1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заилилась фильтрационная траншея из септика - что делать?

Тема в разделе "Септики", создана пользователем Afternoons, 31.03.14.

  1. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.492

    Владимир43

      Представитель компании

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.492
    Адрес:
    Киров
    Дренажный тоннель надежнее дренажных труб, но дренажный колодец еще надежнее. От насоса нужен обьем для приема залпа, в тоннеле свободный обьем больше чем в трубах, в колодце еще больше.
    Если посмотрели ролик в моей теме, то там форумчанин завел стоки в два тоннеля, проблем за 2 или 3 года нет. Стоит на глине, при высоком весеннем УГВ.
    Тоннель - перевернутая ванна, заполнять её не надо, она должна быть пустой, она стоит на песке или щебне.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.816
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.816
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Голосую за этот способ.
     
  3. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.816
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.816
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень может быть - жиры.
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.816
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.816
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тоже причина.
    Возможно.
     
  5. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    Это первопричина.
    Причина №2
     
    Последнее редактирование: 08.04.14
  6. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    Мое предложение в дополнение к предложенному Вадимом: сделать вторую траншею, а лучше поле фильтрации/кассету/колодец и пр. то есть то что приемлимо при Ваших условиях. Про первую заиленную траншею не забывать: вскрыть, содрать геоткань с трубы, а также с боков и дна щебенки, щебень промыть, накрыть геотканью щебенку, но в этот раз только сверху! Засыпать грунтом и оставить отдыхать на несколько лет. Это будет Ваш резерв, если произойдет заиливание нового фильтрующего, подключите к септику старое и реанимированное;).
     
    Последнее редактирование: 08.04.14
  7. Afternoons
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    2.249

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    2.249
    Адрес:
    Москва
    @Corsac, идея хорошая но к сожалению почти невыполнимая - недостаток места позволяет делать либо траншею, либо инфильтратор.
    Сейчас планирую купить (за бесценок, б/у) угловую ванну 1500х1500, выкопать треугольный котлован со сторонами 2000х2000, засыпать на дно мелкий щебень сантиметров 40 (хватит?) накрыть сверху этой ванной, и засыпать землей :)
    Непонятно только два момента - нужно ли где-то что-то прокладывать геотканью? Где-то пишут, что нужно выстелить дно, кто-то говорит что нужно только боковые стенки обернуть, а кто-то вообще про это молчит.
    Сам склоняюсь что бы вообще с этой тканью не заморачиваться.
    И второй момент с необходимостью вентиляции инфильтратора, что будет если попытаться обойтись без него?
     
  8. Afternoons
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    2.249

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    2.249
    Адрес:
    Москва
    Ну собсно закопали ванну.
    Вытащили заодно старую дренажную трубу из фильтрационной траншеи. Очистили и ее. Сняли геотеркстиль.
    Оказалось, она не просто снаружи заилилась но и внутри забилась порядочными кусками жиров и проч. прелести. Пока чистил уделал весь газон :(

    Сейчас схема такая:
    Септик. Из него насос время от времени выбрасывает порцию очищенных стоков прямо в инфильтратор.
    Инфильтратор представляет собой траншею размерами 130х180 и глубиной 1 метр.
    в траншее засыпан гравий 5-20 слоем 50 см.
    Сверху лежит перевернутая ванна (объем литров 400 примерно)
    Сверху слой земли.
    Выброс из септика заведен в ванну сверху (в отверстие бывшего слива ванны)

    В противополоджной от септика стенке ванны где-то на высоте 2/3 пробуровлено отверстие, куда вставлена старая, но очищенная дренажная труба, лежащая в старой но очищенной фильтрационной траншее.

    Ро задумке, инфильтратор будет принимать в себя залповые выбросы насоса из септика и медленно их переваривать и впитывать в землю. Куб щебенки в этом поможет.
    Но в случае чего, если вдруг вода переполнит ванну, то излишек всегда может уйти в старую дренажную тубу из фильтрационной траншеи, верно?
    Мыслится все гладко и красиво, как будет реально работать на практике и будет ли вообще - хз.

    Теперь насчет септика. Прчина заиливания трубы до сих пор не ясна.
    Вернее их есть (причин) аж 3 штуки (перечисли в начале темы)
    Это:

    1. септик тупо не справляется с обьемом жидкостей.
    2. Кухонный слив, подключенный без септика напрямую в трубу.
    3. Геотекстиль.
    4. Авария в конце зимы, когда несколько недель не работал насос, откачивающий стоки из септика, септик переполнился и неочищенные стоки из первой камеры шли прямиком в последнюю. И пока я это обнаружил и включил насос, он первое время гнал в трубу всю эту неочищенную смесь (несколько сот литров как минимум)
    5. Совокупность всех этих пунктов.

    Если со всеми пунктами (кроме первого) еще можно как-то бороться, то что делать если септик просто не перерабатывает обьем жидкостей и гонит грязную воду на выброс?
    Как это узнать точно? На какой вообще объем (реальный а не рекламный) рассчитан этот септик, ДКС 15М?

    Круглогодично проживают двое, иногда приезжает третий, и совсем редко - четвертый.
    В септик подключен унитаз, душкабина, стиралка, раковина в ванной, раковина на кухне и посудомойка.

    Может когда приезжает четвертый, стиралку включать пореже или еще как?

    Вот кстати, фотографии септика изнутри:
    DSCN0867.JPG

    Первая камера. На стенках видны следы зимнего переполнения из-за аварии.

    DSCN0866.JPG

    Вторая камера. В центральной трубе маслянистая жидкость и плавает какая-то плесень. Вокруг трубы грязно но сухо почти до самого дна (насколько видно) - это так и должно быть?

    В третьей камере (фото нет) погруженный в воду фекальник Джилекс, готовится выплюнуть очередную партию стоков наружу...

    Посоветуйте, бывалые, в чем может быть у меня проблема заиливания трубы и как ее можно избежать в дальнейшем?
     
  9. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.055
    Благодарности:
    3.401

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.055
    Благодарности:
    3.401
    Адрес:
    Москва
    У вас все три причины могут работать на заиливание.
    Если не справляется с объемом - можно поставить второй после первого. По фото судить сложно, но возможно у вас наоборот, мало воды льется.
     
  10. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    Причины у Вас три в совокупности. Самая из них главная: кухонный слив, подключенный напрямую, куски жира это подтверждают.

    Извиняюсь, что поздно ответил геотканью надо сверху ванну и щебень укрывать, боковые стенки щебенки можно не обкладывать
     
  11. Afternoons
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    2.249

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    2.249
    Адрес:
    Москва
    Было бы здорово :) В этом случае, подключив кухню к этому же септику, я бы сразу убил двух зайцев, лил бы в септик больше воды, и не сливал бы кухонные жиры напрямую в траншею :super:

    Спасибо, но ванная уже закопана :) геотканью обтянул боковые стенки траншеи, рассудив что земля из-под щебня снизу вверх не полезет (гравитация помешает), а сверху у меня вся щебенка надежна прикрыта боковыми лепестками ванной :)
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.816
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.816
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кухню заводить со всеми стоками в первую камеру.
     
  13. Genana
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Genana

    Участник

    Genana

    Участник

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я голосую за вариант № 5. Хорошо бы было сначала опорожнить, промыт (стакан) где находится "блюдце", а потом делать ремонт дренажа. После аварии уже не понятно что было причиной.
     
  14. pioneer0071
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    62

    pioneer0071

    Живу здесь

    pioneer0071

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Геотекстиль из дренажа долой! Пройденная проблема.
     
  15. sergey8
    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    638

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Москва
    А зачем щебень мыть? За год-два почвенные микроорганизмы и так все съедят:)