1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    @AristonThermo, подскажите куда копать и что менять, котел "генус эво 30 cf" сначала согласно вашего совета почистил контакты и все вроде как наладилось, но после НГ он начал выдавать ошибку 611 и 6Р2. с тягой вроде все в порядке картонка висит и не падает. по инструкции датчика тяги в этом котле нет вообще, что тогда не нравится котлу ?
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656
    Адрес:
    Москва
    Есть, стоит на стабилизаторе тяги.
     
  3. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    можете указать где именно он ? на схемке или словами .
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656
    Адрес:
    Москва
    На стабилизаторе тяги, где и у всех котлов с открытой камерой сгорания.
     

    Вложения:

    • IMG_20200107_202941.jpg
  5. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    я его снял почистил и прикрутил на место, просто думал что у него другое предназначение. тогда если знаете подскажите его нужно заменить или ему все таки достаточно было очистки ?
     
  6. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    125

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Может 6P1 и 6P2. Но это ошибки для котла FF, что у вас стоит в 226 ?
    Ошибка датчика тяги 601.
     
  7. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    да все верно 601 (торопился писать) в 2.2.6 стоит 0.
     
  8. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656
    Адрес:
    Москва
    Нужно не датчик чистить и контакты, а искать причину почему в его зоне температура поднимается выше допустимой! Вероятнее всего котел просит ГРАМОТНОГО! ТО
     
  9. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    так вот после ТО и прокачки расширительного и началось все это. сначала после то котел не хотел запускаться и требовал подпитки (но это как бы его требование понятно) после подпитки он начал выдавать сообщение о перегреве, почистил все контакты на датчиках, он перестал выдавать такую ошибку. после чего запустился и нормально начал работать, потом начал выдавать то ошибку 601 (очень редко и котел не отключался) ,то иногда выскакивала 411. в какой то момент в сети выросло давление газа и я его газовым краном чуть притушил (сейчас снова открыт полностью). а потом вдруг появилась еще одна особенность (я о ней писал ранее) ,котел работал вполне штатно, потом по команде комнатного датчика отключался, включалась постциркуляция, и потом снова вдруг запускался котел на 30-60 секунд и после чего окончательно переходил в режим ожидания. всех этих моментов до ТО вообще никогда не было, вот и не понятно в какую сторону копать и чего он хочет.
     
  10. Anmeida
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Anmeida

    Участник

    Anmeida

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Что то не нашёл где смотреть статистику в cube s net, подскажите
     
  11. Anmeida
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Anmeida

    Участник

    Anmeida

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Когда его запустил, он мне как погнал температуру на подачу, хорошо увидел и тормознул, у меня тёплый пол и большая температура не нужна, счас ограничил его, наблюдаю, вот только статистику не понял где смотреть
     
  12. Anmeida
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Anmeida

    Участник

    Anmeida

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Кстати, купил его у себя в городе, по рекомендации смотрящего в ветке, немного дороже, но быстро
     
  13. Anmeida
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Anmeida

    Участник

    Anmeida

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Общее впечатление о cube s net - можно посмотреть горит газ или нет, температуру по воздуху установить или периодичность включения по часам и дням установить. Но изменять внутренние функции котла, нет, даже температуру подачи не изменить
     
  14. Anmeida
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Anmeida

    Участник

    Anmeida

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Ожидал большего от него
     
  15. Anmeida
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Anmeida

    Участник

    Anmeida

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    По моему у предыдущей модели больший функционал
     
Статус темы:
Закрыта.