РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уже 2 года пользуюсь на даче только в теплое время и только под унитаз, и еще не разу не чистил. Бросить в него фекальный насос и откачать. Но я бы лучше вызвал машину, что бы не сливать все рядом с участком. Я в Леруа покупаю бактерии (сейчас не помню название) и по инструкции раз в 2 недели засыпаю.
@albion3, Это наверное потому, что Вы бактерии используете. Возможно, это очевидно для всех, но только не для меня - а как узнать, что пора чистить? Что начинает происходить?
Осенью обычно чистят. Берете длинную палку и тыкаете в септик. Если высота осадка более 1/3 высоты септика, то точно пора. А если 15-20 см, то по желанию.
Хочу обратиться к @vlad msk. С уважением отношусь к вашей продукции и к вашей компании. Вопрос конкретно по септику Микроб. Скажите пожалуйста, если в доме постоянно проживает 5 человек, это не дача, это дом, с централизованным водоснабжением, то сколько по вашему будет средний расход в сутки? дом со всеми удобствами, стиралка, душ, унитаз, раковины. мойки, все как положено.
Считайте по норме 200 литров на человека. По факту может будет и 150, но септик надо брать из общепринятого расчета.
А еще смотрите какая ситуация, ведь у нас в городе, в большинстве случаев, частный сектор не имеет центральной горячей воды, и в домах стоят электроводонагреватели, а в таком случае мне кажется, что расход воды будет меньше.
По разному бывает. 5 человек так или иначе моются, независимо от объема бойлера, разве что процесс во времени растягивается.
Это я вообще к чему. У нас человек, продает Микробы, ну пришел я его помониторить. Говорю, нужен септик на 5 человек, он мне говорит, бери Микроб 750 и не парься. Я вот думаю, а что будет с Микробом, если он будет обслуживать пятерых человек?
Хотел написать про помывку, но Вадим опередил. @Mikhail_Sea, 200 л - это из СП30.13330.2012 Там в приложениях есть таблица А2, где расписаны для многих случаев расходы воды, но тем не менее с водонагревателями как раз 210 л/сутки. А с централизованным горячим водоснабжением даже 250. Это на человека в сутки, а септик должен обеспечивать отстой как минимум 3-х суточного водопотребления.
Гвозди бы делать из этих людей. С Микробом ни чего не будет. Поле фильтрации перестанет работать очень быстро.
В таких условиях степень очистки септика будет очень низкой. Недоочищенные стоки пойдут дальше в систему доочистки (что там у Вас установлено) Для ознакомления с принципами работы септика почитайте статьи ув. А. Ратникова. А забиваться он будет даже меньше, чем при нормальной работе, т. к. не будет чистить стоки.
Почему? То есть, насколько я понял, если септик перегружать, то это чревато тем, что будут забиваться поля фильтрации? из-за того, что стоки не будут успевать осаждаться, и вся гадость будет просто вымываться?