1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот это "шуршание" как раз и признак большого гидравлического сопротивления. Если на насосе есть переключатель скоростей, то с изменением напора измениться и стук в трубах, это значит гидро сопротивление большое
     
  2. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    @senns, БКН висит в метре от котла. Метра 4 трубы 32 ПП суммарно плюс змеевик. Что ж там за насос у аристона что для него это большое гидравлическое сопротивление. Ну проверю еще грязевик, может забился.
     
  3. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Самара
    Надо было с этого начинать
     
  4. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Из моей практики.
    Котлу с бойлером за 10 лет.
    За последний год были промыты ТО котла и змеевик, т. к. котёл закипал.
    Через месяца два снова стал перегреваться, приехал, змеевик при продувке какую то шнягу выплюнул и заработал.
    Через месяц закипание повторилось, продувка результата не дала и так же через месяц работы стал в перегрев уходить.
    При следующем приезде (ох сколько раз я ездил) я обратил внимание, что как будто контур котёл- бойлер завоздушен.
    Заводское подключение котла и бойлера такова, что кипяток заходит в змеевик сверху, отдаёт тепло и снизу охлаждённый теплоноситель поднимается и подаётся в обратку котла, так 10 лет и работало.
    Но если завоздушивает, то я решил перебросить шланги, кипяток подал в змеевик снизу в вверх.
    Вот полгода всё пучком, Клиент доволен.
    Спрашиваю самого себя, что не так было?
     
  5. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    Дело не в воздухе. Весь воздух стравил, при работе насоса полная тишина на оба контура. Только сам насос слышно.
    Но при переключении трехходового стук есть если работает насос. А при выключенном насосе стука нет. Записал звуки на диктофон. Есть предположение что стук из-за того что происходит резкая смена длины контура. Но видимо это уже не проблема данного котла, а неправильно спроектированной системы отопления. Буду выяснять в соответствующей теме.
    Можно ли настроить котел аристон так, чтобы при переключении между отоплением и ГВС он останавливал насос? Т. е. останов насоса -> переключение трехходового -> запуск насоса.
     

    Вложения:

  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот гидравлический стук при переключении трехходового как раз и говорит об отсутствии циркуляции, или в отоплении, либо в змеевике.
     
  7. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Протокол OPENTHERM котлы Ariston не поддерживают.
    Всё верно.
    Котлы Ariston работают по внутреннему закрытому протоколу BUS Bridge Net, как и сказал
    Мы можем предложить широкий ассортимент автоматики, удаленной диспетчеризации и датчиков, работающих по этому протоколу и дающих комфорт в пользовании и управлении системами отопления и горячего водоснабжения.
    Например, современный комнатный датчик CUBE S NET со встроенным модулем WI-FI.
    CUBE S NET.png
    Подробнее тут
     
  8. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Такие изменения в логику работы котла не предусмотрены.
    Необходимо проверить оба контура на повышенное гидравлическое сопротивление.
     
  9. Sadko1975
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    69

    Sadko1975

    Живу здесь

    Sadko1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Прага
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, модель двухконтурного котла и сопутствующее оборудование в хорошо утеплённый дом 98 м. кв с высотой потолков 2,5 м, дом находится в северо-западной части Украины, это я к тому, что осенью-зимой-весной разброс наружной суточной температуры весьма велик. Точек водоразбора ГВС три. В недалёком будущем планирую устройство 20-30 м. кв ТП. Заранее благодарю.
     
    Последнее редактирование: 08.08.19
  10. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    Конденсатник Сlas ONE или выше
     
  11. sintezat
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7

    sintezat

    Участник

    sintezat

    Участник

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7
    Добрый день, AristonThermo

    купил котел ariston alteas x 24 ff (представитель Аристон посоветовал - сказал чудо инженерной мысли)

    монтажники газпрома подключили, но понятно оказалось нефига не знают и не умеют про wifi и датчики

    на оф сайте нет информации о сертифицированных компаниях в Вологде :( и вообще если звонишь робот посылает к сертифицированным компаниям :)

    в инструкции написано "как классно что есть wifi блаблабла, но датчиков в котле нет, есть плата куда можно их воткнуть"
    смотрю плату - вижу только где подключается датчик улицы.

    ВОПРОСЫ:
    1. как я уже понял нормальные термостаты не получится использовать так как OPENTHERM не доступен. мой используемый до этого ZONT в утиль? или как то можно управлять горелкой? Мне очень нравилось управление через зонт - куча датчиков, любые графики выставления температуры в доме, учет улицы и тп
    2. если не пункт один, то как подключить комнатный датчик, какие виды датчиков можно использовать? как настроить что бы котел выдерживал температуру по комнатному датчику а не только "имел ввиду улицу". или для этого надо докупать http://ru.ariston-pro.com/accessory/3319126/ ? но там в списке нет совместимости с ALTEAS.
    3. Все же есть в Вологде специалисты которые помогут мне настроить? или самому колхозить?
     
  12. Sadko1975
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    69

    Sadko1975

    Живу здесь

    Sadko1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Прага
    Благодарю за ответ. Возникает вопрос почему конденсатник?
     
  13. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    потому что у них достаточно широкий диапазон модуляции мощности, и эти котлы как раз проектировались для работы в низкотемпературных системах отопления, по моему мнению как раз ваш вариант
     
  14. Sadko1975
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    69

    Sadko1975

    Живу здесь

    Sadko1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Прага
    Благодарю за ответ. Возникает вопрос почему конденсатник?
    А стоит ли к такому котлу купить погодозависимую автоматику и какой-нибудь комнатный термостат или датчик температуры?
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
    А главное, на хрена.

    ПЗА если она есть, то уже интегрирована в мозги котла и нужен только датчик уличной температуры.
     
Статус темы: