Недорогой частотный инвертор для погружного насоса

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.772
    Благодарности:
    5.372

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.772
    Благодарности:
    5.372
    Адрес:
    Чехов
    Мощность насоса и ЧП какая?
     
  2. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    159

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    159
    Если мощность частотника не меньше 1.5 кВт, тогда параметр P39 - поставьте 4000, потом попробуйте 5000. Это ток перегрузки, меняется а мА. Есть вероятность, что вырубает по его превышению. Параметр P7 - поставьте выше 35Гц, если не меняли.
     
  3. andbest199
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    andbest199

    Участник

    andbest199

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Насос 750, ЧП 1,5 квт
     
  4. andbest199
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    andbest199

    Участник

    andbest199

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    P39 6000 выставил ранее, P7 35-45 попробовал - все равно уходит в ошибку. Написал Китайцам, посмотрим, что ответят.
     
  5. andbest199
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    andbest199

    Участник

    andbest199

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Завтра замеряю сопротивление насоса еще
     
  6. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    Это бесполезно. Межвитковое замыкание так не определить. Лучше включить насос без частотника и измерить ток. Р39 можно для диагностики хоть 10000 ставить. А яркость лампы изменяется, когда её подключали для проверки?
     
  7. andbest199
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    andbest199

    Участник

    andbest199

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Яркость меняется очень быстро где-то от 60-75% до 100. При выключении гаснет плавно
     
  8. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    Т. е. при включении яркость возрастает однократно и светит ярко, пока не выключишь, верно я понял?
    Попробуйте Р27 уменьшить до 5 Гц\сек, например. Будет ли более плавно включаться лампа, посмотрите.
     
  9. andbest199
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    andbest199

    Участник

    andbest199

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    спасибо! попробую к вечеру
     
  10. remline36
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    42

    remline36

    Живу здесь

    remline36

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    42
    Всё-таки частотное спалил насос. (
    Значит:
    Имеем насос Джилекс 600 ват. Ток потребления 2,7 Ампера. Измерения проводил токовыми клещами.

    для начала подключаем насос в розетку без частотника. Пусковой ток в районе 5 А. При работе 2,6 А. насос работает на полную на открытый кран выдает 3,2 Атм. Ток на основной обмотке 2,6 А, на второй рабочей обмотке 0,9 А.

    Теперь переходим к частотнику. Подключение с конденсатором, подключено к клемам W V.
    в настройках параметр Р-40 установлена 1. (про которую никто не говорит и не пишет).
    Пусковой ток в районе 5 А. При работе 2,6 А. насос работает на полную на открытый кран выдает 3,2 Атм. Ток на основной обмотке 2,6 А, на второй рабочей обмотке 0,9 А. также как и при подключении в розетку.
    изменение параметров Р-41 и Р-42 ни на что не влияют. можно даже нули поставить. И даже если подключить насос к контактам V U тоже ничего не меняется.

    А вот теперь изменяем параметр Р-40 на 2. (одна фаза 3 провода)
    Подключение с конденсатором, подключено к клемам W V. Пусковой ток в районе 8 А. При работе 3,6 - 4 А. насос полную мощность не набирает на открытый кран дает 2,8 Атм. Ток на основной обмотке 3,6 А, на второй рабочей обмотке 1,2 А. При подключении насоса к выводам V U насос не стартует.

    Подключение без конденсатора ..режим Р-40 -2
    ток на основной обмотке 1,6 А
    ток на дополнительной 1,2 А
    насос полную мощность не развивает хотя старт идет плавно, больших пусковых токов нет. но при 50 Гц насос дает на открытый кран 2,2 Атм. Параметрами Р-41 и Р-42 ничего не добился. токи растут или даже становятся меньше но насос на полную мощность не выходит.
     
  11. remline36
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    42

    remline36

    Живу здесь

    remline36

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    42
    Теперь вопрос по поводу режима 2 с подключением без конденсатора.
    Почему в параметрах Р-41 - 16000 а Р 42 49000 (это по умолчанию) если эти цифры задают смещение то получается фаза А смещена на 90 град. Фаза Б на 270.
    Тогда логичнее Р 41 - 0, а Р 42 - 16000
     
  12. andbest199
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    andbest199

    Участник

    andbest199

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    С лампой ПЧ работает, реагирует на настройки. При подключении насоса ERR1. Насос от РД работает штатно.
     
  13. remline36
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    42

    remline36

    Живу здесь

    remline36

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    42
    И ещё. Возможно что китайцы напутали в hy-2 режимы подключения. ? Если взять инструкцию от dfl 3000 то там клемы U V для подключения однофазного мотора с конденсатором.
     
  14. andbest199
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    andbest199

    Участник

    andbest199

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Любая комбинация дает ERR1
     
  15. remline36
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    42

    remline36

    Живу здесь

    remline36

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    42
    Тебе нужно померять какой ток на насосе при работе от резетки
     