1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17

Помогите разобраться с котлом "Виадрус"

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mw04
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43

    mw04

    Живу здесь

    mw04

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    деревня Молосковицы
    Котел на 10 секций, на дровах 49квт. Насос Вортекс HZ 60.1 DN25 работает в момент топки на 3-ей скорости. Регулятор тяги поставлен на 80 но отрегулирован так, что выше 88 градусов на подаче не подымает.
    Видите ли, я котлом топлю не дом а ТА на 2 куба воды, поэтому задача стоит как можно быстрее нагреть ТА или, в противном случае, сажать тещу с кроватью возле котла с меньшей мощностью
     
  2. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.380

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.380
    Адрес:
    Архангельск
    По штатному термометру смотрите, который в котле возле задней стенки (около трубы)? Шумы при топке, как у закипающего чайника слышны?
     
  3. Legatus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55

    Legatus

    Живу здесь

    Legatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55
    У меня в котле тоже шумы слышны иногда - когда допустим я откручиваю регулятор, чтобы котел набрал 5-10 градусов. Потом он работает практически бесшумно.

    Позавчера установил на насос подачи в СО из ТА комнатный термостат. Не хочу пока спешить с выводами, но результат меня просто поразил. Если раньше я долго заряжал ТА и при постоянно включенном насосе он разряжался практически за считанные часы, то сейчас мне хватает его больше чем на половину суток после отключения насоса ТТК. При том, что дом нифига еще не утеплен (полтора кирпича) и на мансарде 15см ваты. В планах 10см на стены и 5 еще добавить на потолок. Может тогда и на сутки хватит при температурах от 0 до +10. А в морозы 2 раза буду топить. Площадь 135м2.
     
    Последнее редактирование: 09.11.15
  4. mw04
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43

    mw04

    Живу здесь

    mw04

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    деревня Молосковицы
    Нет, я поставил еще один на подающей трубе. Шумов нет. Завывает только когда прикрывается заслонка тяги
     
  5. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    У меня тож по моему шипение в верху котла появляется, но оно не долго длиться.
     
  6. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, ТА вещь классная хоть и дорогая.
     
  7. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    А чего байпас для ЕЦ не кинули на узел подмеса между котлом и ТА?
     
  8. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    Legatus Пока дома, то топи ТА до 90°,будет ещё веселее. Потом доустановишь релюху по дымогазам, будет проще, что б релюху на насос каждый раз не переклацивать.
     
  9. Legatus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55

    Legatus

    Живу здесь

    Legatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55
    Это точно. Я бы еще добавил, что даже не сам ТА так дорог, как его обвязка - все эти краники, муфты, резьбы встают в цену еще одного ТА. :)

    Да из минусов еще два момента осталось: 1-й это действительно то, что надо переклацывать релюху, что при топке на ночь немного неудобно т. к. надо лишний раз подходить к котлу. 2-й, из которого вытекает первый, это то, что котел хоть и быстрее выводит ТА на рабочую температуру, но все же надо лишний раз подходить т. к. жду пока низ прогреет до 60, чтобы открутить регулятор на 80 или 85. Но ничего - со временем все исправим косяки.

    Зато какой кайф, когда я вчера в 10 сделал половину закладки и догрел ТА до 80. Утром встаю верх ТА по прежнему под 80 и только низ чутка остыл. А в котле угли лежат раскаленные я несколько полешек кинул и ушел на сутки на работу. Жена вечером звонит - верх ТА 73, а низ 48. Опять половину закладки и все - до завтра без проблем должно хватить. А главное дом прогрелся и постоянно стабильная температура, которая скачет максимум на 0,5 градуса и то вверх. Нижний гистерезис выставил 0,1 градуса.

    А с температурой пока газовать не буду т. к. сам писал, что ПП трубы плохо переносят. Думаю буду греть до 75 градусов ТА. Когда уже трехходовой смесительный на подачу поставлю, то можно будет газовать по полной. :)

    P. S. Привез себе еще 2,5 тоны торфобрикетов еще на зиму. Решил перестраховаться, а то понятия не имею, какой будет расход.
     
    Последнее редактирование: 10.11.15
  10. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.380

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.380
    Адрес:
    Архангельск
    @Legatus, Та на 4 м3 из листа 5 вместе с утепление ППУ в 300мм мне обошёлся в 76 т. р., Viadrus U22D 9 секций в 96 т. р. На обвязку ТА - Viadrus поставлен трехходовой термостатический клапан VTC511 ESBE на 60 градусов (7 т. р.) и насос 32/80 (6,5 т. р.) зато сейчас включаю насос при начале топке и выключаю когда всё прогорит: температура в котёл постоянная 57-63 градуса и выходит на такую температуру минут за 15, хотя в низу ТА температура бывает и 21 градус. Конденсата нету, а вот если насос отключаю и всё идёт ЕЦ, тогда по котлу внутри течёт, причём довольно обильно.
     
  11. mw04
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43

    mw04

    Живу здесь

    mw04

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    деревня Молосковицы
    Байпас видно на фото. На обратке, где байпас стыкуется с обраткой, стоит клапан термостабилизированный для устранения возникновения температурного шока котла. Клапан Герц 776613
     
  12. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    А, этот трехзодовой уже идёт с байпасом. То обычно кидают обвод отдельно минуя ц. насос. У Вас этот трёхходовой на 55?
     
  13. mw04
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43

    mw04

    Живу здесь

    mw04

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    деревня Молосковицы
    Да, он идет с байпасом и настроен заводом на 55 градусов. До 55 работает байпас а после подсос с обратки до тех пор пока на выходе из клапана не будет 55 и т. д. У него такой же алгоритм как VTC511 ESBE, только производители разные
     
  14. Legatus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55

    Legatus

    Живу здесь

    Legatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55
    Я тоже себе хочу взять VTC 300-й или 500-й серии. А почему Вы не взяли клапан с термостатом на 70 или 80 градусов? У них же есть. Будет быстрее ТА заряжать. Да и работа ТТК на 57-63 не для максимального КПД. Виадрус сам же рекомендует 80. Я ведь тоже наступил на эти грабли по невнимательности (сообщения Олега) и по неопытности. А теперь этот клапан достает дискомфорт т. к. надо греть ТА низ до 60 при подаче 70, а потом откручивать головку регулятора и догревать. А это потеря и по времени нагрева и по КПД. Да и ТА нагретый до 80 держит куда дольше, чем нагретый до 65. А на насос я поставил термореле по совету Олега. Стоит 15$ у нас. Жить стало намного легче. Не надо мониторить котел. Кстати, я когда поставил комнатный програматор на насос подачи из ТА, то это не только в разы увеличило время его разрядки но и у меня теперь он охлаждается равномерно, более менее, по всей высоте. А когда насос молотил постоянно, то тоже перепад был очень большим.
     
  15. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    Про алгоритм понятно, трёхходовые на подмес обратки в принце работают одинаково. Вы на какой t° топите котёл.А то у нас с Лигнатус одна и таже проблемка. Сразу не получается разогнать котёл на 80°,т.к у нас с ним термопатроны на 63° и по этому котёл зависает на 70°,пока низ ТА не прогреется до тех же 60°,а только потом котёл может разгоняться дальше. У Вас на какой t° зависает котёл по темпемпературе? Или он без проблем набирает 80°?
     
Статус темы:
Закрыта.