем садовом товариществе столбы ЛЭП стоят давно. Но не ко всем участкам подведены, т. к. часть участков была выделена обществу инвалидов и это общество столбы устанавливать дальше отказалось. Долгое время никого на этих участках не было, но постепенно начали появляться люди, новые собственники, которые купили участки у инвалидов и хотели бы построиться и жить с удобствами. Но до них нет столбов. Садовое товарищество за свой счет не может этого себе позволить. Собственник с участка В нашел частную компанию, которая за 55 тыс. готова поставить 2 столба (2 и 3) и провести провода. Но у нас возникает вопросы:
    1) столб на углу должен иметь 2 укосины, одна из которых попадет прямо в дорогу для проезда, если не ставить, то очень боимся, что со временем столб может рухнуть на уч. Б.(земля глина и близко грунтовые воды) и как нам кажется получается очень близко к дороге, могут задеть столб грузовые а/м.
    2) расстояние между столбами (2 и 3) выходит 60 м, а может более - что очень далеко.
    Что делать ? Соглашаться на это? Чем, какими критериями (постановлениями) можно возразить установку этих столбов?
     

    Вложения:

  14. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.661
    Благодарности:
    13.394

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.661
    Благодарности:
    13.394
    Адрес:
    Нерезиновск
    Расстояние пролета для СИП 30м, то есть между 2 и 3 должна быть ещё опора, если пролёт 60м. Опора №2 должна быть угловой анкерной, то есть с 2-мя укосинами, опора №3 должна быть концевой анкерной с 1 укосиной.
     
  15. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    Используйте оттяжки вместо подкосов

    Поставьте учет в точке подключения (для предотвращения хищения) уйдите кабелем под землю! ЛЭП
     
    Последнее редактирование модератором: 08.06.15