    Извините Вы пишите о котле Cares? Я не могу попасть в параметр 421. Четвертое меню в котле Cares начинается с 425 параметра. Так написано даже в мануале. Дальше, я подключил Cube 3319116, котел его увидел но работают только две иконки "рука" и "вкл/откл". Хотя в мануале написано ПРОГРАММИРУЕМЫЙ. На данный момент Cube работает как термостат с функцией дистанционного откл и вкл. На уличный датчик котел вообще никак не отреагировал. По моему что то надо менять в настройках, но где не могу найти в инструкциях.
    Как зайти в параметр 421, только через SENSYS?
     
    Последнее редактирование: 05.11.19
  2. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Принцип работы уличного датчика температуры такой же как и датчика бойлера, а именно NTC. Но характеристики несколько отличаются.
    Характеристики в приложенном файле.

    Вместе с тем мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары и запасные части. Это позволит котлу корректно работать и избежать возможных проблем и ошибок.
     

    Вложения:

  3. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Не совсем понятен Ваш вопрос.
    Полномочия на что? Посмотреть соответствие объекта и дать определенные рекомендации?
    У сотрудника ГорГаза есть много полномочий, у специалиста таких конечно же нет.
    А в целом здесь ветка форума "Вопросы по отопительному оборудованию Аристон". И ответ был направлен на подбор диафрагм.
     
  4. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    @AristonThermo, Добрый день, котел "аристон генус эво 30 CF" разъясните что за параметр 2.2.9 "номинальная мощность котла" и какое значение в этом меню правильно должно быть установлено. Согласно меню значения устанавливаются от 0W до 200W. Я так понимаю что под буквой "w" скрываются ватты ? У меня установлено значение 40.
     
  5. ivan688
    Регистрация:
    06.11.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ivan688

    Новичок

    ivan688

    Новичок

    Регистрация:
    06.11.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема. Котел не греет горячую воду. Котел ariston hs 24 ff. Котлу год, работало только отопление, после стоял около 4 месяцев в углу. Сделал теплый пол подключил (1 контур-отопление и теплый пол, 2 контур - горячая вода) ранее горячая вода ни разу не включалась. Открываю кран с горячей водой...вода течет, но холодная...контур с отоплением работает, а на горячую воду не переключает
     
  6. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.765
    Благодарности:
    1.169

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.765
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Вы действительно не видите разницы в этих двух формулировках? Ко второй у меня нет никаких вопросов.
    А в первой есть нюанс: что бы проверять на объекте собственника соответствие законодательству надо иметь на это полномочия.
    На этом оффтоп заканчиваю, тема действительно о технике марки Аристон.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.699
    Благодарности:
    27.705

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.699
    Благодарности:
    27.705
    Адрес:
    Калуга
    @ivan688, те котел не видит, что Вы включаете ГВС ? датчик протока виноват. или аква-сенсор по модному.
    Вы уверену, что котел работает именно на СО ? ОН так на дисплее показывает ?
    Бывает, нужно время, чтобы вместо холодной в кране пошла горячая - ввиду удаленности котал от точки разбора.
     
  8. ivan688
    Регистрация:
    06.11.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ivan688

    Новичок

    ivan688

    Новичок

    Регистрация:
    06.11.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Включаю два режима отопление и горячая вода...стрелочка на отопление горит, а на горячую воду не включается. Датчик протока смотрел он чистый (у меня поплавковый...вечером фотки скину). По поводу времени 2 вечера уже лью воду горячую) по поводу удаленности 3-4 метра от котла.
    Фото внутрянки
     

    Вложения:

    • IMG_20191103_220226.jpg
    • IMG_20191103_220316.jpg
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.699
    Благодарности:
    27.705

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.699
    Благодарности:
    27.705
    Адрес:
    Калуга
    Если при открытии крана ГВС котел не переходит в режим ГВС (те дисплей не отражает режим ГВС - он должен моргать, показывая, что котел увидел) - датчик протока не видит. Точка.
    Читайте мануал, там должно быть то же самое.
     
  10. uniks06
    Регистрация:
    30.09.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    uniks06

    Участник

    uniks06

    Участник

    Регистрация:
    30.09.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    По котлу Cares тишина.
    А кто нибудь пользуется Cube на форуме? Отзовитесь
     
  11. ivan688
    Регистрация:
    06.11.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ivan688

    Новичок

    ivan688

    Новичок

    Регистрация:
    06.11.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    На фото видно, что оба режима включины. Открыт кран с горячей водой. Отопление работает, горячая вода не работает. Подскажите, а если он не видит датчик протока это значит дело в микросхеме или может быть в настройках самого котла что-то можно сделать? Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • IMG_20191107_220249.jpg
  12. Sobol993
    Регистрация:
    28.07.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Sobol993

    Участник

    Sobol993

    Участник

    Регистрация:
    28.07.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Работает у вас один режим, а не два. Активны оба, да. Но при открытии крана с горячей водой, стрелка должна переключаться на знак ГВС (самый нижний). А у вас стрелка указывает на систему отопления. Значит не срабатывает датчик протока. О причинах, я вам не могу сказать. Вообще, нужно проверить целостность проводов от датчика до блока управления и возможно прозвонить сам датчик (не знаю принцип его работы, посмотрите мануал, там всё есть)
     
  13. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Как вам уже написали @Sobol993 и @Roaroma у вас котёл "не видит" что нужно давать горячую воду. Причин не так много, но в любом случае мы рекомендуем обратиться в АСЦ для диагностики и при необходимости ремонта котла.
    Во-первых, надо убедиться, что давление воды в норме 1-7 бар, и проток не менее 2 л/мин.
    Проверить работу датчика ГВС можно мультиметром на разъеме CN11 - контакт замкнут (есть проток), разомкнут (нет протока), или в сервисном меню пар.874
    Затем можно по очереди проверить работоспособность всех составляющих.
    Котел:
    1. Снять клемму с геркона
    2. Открыть горячую воду.
    3. Соединить контакты внутри клеммы.
    Котел должен включиться в режим ГВС и начать давать горячую воду.
    Далее проверяем геркон:
    1. Снять геркон
    2. Открыть горячую воду.
    3. Поднести магнит к геркону.
    Если котел включился в режим ГВС, то геркон исправен, а значит поплавок не поднимается.
    Проверка поплавка.
    1. Отключить кран входа холодной воды.
    2. Снять фильтр ГВС вместе с поплавком.
    3. Проверить и при необходимости очистить от грязи фильтр и поплавок.
    4. Проверить свободный ход поплавка.

    Геркон и поплавок являются запасными частями и могут быть заменены каждый отдельно.

    Датчик протока.png
     
  14. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Тут весьма подробно описали уже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24920288/
     
  15. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. В датчике CUBE 3319116 нет суточного программирования. У него есть только возможность корректировать заданную программу на определенное количество часов от 1 до 24. то есть программа отопления уже должна быть в котле.