1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dgd81
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16

    dgd81

    Участник

    dgd81

    Участник

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кострома
    Здравствуйте! Можно ли к котлу Clas Evo System 28FF поставить датчик уличной температуры код 3318232 и будет ли он работать?
     
  2. Sterch_38
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Sterch_38

    Участник

    Sterch_38

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Добрый день.

    Будет. Ставьте.
     
  3. Zavoolon
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Zavoolon

    Новичок

    Zavoolon

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Уважаемые специалисты по котлам Аристон! Более простой вопрос - у вышеуказанного котла есть вход TA2 от термостата теплых полов или зоны отопления номер 2. Как котел управится с запросом на отопление от второй зоны, если в первой температура в помещении достигла требуемой? Каким клапаном будет управлять котел, и с какого выхода? Или тупо повысит температуру на выходе в надежде что "само как-то прогреется", рискуя перегреть зону 1?
     
  4. Sterch_38
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Sterch_38

    Участник

    Sterch_38

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Добрый день.
    Котел начнет выполнять задание, настроенное для второй зоны, при условии, что при выполнении задания для первой, температура во второй, не достигла заданных параметров. Ни каким клапаном, котел управлять не будет.
    Да, тупо. Но не повысит, а понизит. Разумно догонять ("вторым контуром" :)) с заданием для теплого пола. Т. е. настройками теплоносителя на более низкие температуры.
     
  5. Sterch_38
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Sterch_38

    Участник

    Sterch_38

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Добрый день.

    Похоже на извращение.
    Приточная система, потребует непрерывной работы котла.
    Сделать можно. МФУ+MGZ (гидравлический модуль Ariston)
    В Вашем случае, MGZ не менее чем на две зоны, с модулируемым насосами и смешанной температурой. От штуки евро.
    В венткороб, запихаете температурный датчик для теплых полов.
     
  6. Zavoolon
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Zavoolon

    Новичок

    Zavoolon

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @Sterch_38,
    Спасибо! Хочу уточнить, для собственного понимания, если можно, в порядке Ваших ответов:
    1) примем, что конфигурация следующая (у него есть такие настройки, как я вычитал) - есть две зоны, не зона и теплые полы, а именно две зоны. Далее, примем, что температура в первой достигла заданных 20 градусов. А температура во второй (понятно что вторая зона внутри воздуховода на самом деле!) примерно 0 градусов, а заданная - те же 20. И Вы говорите, что котел вместо того чтобы еще больше "поддать жару", просто понизит температуру? Признаюсь, не понимаю, почему. То есть фактически он сделает то же самое, что сделал бы, если бы второй зоны вообще не было?
    2) (извращения - наше все :)) Насчет МФУ в предложенной Вами конфигурации хотел бы уточнить - а точно МФУ, а не, цитирую с сайта - "Зональный менеджер" с кодом 3318628? Вроде как раз вот это устройство управляет насосами и одновременно трехходовыми клапанами, нет?
    Стоимость решения, честно говоря, настораживает (проектирую для себя). А можно вместо всей этой кухни в виде MGZ поставить два зональных клапана? На тот же "зональный менеджер" (ну или пусть МФУ, не суть), а насосы не ставить совсем? Мощей встроенного в котел хватает с избытком, я посчитал. Вот где бы мне схемки, предлагаемые Аристоном, добыть? Альбом стандартных решений с МФУ, зональным менеджером, MGZ... Не поделится кто? А то буйную фантазию ограничить некому...
     
  7. Sterch_38
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Sterch_38

    Участник

    Sterch_38

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    1) Описал поведение системы, исходя из условия (ТА1 и ТА2, это вкл/выкл, применимо для систем с высокой инерцией), что вторая зона это теплый пол. И условии выбора для второй зоны, температурного режима "Низкая температура" (настройки котла 20-45). Такое терморегулирование для системы приточной вентиляции не возможно. Термостат второй зоны, отработает задание в первые секунды.
    2) Точно не МФУ. Извиняюсь. Устройство указанное Вами - 3318628 (Зональный менеджер). Совершенно верно, оно управляет гидравлическим модулем. Решение не дешевое. Сомневаюсь, что какое то другое решение сможет обеспечить нормальную СО с приточной системой. Без гидрорегулирования в зоне приточной системы, не обойтись.
    Поставить зональные клапаны можно. Управлять ими будет как раз МФУ, устройство с кодом - 3318636. Терморегулирования в зоне приточной вентиляции не будет.
     

    Вложения:

  8. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    174

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    174
    Добрый день!
    Отключите функцию «АВТО» или доукомплектуйте уличным датчиком и настройте температурную кривую. Функция «АВТО» предназначена для работы с датчиками, если их нет, она работает не корректно.
    У функции «Комфорт» есть только один недостаток – повышенное отложении накипи во вторичном теплообменнике, в остальном она ускоряет получение горячей воды.
     
  9. Zavoolon
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Zavoolon

    Новичок

    Zavoolon

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @Sterch_38,
    Понял Вас!
    А я надеялся, что мне хватит следующего решения:
    1) взять подходящий канальный теплообменник с нужной мощностью (например 9 кВт);
    2) повесить его на контур СО параллельно (не бойлера, а именно СО);
    3) заставить котел реагировать достаточным для теплообменника повышением мощности, на самом деле любым способом, когда температура упадет именно в вентиляции; ну чтобы МФУ или зональный менеджер по шине, сообразно разнице температур на входах датчиков и какого-то-там-своего алгоритма, и настроить все гидравлически так чтобы
    4)
    а) пропорционально делить поток между СО и теплообменником с приоритетом последнего, если активен запрос на тепло в обеих зонах, то есть давать 9кВт + ... (просто обеспечением подходящей гидравлической преднастройки);
    б) давать около 9 кВт (или меньше) если активен запрос на тепло только от приточно-вытяжной установки, благо напор необходимый для теплообменника в 10 раз меньше напора, необходимого для СО, если давать не сильный напор, все и так убежит туда;
    в) перекрывать зональным клапаном, управляемым МФУ (или зональным менеджером) поток в теплообменник, оставляя поток в СО, если вентиляция не активна.

    Ну то есть сколхозить что-то из подручных материалов, и не такого уж дорогого МФУ/зонального менеджера (ну 100 евро на адекватное устройство управления не жалко). И одного зонального клапана только на теплообменник.

    И напоследок - опять ради уточнения - вчера долго искал вот эти самые клапаны VC6982-11 Honeywell, которые рекомендует Аристон, и с удивлением узнал, что клапаны-то хоть и трехходовые, но двухпозиционные - замкнул с одной стороны, поток пошел полностью влево, замкнул с другой стороны - полностью прямо. Не предусмотрено управления промежуточным положением, нельзя установить 50% открытия. И такие клапаны стоят в MGM/MGZ! Так как же они регулируют тепло, они же его просто то перекрывают, то открывают. Я так понял. И дальше на тепловой инерции.
    В этом случае мой колхоз будет не шибко хуже оригинального аристоновского решения... И мой один зональный клапан не хуже их двух трехходовых. Или я опять не так понял?

    За файл спасибо!
     
  10. Sterch_38
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Sterch_38

    Участник

    Sterch_38

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Д
    Добрый день.

    В Вашем сообщении, проскочило "... и настроить все гидравлически так чтобы ...". Нстроить можно и нужно. В приточной системе, гидравликой нужно управлять. Это и требует наличие гидравлического модуля, с модулируемым насосом.
    По клапанам, совершенно верно. Открыт/Зарыт. Радиаторная система и теплые полы, системы с достаточно низкой динамикой изменения температур. Нет необходимости наличия модулируемой гидравлики. Они достаточно инертны. Поэтому в таких системах могут использоваться модули с насосами без модуляции. Со смешиванием (при наличии ТП) или нет.
    В Вашем колхозе, терморегулирования в системе приточной вентиляции не будет.
     
  11. Dima357
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Dima357

    Участник

    Dima357

    Участник

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Добрый день, выручайте.
    Приобрел 3318593 термостат, в настройках можно задать несколько временных интервалов включения такие как неделя (7 дней), рабочая неделя (5 дней), выходные (2 дня) и по каждому дню отдельно.
    В настройках неделя (7дней) установлена температура на всех временных отрезках 16 градусов, в настройках рабочая неделя (5 дней) установлена температура 16 градусов, кроме пятницы (в пятницу температура установлена на 23 градуса), в настройках выходной день (2дня) установлена температура 23 градуса, а в настройках по каждому дню отдельно все дни кроме пятницы субботы и воскресения 16 градусов а в выходные установлена температура 23 градуса.
    Термостат периодически может переключится с настроек неделя (5 дней) на настройки неделя (7 дней) и по приезду в пятницу в доме вместо положенных 23 градусов температура 16 и т. д.
    Вопрос!
    В инструкции на термостат я не увидел как установить значение по которому он будет определять по какому алгоритму ему работать неделя (7дней), неделя (5 дней), выходной (2 дня) или по каждому дню отдельно?
    Пример:
    В пятницу днем термостат поднял температуру до 23 и поддерживал её в течении дня, но проснувшись в субботу я увидел установленную на термостате температуру в 16 градусов. (Это температура установлена в неделя (7дней) или по приезду в пятницу вместо положенных 23 градусов в доме 16... Термостат находится в режиме "авто"!
    установленную температуру я смотрю путем нажатия на кнопку "i"
     
  12. Sterch_38
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Sterch_38

    Участник

    Sterch_38

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Добрый вечер.

    Это (7, 5, 2, 1), не программа\алгоритм таймера. Это функция программы, для удобства программирования. У этого таймера, одна программа.
    Если собираетесь выполнить настройку температур для всех дней одинаковую, выбираете семь, и сделанная настройка будет действовать на протяжении семи дней.
    Хотите сделать различную для рабочих и выходных? Настройте на 5 и 2.
    Хотите сделать на 6 одну, а для одного отличную? Сначала настройте все семь а потом выберите один нужный и измените его настройки.
    Просто так быстрее.
     
  13. Dima357
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Dima357

    Участник

    Dima357

    Участник

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Так в том то и вопрос, как ему сказать чтоб от работал по программе на каждый день своя температура?
    Он может работать по 5-ти дневному графику, а потом переключится на 7-ми дневный!
    При настройке, вверху мигают "дни недели", делаю настройку на "каждый день свою", но через неопределенное время он может перейти с "каждого дня" на настройку "7-ми дней" и в суббту выдать 16 градусов вместо положенных 23.
     
  14. Dima357
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Dima357

    Участник

    Dima357

    Участник

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Еще раз внимательно прочитал Ваше сообщение, если бы они были разбиты для удобства настройки, то не было бы возможности установить разную температуру в разных "функциях", а она есть, в "7-ми дневной функции" стоит круглосуточно 16 градусов а в "функции суббота и воскресение 23"
    и как ему сказать чтоб он работал по той или иной функции я понять не могу...
     
  15. Sterch_38
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Sterch_38

    Участник

    Sterch_38

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Добрый день.

    У Вас, сколько дней в неделе?
    У меня семь.
    Поверьте мне на слово, Ваш термостат, работает без выходных :)

    Не надо ему ни чего говорить. Просто настройте его.
    Если у Вас нет необходимости изменять температуру более чем два раза в сутки, оставьте только первые два интервала, а четыре других скройте. Настройте по семидневке одинаковую программу для всех дней, а потом перейдя на однодневку, скорректируйте программу для отдельных дней. Не забывайте сохранять настройки.
     
Статус темы:
Закрыта.