    А я эти РЕАЛЬНЫЕ примеры утепления РЕАЛЬНО переделываю.
     
  2. Bomba2081
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    39

    Bomba2081

    Живу здесь

    Bomba2081

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Иркутск
    Не бережете вы себя ой не бережете. Вы с Надегнием хотя бы откройте благотворительный фонд помощи всем пострадавшим от ППУ, так хоть какую то денежку получать будете)
     
  3. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.238

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.238
    Адрес:
    Рязань
    Вот такие весельчаки радуются до поры, а потом с проблемами в личку обращаются.
    А денег мне хватает.
    P. S. И ума хватает, чтобы деревянный сруб гадостью не поливать.
     
  4. Total59
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314

    Total59

    Живу здесь

    Total59

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы упоротый какой-то... упоротее Надегнего даже.
    Я в который раз предлагаю посмотреть мои фото дома и теплограммы в альбомах.
    Не нужны ваши услуги к счастью. Больше не нужны. Четвертую зиму стоит сруб, сухой и теплый.
    Утепленная ППУ мансарда. Кровля гаража. Цоколь фундамента. И я не торгую стройматериалами.
     
  5. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.238

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.238
    Адрес:
    Рязань
    Мансарда из доски? Вы разницу между срубом и доской понимаете? Спесьялист.
     
  6. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    233

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Калининград
    Про лес было только для примера...
    Вообще, мне глубоко все-равно где на Ваших домах и что выростет...мох, плесень или они просто вспыхнут и останется одна труба...
    У меня дом каменный и эти проблемы мне далеки...
    Больше эта тема обоюдо-обсиралова мне не интересна!
    Всем удачи!
     
  7. Total59
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314

    Total59

    Живу здесь

    Total59

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Екатеринбург
    Неужели дерево доски ведет себя как-то отлично от дерева сруба? Не гниет, не размокает, не пропускает пар? Сленг, вы в дереве, как и в рекуперации... тот еще профессор...)
    Еще одно заблуждение трех поросят. Горят не стены, а барахло внутри и кровля. Она у вас тоже каменная? Я прямо вижу, как после пожара вы легко восстановите свой каменный домик...)
     
  8. kovalenko_igor
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24

    kovalenko_igor

    Живу здесь

    kovalenko_igor

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Приморский край, Надежденский район
    @Sleng и @nadegniy

    Я не очень разбираюсь в Ваших тонкостях, однако есть такой прецедент: во Владивостоке где я живу есть фирмочка делающая каркасники запенненые ППУ. То есть стены у них сварные из профилированных труб, к ним они крепят изнутри фанеру + ГВЛ, а с наружи запенивают это все дело ППУ. А дальше вентилируемый фасад на фиброцементных плитках Торэй. Покоится такие стенки на монолитной плите в которой уже заранее все инженерные коммуникации проведены, и дом этот они делают у себя в цехе, а затем просто привозят заказчику. Вот такие вот весельчаки.

    Но я о чем? На демонстрационной площадке у них стоят несколько домов, и ведь не первый год уже стоят вот в чем штука. Я еще когда думал какой дом мне хочется был у них в гостях, и знаете я что-то не заметил что у них что-то там с усадкой или просадкой проблемы имеют место быть... А климат у нас во Владивостоке очень не хороший, в этом смысле, и куда хуже Тулы, верьте мне на слово. Не даром мой город зовут иной раз "гнилой угол". Такие вот пироги.

    Так что я думаю, что то, что вы там в Туле видели и исправляли, это не косяки ППУ, а косяки "мастеров" с кривыми руками.

    ЗЫ Впрочем фасад своего дома я все же буду видимо делать мокрым (базальтовая вата + церезит) =) А вот цоколь и кровлю очень возможно что утеплю ППУ. Думаю пока.
     
    Последнее редактирование: 12.01.16
  9. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.238

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.238
    Адрес:
    Рязань
    Ваша безграмотность умиляет. Есть такая штука - теплотехнический расчет на влагонакопление в конструкции. Чем толще ограждающая паропрозрачная энергоёмкая конструкция, тем более опасно утеплять ее не паропрозрачными материалами. Нужен скурпулезный расчет.
    Ваша доска находиться вне зоны риска так как Т. Р. выведена в утеплитель. И даже если она получит переувлажнение, она высохнет в виду малой толщины. А вот сруб загниет если его не правильно утеплить и тем более если отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции.

    Ввиду вашей безграмотности, Вы мне не интересны как собеседник.
    Учите физику за 10 класс.
     
    Последнее редактирование: 12.01.16
  10. Total59
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314

    Total59

    Живу здесь

    Total59

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сленг. "Точка росы выведена в утеплитель"... это вы как определили? Ментально? Вы пишете про физику и вставляете умные термины, но вообще не представляете себе именно физику процесса. "...доска находиться вне зоны риска...")
    Не дай Бог получить такого в подрядчики.
    Вам надо в мокрые фасады, минвату с церезитом.
     
  11. Total59
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314

    Total59

    Живу здесь

    Total59

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Екатеринбург
    Напылять на фасад ППУ я бы тоже не стал. Дорого, прежде всего.
    А все прочее работает прекрасно. И долговечно. Как-то нашел разобранный склад, утепленный сэндвичами (гофра-ППУ-гофра). Складу лет двадцать, не меньше. Расковырял сэндвич, а там эластичный, свежий на вид ППУ! Если не подвергать его УФ-излучению (как на гуляющих по сети фотках многоквартирников с облезлыми фасадами плохо крашенного ППУ), то утеплитель простоит много много лет.
     
  12. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.238

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.238
    Адрес:
    Рязань
    Легко. Доска 50 мм утепленная даже 30 мм ППУ. Т. Р. в ППУ. Попробуйте опровергнуть. Пока только оскорбления и никакой конкретики. Вы думаете тупым нахрапом что-то доказать? Это врят-ли.
    Не надо кидаться фразами пьяного грузчика. Имеете что сказать? Говорите.
    Учите физику!
     
  13. Total59
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314

    Total59

    Живу здесь

    Total59

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как можно опровергнуть дурацкие утверждения? А доска 10мм со слоем ППУ в 60мм уведет точку росы в космос? С другой стороны, я бы обрадовался такому расчету, будь он не дурацким. Точка росы в слое ППУ избавила бы меня от конденсата внутри помещения. Но я же не вчера родился и спрашиваю себя, как Сленг сумел рассчитать температуру внутри и снаружи моего дома? И откуда ему известен уровень влажности в помещении? От этих параметров сильно зависит положение этой точки. Я уже не задаюсь вопросом, почему доска 50мм и почему ППУ 30мм... Потому что Рязань?
    В общем, что с рекуперацией, что с ППУ, то и с расчетами. Не надо вам, Сленг, заниматься расчетами. Набрасывайте раствор на вату.
     
  14. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.238

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.238
    Адрес:
    Рязань
    А что Екатеренбург - чёрная дыра? Нет никаких данных о температурных режимах?
    Внутри у Вас не прачечная. Хотя... Если задуматься, то такой как Вы умник и это мог сотворить.
    Внутри помещения никак не меньше +15С и не больше +30С. Подставляя любые параметры до влажности 77% Т. Р. в ППУ. Так что упражняйтесь в словоблудии в другом месте.
    А то, что начали изучать физику, это зачёт. Только с выводами не спешите. Побольше почитайте, а то совсем в глупом свете выглядите. Да и позорите братьев своих ППУшников.
     
  15. Total59
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314

    Total59

    Живу здесь

    Total59

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что же за безграмотность такая среди фасадников... не могут слова написать без ошибок...
    В ЕкатерИнбурге все данные есть. Вопрос - как вы сумели произвести теплотехнический расчет?
    Наслюнив палец и подняв его повыше?
    Сленг, не пытайтесь занять позицию "сверху". У меня за плечами физ-мат школа и трехлетний курс термодинамики в хорошем вузе. Поэтому ваша глупая распальцовка ни к чему не приведет.