Недорогой частотный инвертор для погружного насоса

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. asbest66
    Регистрация:
    06.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    asbest66

    Новичок

    asbest66

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @AdreyM, @AdreyM, @AdreyM, @AdreyM,
    А как мне это поможет, что бы были правильные показания по току
     
  2. asbest66
    Регистрация:
    06.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    asbest66

    Новичок

    asbest66

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Нашлось описание настройки на 168стр.

    Настройка параметров Р36 и Р37.
    сразу ответ: зачем это делать. Это нужно для того чтобы корректно отображалось значение тока и соответственно правильно отрабатывало Р39 (защита перегрузки по току).

    Берем лампочку, я у себя нашел на 150 Ват. Ток потребления такой составляет примерно 0,6 А при 50 Гц. Подключаем ее вместо насоса к W и V. Теперь переходим к настройке. Для начала параметры Р36 и Р37 устанавливаем в нулевые значения. Далее начинаем поднимать параметр Р37, и добиваемся чтобы при рабочем режиме на табло показывало рабочий ток лампы (в моем случае 0.6 А). На то что в режиме сна показывает какой-то ток не обращаем пока внимания, нужно добиться именно правильных показаний в рабочем режиме. После того как этот пункт сделан, переходим к Р36. Увеличивая значение добиваемся чтобы в режиме сна на дисплее отображался нулевой ток, без прыжков, строго по нолям. После переходим обратно к Р37 и увеличивая значение снова добиваемся чтобы в рабочем режиме показывало ток лампы. Вот и все настройки. возвращаем насос на место и наслаждаемся почти правильными показаниями. После этого и Р39 можно подкорректировать.

    У меня настройки получились Р36 - 1900, Р37 - 56400
     
  3. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    Мы, что, по кругу ходить будем? :)
    Я же ответил: #2874
     
  4. asbest66
    Регистрация:
    06.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    asbest66

    Новичок

    asbest66

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    не будем, на 168 стр. описана более понятная для меня инструкция :)
     
  5. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    @asbest66, главное это результат получить.
    Если вы узнали каким-то образом реальное потребление насоса, то, подозреваю, что имеются токовые клещи. Если это так, то опыты с лампой накаливания лишние. А если нет клещей, а ток взят из описания насоса, то повторить операции со стр. 168
     
    Последнее редактирование: 06.05.24
  6. viknik8
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    162

    viknik8

    Живу здесь

    viknik8

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Москва
    А как узнать версию ЧП?
     
  7. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    Шильда? Или программную версию?
     
  8. viknik8
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    162

    viknik8

    Живу здесь

    viknik8

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Москва
    В одной из инструкций к ЧП ссылаются на v1.7. Это что за версия и где её найти. В некоторых инструкциях написано: Р98 для датчика 4-20 мА выставить 13000. Вот этот параметр меня и интересует.

    2024-05-07_090331.png
     
  9. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    вот тут #2870 инструкция на китайском. В ней сказано про Р98=13000
    Но это версия V1.2 (А в названии файла указана версия V1.6) Вот перевод:
    Датчик давления 4-20 мА необходимо изменить параметры P25=2, P098=13000 (питание датчика
    напряжение на клеммах 24 В) см. стр. 7 (7.2)

    Посмотрел у себя - Р98 после калибровки на минимальном давлении равно 13222.
    Это же подгонка под конкретный датчик давления, они же все чуть отличаются друг от друга.
     
    Последнее редактирование: 07.05.24
  10. viknik8
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    162

    viknik8

    Живу здесь

    viknik8

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Москва
    Ну что ж, хорошо. Китайцы упрощают настройку. Может скоро не придётся кувыркаться с настройками, хотя... .
     
  11. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    333

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    333
    Проще посмотреть конкретное значение на частотнике и не надеяться, что в инструкции какое-то разумное значение указано

    Скорее всего там среднее по больнице и они плюс-минус одинаково показывают при нуле, а точность плюс-минус 100-200 никому не важна
     
  12. max33rus
    Регистрация:
    12.05.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    max33rus

    Участник

    max33rus

    Участник

    Регистрация:
    12.05.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Добрый день.
    Прошу подсказать будет ли работать HY2
    с насосом UNIPUMP ECO 2-100.

    Продавец пишет, что 1,5 киловатта поддеживает.
    У моего насоса рабочие характеристики:
    Мощность 1.1 кВт
    Электрическая сеть ~220/230В; 50Гц
    Рабочий ток 7.7 А
    Емкость конденсатора 40 мкФ

    Я так полагаю, что пусковой ток ампер 10, и меня мучают сомнения будет ли всё это работать.
    Заранее спасибо!
     
  13. SergeyShSh
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    340

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Казань
    работать может и будет, но запас по мощности небольшой, лучше брать на 2,2 кВт
     
  14. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Кондопога
    Частотник сглаживает "пусковой" ток. Он плавно стартует. И хватит или нет запаса по мощности это вопрос о том, насколько будет загружен насос. Возможно, что вам хватит и 2\3 от производительности насоса. Это все индивидуально. Полив это одно, хозяйственные нужды жилого дома это другое.
     
  15. max33rus
    Регистрация:
    12.05.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    max33rus

    Участник

    max33rus

    Участник

    Регистрация:
    12.05.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Если говорить о загруженности насоса, то до этого стоял на 750 ватт и я не испытывал с ним проблем, этот покупался из наличия, чтобы срочно установить.
    100л ГА он качает секунд 10-15.

    Вопрос ещё следующий, как будет при поливе вести себя инвертор?
    Ситуация такая, что в скважине не большой дебет и с текущей автоматикой (реле давления и реле сухого хода) в какой-то момент насос переходит в режим работы на низком давлении (1,8бар по манометру)...
     