    Со слов @Molitvin, конечно: инвертор добивает насосом нужное давление, потом, судя по звукам, насос отключается,
     
  2. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    333

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    333
    1. На частотнике лампочка есть
    2. У меня перед частотником показометр стоит, пишет потребляемую мощность, тоже хороший показатель
    3. на частотнике можно врубить показ частоты текущей. 0 - насос выключен.
     
  3. 79048182231
    Регистрация:
    25.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    79048182231

    Новичок

    79048182231

    Новичок

    Регистрация:
    25.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Короче настроил. Поднял давление в ГА (50л) до 1.8 атм, и на 2.5 АТМ насос останавливается начал и с большим разбором и с маленьким. Видно поймал баланс методом тыка. Спасибо ОГРОМНОЕ за науку.
     
  4. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    333

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    333
    Давление в ГА, при наличии частотника - это выбор между "больше интервал выключения-выключения при мелких разборах" против "больше запас на случай отключения электричества"

    Если вы поднимаете давление - вы увеличиваете запас воды на включения-выключения и снижаете запас воды на черный день. На "зависания" особо влиять не должно. разве что случайно.
     
  5. Molitvin
    Регистрация:
    27.11.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Molitvin

    Участник

    Molitvin

    Участник

    Регистрация:
    27.11.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Да, вполне вероятно что я не прав и частотник продолжает крутить насос.
    Я судил только по звуку и по тому, что давление в системе больше не идет вверх.
    Помониторю внимательнее. Кроме лампочки, да, есть умная розетка, посмотрю сколько тока потребляет в моменты, когда каждется, что работают только вентиляторы.
     
  6. legith
    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    4.203

    legith

    Живу здесь

    legith

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    4.203
    Адрес:
    Обнинск
    Да не мудрите Вы с лампочками, умными розетками и прочим, просто посмотрите на частоту на инверторе. Если частота на "нуле", то значит всё хорошо, а если выше ноля, то настраивайте Р107. А вентиляторы на частотнике включаются, если настроена температура включения их на 50 градусов (индивидуально), по причине неухода в сон.
     
  7. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    Наверное, Р07, а не Р107.
    Скорее, по температуре. Сам по себе "неуход в сон" не является причиной работы вентилятора.
    Это зануда во мне говорит :)
     
  8. legith
    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    4.203

    legith

    Живу здесь

    legith

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    4.203
    Адрес:
    Обнинск
    Да, конечно 07, ошибся слегка. :hello:
    Когда инвертор не может уйти в сон, то он продолжает работать и температура его повышается и, следовательно, достигнув заданной, включаются кулеры охлаждения. Это и есть причина, если конечно правильно установлена температура включения сих кулеров.
     
  9. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    Все верно, но пропущено слово если.
    он продолжает работать и если температура его повышается.. Далее по тексту :)
    Зануда off.
     
  10. legith
    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    4.203

    legith

    Живу здесь

    legith

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    4.203
    Адрес:
    Обнинск
    Да, но нет. Он греется ЕСЛИ не ушёл в сон.
     
  11. Molitvin
    Регистрация:
    27.11.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Molitvin

    Участник

    Molitvin

    Участник

    Регистрация:
    27.11.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Сегодня приеду на дачу и буду эксперементировать, отпишусь)
    Спасибо большое за советы!

    До этого вопроса про зависания, я писал о том, что у меня куда-то уходило по чуть-чуть давление в системе и раз в четыре-шесть часов инвертор включал насос на пару секунд.
    Не успел найти причину, пока ситуация не решилась сама собой - после ночной промыки (у меня случалась второй раз за все время работы системы очистки) - включения прекратились. Видимо, действительно, по какой-то причине травил/и клапана Runxin.
     
  12. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    даже просто включён.
    Достаточно всего лишь... :)
    Сдаюсь!
     
  13. Molitvin
    Регистрация:
    27.11.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Molitvin

    Участник

    Molitvin

    Участник

    Регистрация:
    27.11.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    С шумом вентилятора помог параметр P124, выставил t 50 и кайфую от тишины. Спасибо!

    По частоте смотрел - при догонке давления до требуемого, выходит на 20 и некоторое время так и стоит на 20. Это правильно или надо менять P07? На что?
     
  14. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    Предыдущая страница верхнее сообщение.
    Р07 увеличивайте по 1 Гц.
     
  15. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    333

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    333
    По памяти не скажу номер регистра, там задаётся время работы на минимуме, после которого выключается.

    P112 - время выключения насоса при работе на частоте P07
     