1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заилилась фильтрационная траншея из септика - что делать?

Тема в разделе "Септики", создана пользователем Afternoons, 31.03.14.

  1. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.561
    Благодарности:
    3.481

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.561
    Благодарности:
    3.481
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @sergey8, съедят щебень?
    А если серьезно, то идет процесс кольматации (заиливания) и траншея перестает работать (фильтровать). Подобное обсуждалось не раз во многих темах.
    Можно и не мыть, а заменить на новый, но это дороже, хотя промывка вонючего щебня - процесс еще тот.
     
  2. sergey8
    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    638

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Москва
    Съедят жир и прочую органику, забивающие поры
     
  3. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.561
    Благодарности:
    3.481

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.561
    Благодарности:
    3.481
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если у Вас такие бактерии, то, съев всю органику в канализационной траншее, они переберутся в дом и съедят всю органику в доме. :)]
     
  4. sergey8
    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    638

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Москва
    Они бы рады, но их всё время поток смывает обратно, в канаву...:)]
     
  5. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    787

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    787
    Адрес:
    Новосибирск
    @Павел 1954,
    Вы уверены, что кольматируется именно щебневая загрузка?
    Почву под ней тоже "промыть"?
    Тема ещё раз показывает прямую зависимость попадалова от кроилова.
    Зачем было отделять серые стоки от чёрных? Да ещё лить их в дренаж вообще неочищеными?
    Восстановить фильтрующую способность этого сооружения - задача куда более сложная, чем организация нового.
    Это, во-первых, выемка всей дренажной засыпки. Мыть или просто вывезти - результат от этого не зависит, но ИМХО вывезти и привезти новую гораздо дешевле выйдет.
    Во-вторых, нужно вынуть и заменить приличный слой грунта вокруг и под бывшей засыпкой. Врядли забился щебень, а мелкопористый грунт остался "как новый".
    Заменить лучше на песок, но это если позволяет УГВ. Новый уровень дренажной засыпки должен быть минимум на метр выше максимального УГВ.
    Есть смысл заморачиваться со всем этим?
    Наверное, только если нет места под новое фильтрующее сооружение.
    И многое - почти всё зависит от геологии конкретного участка.
     
    Последнее редактирование: 28.11.14
  6. Oiler
    Регистрация:
    29.02.08
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    161

    Oiler

    Живу здесь

    Oiler

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.08
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    О геотекстиле вокруг дренажных труб. Люди покупают такую трубу и ставят ее на отвод стоков не понимая, что она сделана для того, чтобы ПРИНИМАТЬ в себя влагу из почвы - дренировать, поэтому она завернута в текстиль, чтобы вместе с водой не попадал грунт. В случае использования ее для ОТВОДА (инфильтрации) воды изначально транспортируемой ВНУТРИ, ткань нужно убрать, дырки в трубе, может быть даже увеличить. В принципе, дырки должны быть только снизу и сбоку трубы, но где такую взять, поэтому делают инфильтрующие тоннели арочного вида.
     
  7. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.650
    Благодарности:
    3.488

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.650
    Благодарности:
    3.488
    Адрес:
    Москва
    И для дренажа функция ГТ на трубе оправдана в 1 случае из 10. Только в чистых обводнённых песках.
    Дырки в стандартной дренажной трубе действительно очень малы - 1.2 мм для целей инфильтрации. Я бы сделал а/ц трубу 100-150 мм с прорезями 3-5 мм.
     
  8. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    787

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    787
    Адрес:
    Новосибирск
    Геотекстиль ещё очень желателен как покрытие сверху всего сооружения, перед засыпкой плодородным слоем.
    Чтобы засыпка не заиливалась той водой, которая будет просачиваться с поверхности, и нести с собой частички грунта.
    Это если сверху засыпки нет "крыши" в виде тоннеля.
    Т. е., если просто дренажная труба.
     
  9. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.561
    Благодарности:
    3.481

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.561
    Благодарности:
    3.481
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Pop70,
    Конечно не уверен. Я писал о процессе кольматации, не уточняя, что будет заиливаться.

    Вот здесь и сидит собака.
    Как то раз я разобрал соединение труб из-под ванной дома. Ну очень неприглядная картина.

    Согласен на все 100. А если нет места на новое?
     
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.794
    Благодарности:
    12.191

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.794
    Благодарности:
    12.191
    Адрес:
    Москва
    @Afternoons, практически все причины заиливания уже отметили.
    Еще следует обратить внимание на щебень. Он не должен быть из меловых пород (известняк. доломит..).
    Иначе все вышеуказанные мероприятия ничего не дадут .
     
  11. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.561
    Благодарности:
    3.481

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.561
    Благодарности:
    3.481
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так гравий или щебень.
    Где-то писали про тест щебня на фильтрационные сооружения. Тупо вылить немного уксусной кислоты. Отсутствие шипения указывает на отсутствие карбонатов (известняк, мел и т. д.). Гравий может быть любым от габбро до мрамора-мела.
    Если карбонатов нет, то продукт пригоден.