1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    Пристеночное кипение незамерзайки. То есть у ламинарного почти неповижимого слоя рядом с трубками ТЭНов. Незамерзайка хреновый теплоноситель с хреновой вязкостью. ТЭНы из-за плохого отвода тепла, пристеночным почти неподвижным ламинарным слоем теплоносителя с теплоемкостью почти в половину меньше чем у воды, просто тупо перегорают из-за перегрева.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.990

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.990
    Адрес:
    Калуга
    не вся.
    ЭК и ГК в принипе мало различаются по материалам, соприкасающимся с теплоносителям.
    но не все.
    зачем Вам вообще там незамерзай ? какие цели Вы преследуете его эксплуатацией ?
     
  3. KuzmaKostroma
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    46

    KuzmaKostroma

    Живу здесь

    KuzmaKostroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    46
    Дом находился на этапе строительства, видимо при монтаже отопления рекомендовали залить.
    Сейчас планируем использовать дом периодически, на выходных. Отключения электричества случаются крайне редко и на короткое время.
    Вот и возникла мысль, не разбавить ли по максимуму систему обычной чистой водой из колодца, железа и накипи в ней мало.
     
  4. AlexeyKalduzov
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    2.267
    Благодарности:
    5.402

    AlexeyKalduzov

    Живу здесь

    AlexeyKalduzov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    2.267
    Благодарности:
    5.402
    Адрес:
    Оренбург
    Ну прочитайте инструкцию к котлу, какой теплоноситель разрешен в нем и весь вопрос отпадет сам собой.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.990

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.990
    Адрес:
    Калуга
    расстрелять (с)
     
  7. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    218

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Калининград
    Добрый день. Как я понимаю, в комплекте котла ariston one system 24 идёт датчик бойлера?
    Или докупается отдельно?
    Ещё вопрос по теплообменнику котла: действительно он надежный при существующих габаритах и конфигурации?
     
    Последнее редактирование: 12.09.20
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    :faq:
     
  9. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    218

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Калининград
    @Ortodox,
    Описался, ну Вы поняли)
    Разобрался: датчика нет, с теплообменником тоже.
    Теперь интересует параметр ограничения мощности в режиме ГВС: 232.
    Если нужна к примеру 80 процентов? Возможно или нет? У Будерусов это сделать легко и просто, в руководстве Аристон написано вроде бы нельзя.

    "Максимальная мощность в режиме ГВС ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - используется в случае замены типа газа или электронной платы управления 0 ÷ 100"

    Кто -то пояснит?
    Ещё вопрос про работу котла присоединённому к коллективному дымоходу системы LAS: нет с этим проблем, адаптация не предусмотрена? Насколько я понимаю количество оборотов вентилятора контролируется датчиком Холла?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 12.09.20
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Зачем?
    Это не руководство.
     
  11. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    218

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Калининград
    @Ortodox,
    Нужно, просто нужно.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    @DmitryKLD,
    Странно. В основном котлы задавливают по мощности в режиме отопления (чтобы мощность соответствовала площади отапливаемого помещения), а в режиме ГВС настраивают на максимальную, ибо максимальная мощность котла это и есть его мощность в режиме ГВС. В режиме ГВС задавливают, если у настенного газового котла датчик протока (а не расхода). И этот проток воды через вторичный проточный теплообменник значительно ниже рекомендованного производителем и указанный в его ТХ.
     
    Последнее редактирование: 12.09.20
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.990

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.990
    Адрес:
    Калуга
    а смысл ? минималка то все равно остается та же.
     
  14. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    218

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Калининград
    @Ortodox,
    Он будет работать на бойлер. Просто хотелось знать почему. Хочу спросить Вас о минимальном расстоянии газового котла от вертикальных участков газовой трубы (стояка). Поможете?
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    Тут хорошая минималка. Это конденсационник.
    А вот зачем настраивать максимальную мощность котла в режиме отопления по соответствию с отапливаемой площадью? Об этом уже говорено-переговорено. Не хочешь - не настраивай.
     
    Последнее редактирование: 12.09.20
Статус темы:
Закрыта.