1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. HighWilli
    Регистрация:
    26.11.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    HighWilli

    Новичок

    HighWilli

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    В приложенном файле, насколько можно судить по диапазону температур и описанию, характеристики датчика бойлера. А характеристики уличного можно приложить?
     
  2. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Уличный датчик Gal Evo 3318588 рассчитан до температуры -30. К котлу HS X 24 FF подключить физически можно, а фактически котел его не увидит.
     
  3. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Модели Cares и HS являются базовыми в модельном ряду котлов Ariston, естественно это накладывает определенные ограничения на функциональность.
    Вместе с тем устройство CUBE S NET может работать с этими котлами, включая удаленную диспетчеризацию.
     
  4. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Да нам известны такие проблемы. Они связаны с санкциями, вводимыми Роскомнадзором. Мы стараемся оперативно решать эти небольшие сложности. В качестве временного решения, вы можете при регистрации указать любую другую страну (не Россию), а после регистрации поменять на Россию.
     
  5. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Вы правы, нужно дополнить котел как минимум комнатным датчиком и сделать определенные настройки на котле.
    В Вашем случае, к котлу Alteas X можно присоединить комнатный датчик CUBE или SENSYS. В сервисном меню в параметре 421 выставить необходимую настройку. При комнатном датчике это будет установка 2.
    И после нажатия кнопки AUTO вы получите высокоэффективную модуляцию.
     
  6. uniks06
    Регистрация:
    30.09.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    uniks06

    Участник

    uniks06

    Участник

    Регистрация:
    30.09.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Выложи пожалуйста ссылку
     
  7. dgin79
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    dgin79

    Новичок

    dgin79

    Новичок

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста
    котел chaffoteaux pigma ultra 25cf циркуляционный насос работает без остановки не выключается, это нормально для этого котла?
     
  8. Sobol993
    Регистрация:
    28.07.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Sobol993

    Участник

    Sobol993

    Участник

    Регистрация:
    28.07.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Можно модель термостата и вашего котла узнать?
     
  9. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Вы правы, если просто подключить датчик CUBE к котлу, то без соответствующих настроек он будет работать как простой термостат. Подробнее описывали здесь #1704
     
  10. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Описывали подробно настройку и логику поведения котла тут #1704
     
  11. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    В приложенном файле диапазон температур от -15 до 40. Вряд ли такой диапазон характерен для датчика бойлера. Но в описании есть надпись про бойлер.
     
  12. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Для реализации погодного регулирования и автоматического выбора температуры теплоносителя нужно чтобы котел поддерживал функцию AUTO. Котлы CARES и HS являются базовыми моделями, и, естественно, у них меньше функций, чем у более дорогих моделей.
    Тем не менее, для комфортного пользования котлы поддерживают:
    • комнатный двухпозиционный термостат GAL EVO 3318594,
    • термостат-программатор GAL EVO 3318590
    • беспроводной термостат-программатор GAL EVO 3318591
    • термостат-программатор по шине BUS Bridge Net 3318593
    • комнатный датчик CUBE (в режиме электронного термостата)
    • комнатный пульт управления SENSYS
    • комнатный датчик CUBE S NET
    И это только комнатные датчики и термостаты.

    Поддержка CUBE S NET реализована в полном объеме. При подключении к котлам CARES и HS вы получаете высокоэффективную терморегуляцию, то есть можете регулировать температуру в помещении, а температуру теплоносителя логика котла высчитает самостоятельно.

    Данная плата стоит только в котлах серии CARES и HS.
     
  13. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    Добрый день. Для котла, работающего в режиме зима, это вполне закономерно.
    Один из способов избавиться от этого - поставить комнатный термостат или датчик, например CUBE S NET.
     
  14. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    176
    @ptr77
    WhatsApp Image 2019-11-27 at 15.19.16 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-11-27 at 15.19.16.jpeg
    На фото, вы можете увидеть CUBE S NET подключенный к котлу HS (брат-близнец CARES).
    Доступна функция AUTO, погодное регулирование (на дисплее снизу слева видно уличную температуру, которую котел взял из интернета), управление котлом через систему ARISTON NET, регулирование температуры ГВС, смена режимов Зима/Лето, программирование, отпуск и многое другое.
     
  15. mariohs
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    53

    mariohs

    Участник

    mariohs

    Участник

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Гомель, Беларусь
    В продолжение темы про режим AUTO: в инструкции от котла Genus ONE есть ссылка на учебное пособие "AUTO и терморегуляция", но при беглом поиске я это пособие не нашел. @AristonThermo, можете ли поделиться этим пособием или там то же самое написано что и в #1704 и #1705?
     
Статус темы:
Закрыта.