1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10

Недорогой частотный инвертор для погружного насоса

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.025
    Благодарности:
    3.168

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.025
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Пермь
    Выложите инструкции, какие есть. Посмотрим...
     
  2. Drew59
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    119

    Drew59

    Живу здесь

    Drew59

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    119
    Дешевле его. Есть и с бесплатной доставкой.
     
  3. sie2ra
    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18

    sie2ra

    Живу здесь

    sie2ra

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18
    Только сегодня получил частотник. Была ошибка в номере телефона, из за этого так все затянулось.
    Сегодня получил, но так как уже практически зима, время для экспериментов не было, просто подключил и все работает. Хорошо что дефолтные настройки были то что нужно, не пришлось разбираться. Пару дней проверю и если норм то буду закрывать и утеплять насос.

    А так все нравиться, работает как и ожидал. Других отзывов пока нету :)
    Еще бы в настройках поразбираться, не опытному человеку там нифига не понятно.
    Распаковка если кому интересно.


    Видео снималось чисто для того что бы в случае чего предъявить продавцу, так что никаких спецэффектов, извините :)]
     
  4. Drew59
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    119

    Drew59

    Живу здесь

    Drew59

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    119
    Здесь есть не всё, но может быть владелец пойдет на контакт и вместе ещё до чего-нибудь договоритесь.
     
  5. sie2ra
    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18

    sie2ra

    Живу здесь

    sie2ra

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18
    @Drew59, спасибо. Ну хоть какое то видео на ютубе появилось, до этого вообще никакой инфы или отзывов не мог найти :)
    Пока доволен как слон, как поставил, не нарадуюсь. Ничего не настраивал, просто некогда было, но все работает по дефолту. Но собираюсь с настройками поразбираться, может поднастрою под себя.
    Кстати специально замерял сколько насос потребляет электричества. До этого при работе примерно 750-800 ватт, сейчас 420-500 ватт. То есть сейчас работает на половину мощности.
     
  6. SergeyShSh
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    340

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Казань
    Было бы полезно если опишите всю Вашу систему, насос, длину труб, диаметры, расходы и т. д.
     
  7. sie2ra
    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18

    sie2ra

    Живу здесь

    sie2ra

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18
    Насос Grandfar PW550 качает из старого водопровода в котором давно уже нету напора воды.
    Трубы пластиковые, лет 15 назад сам паял, наружным диаметром 25мм, длина от насоса до точки метров 30-35. Расход воды, ну ежедневные стирки, душ и прочие потребности. Вобщем если так посмотреть то воды достаточно много уходит, счетчика нету, просто платим раз в год небольшую сумму. В семье 4 человека.
     
  8. sie2ra
    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18

    sie2ra

    Живу здесь

    sie2ra

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18
    Заметил такой то-ли косяк то-ли хзнает. Частотник настроен на рабочее давление 2.5 бар, включение на 80% от рабочего давления, то есть 2 бар. Так вот, если кран открывать потихоньку и давление падает медленно, то насос включается как и положено при 2 бара, но если кран отрыть сразу "на всю" то включается практически при 0-ом давлении. Можно было предположить что частотник просто не успевает отследить быстро падающее давление, хотя судя по дисплею он все прекрасно видит. Не знаю, может как то настраивается.
    Хотя даже не напрягает, но думаю так не должно быть.
     
  9. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    это нормально. У тебя слишком большая дельта на включение, из-за этого насос подхватывается позже. Обычно дельты хватает 0,05 - 0,1 бар, при идеальной настройке с наблюдением пару суток. На удалённых объектах с частотниками данфосс ставлю 0,2 бар, чтобы не кататься лишний раз для корректировки параметров. Это даёт более ранний запуск насоса, то есть меньший провал по давлению...
     
  10. sie2ra
    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18

    sie2ra

    Живу здесь

    sie2ra

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18
    Дельта это что? Разница между рабочим давлением и давлением включения?
     
  11. sie2ra
    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18

    sie2ra

    Живу здесь

    sie2ra

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18
    Установил 92%(2.3 бар), вроде норм, но пару дней понаблюдаю.
     
  12. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    2.091

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    2.091
    Адрес:
    Тюмень
    добавьте в схему г/акк литров на 5-8, такие для систем отопления есть
     
  13. sie2ra
    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18

    sie2ra

    Живу здесь

    sie2ra

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18
    Посмотрел оба видео и обратил внимание что у обоих вход в меню программирования отличается от моего. Видать с тех времен дорабатывался. Может и еще есть разница в чем то.
    Все нормально, но наверное еще буду уменьшать дельту, время пока есть чуть на эксперименты.
     
  14. Drew59
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    119

    Drew59

    Живу здесь

    Drew59

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    119
    Похоже Вы единственный, кто отписывается здесь по этому частотнику. Не бросайте это, кому-нибудь, да понадобится это точно.
    У меня в колодце Харьковский бцпэ управляется частотником HY2, вопросов нет - всё отлично.
    Есть ещё скважина с центробежником акварио, пока без управления, он для огородных целей. В следующем году буду думать, что к нему прикрутить. Пока склоняюсь к вашему DFL'у, протокол rs485 покоя не даёт, думаю как его можно поиспользовать.

    Для существующей системы настройки:
    - включается при падении давления на 0,2 бар от установленного;
    - отключается при превышении на 0,1 бар от установленного;
    - уставка 2,5 бар (точнее там в МПа единицы измерения, но сути не меняет).
    ГА маленький - 12 л. Заметил, очень сильное влияние оказывает давление в нём.
     
    Последнее редактирование: 30.10.21
  15. sie2ra
    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18

    sie2ra

    Живу здесь

    sie2ra

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    18
    Мне и самому интересно, другое дело сам толком не понимаю что и как :)
    Тут еще вопрос возник, а как в нем на счет защиты от сухого хода?
    Что то похожее нашел в Pr127 и возможно в Pr143 но не понятно.
    Хотелось бы точно знать как настроить.

    На счет ГА, он нужен вообще, на что влияет в данном случае?
    У меня нету, не считая того что стоит на насосе который на пару литров.
     
Статус темы: