1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Мое предположение основано на собственных наблюдениях.
    Настройки кривой я сделал таким образом, что при определенных условиях возникает ситуация, когда из обратки возвращается теплоноситель такой температуры, которая должна быть на подаче (по расчету), но при этом уставка по комнатному датчику еще не достигнута. Котел при этом не отключается сразу, а работает (иногда по несколько часов) на минималке. При этом фактическая температура подачи выше расчетной. Иногда котел отключает горелку и просто гоняет теплоноситель, снижая температуру обратки.
    @warrior77, у Вас, насколько я помню, нет датчиков температуры, поэтому можно только гадать о поведении котла и его причинах.
     
  2. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    согласен особенно когда оный котел не признается что ему не нравится. у меня есть еще подозрение не забит ли чем теплообменник котла, что снижает его вообще пропускную способность, потому что сам котел работает достаточно шумно в т. ч. насос. не удивлюсь если это так, раз уж были погнуты электроды (а это явно заводской косяк при сборке).
     
  3. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    @warrior77, попробуйте понаблюдать за сервисными параметрами при работе котла:
    830 - Заданная температура отопления (°C)
    831 - Температура подачи отопления (°C)
    832 - Температура возврата отопления (°C)
     
  4. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    в какие именно моменты времени ? в момент включения, в момент вот этого разового отключения, и потом через какой то промежуток времени после включения ?
     
  5. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    вот прямо в это момент, котел уже близок к моменту отключения 830-59,831-59,832-42.
     
  6. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Вроде все нормально, с чего бы ему отключаться.
     
  7. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    температура на датчике 24,2 градуса, отключается при 24,3 и ждет падения до 23,9
     
  8. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Здесь вообще никаких претензий к котлу. Отрабатывает правильно.
     
  9. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    @Vladiz, вот сейчас заданная температура 65, фактическую подачи 59, возврат 36. и минут через 15 он отключится. пока писал он до 67 поднял.
     
  10. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    @Vladiz, а параметры 238 и 239, не могут влиять на такую работу ?
     
  11. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    У меня в инструкции такие параметры недоступны.
     
  12. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    @Vladiz, возможно наверно все таки и перегрев, понаблюдал статистику и в некоторые промежутки времени температура подачи и возврата уравнивалась. или держалась с разницей в 3-5 градусов.
     
  13. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    @Vladiz, если предположение верно и СО в первые 15 минут не может переработать то количество тепла которое подает котел, то есть еще такая настройка "мощность отопления процентах" сейчас стоит в значении 70. а если уменьшить эту мощность ?
     
  14. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Попробуйте.
     
  15. AVKitov
    Регистрация:
    11.04.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    AVKitov

    Участник

    AVKitov

    Участник

    Регистрация:
    11.04.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Господа, привет!
    использую Водонагреватель Ariston. Зажигается с хлопком, изучив инструкцию, вижу, что в сервис меню за регулировку мощности розжига отвечает параметр pd, который сейчас выставлен на 50, и его можно менять, больше меньше, в зависимости от давления. На какую таблицу ссылается инструкция? Ниже текст настройки. Также интересуют правильные значения параметров PL и Ph для проверки. Ниже текст из инструкции.

    «6. Нажмите кнопку “+” для выбора параметра.
    Откройте кран горячей воды.
    7. Нажмите кнопку ON/OFF для изменения параметра
    , прибор работает на мощности РОЗЖИГА.
    8. При помощи манометра проверьте давление на горелке, нажимая “+” и “-” отрегулируйте мощность
    розжига в соответствии с таблицей настроек газа.»

    PS. Уважаемый аристон, если пришлёте спеца для грамотной настройки — буду благодарен, я в ПЕНЗЕ, обращение в горгаз и авито безуспешно, пришлось вникнуть в инструкцию. Мои номер 89273957064
     
Статус темы:
Закрыта.