  1. warrior77
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7

    warrior77

    Живу здесь

    warrior77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    7
    как я уже писал ранее, они только могут хвалится полученными лицензиями от аристона, и на этом их профессионализм к сожалению заканчивается. цитирую ответ этих самых авторизованных сервисманов "да выкинь ты нафиг все эти датчики и пусть котел работает просто так".
     
  2. Дима155
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.224

    Дима155

    Живу здесь

    Дима155

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте а нельзя ли случайно напрямую ноутбук подключить к котлу и отрегулировать то что нужно в удобном формате ? зачем всякие Sensys
     
  3. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    Благодарю. А к этим вариантам можно подключать датчики протечки?
     
  4. roma6ka89
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    roma6ka89

    Участник

    roma6ka89

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Здравствуйте, у меня конденсационный котел genus premium evo 30 + датчик уличной температуры + sensys. Отопление теплым полом, имеется гидрострелка а также трехходовой клапан на ТП. Котел запустил в начале ноября. Сейчас путем изменения настроек котла выбираю оптимальный режим терморегуляции и отопления. После запуска котла сервисмен не менял настройки. котел работал в высокотемпературном режиме, не обращая внимания на датчик уличной температуры. Температура на подаче устанавливалась вручную и была в районе 50 градусов. На ТП было выставлено значение 40 градусов. При этих настройках котел работал на уровне 30-50% от номинальной мощности две недели. Изучив инструкцию, я немного поменял параметры: 1. Установил низкотемпературный режим 2. На ТП выставил 35 градусов. 3. Установил режим терморегуляции по датчику уличной температуры и датчику комнатной температур (4 пункт, номер меню не помню). Соответственно выбрал кривую отопления. Сейчас температура подачи 35-38 градусов в зависимости от температуры на улице.
    Теперь котел после розжига начинает работать на 30 % мощности, потом довольно быстро уменьшает до 20 и до 10 (минимум) и работает бОльшую часть времени именно на минимальной мощности при темп. подачи 35-38. Что в первом случае, что во втором котел запускается 2-3 раза в сутки, просто в первом случае меньше работает, больше стоит, а во втором наоборот. И температура сейчас в помещении более стабильна.
    Теперь собственно говоря вопрос. В каком случае будет БОльшим КПД? При 30-40% мощности и подаче 45-50 или при 10% и подаче 35-38 (обратка 28-33)? в каком режиме мне эксплуатировать котел?
    В инструкции аристон прописано:
    КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs % 106,2/95,6
    КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs % 108/97,3
    КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs % 97,8/88,1
    КПД на минимальной мощности, Hi/Hs% 97,8/88
     
  5. roma6ka89
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    roma6ka89

    Участник

    roma6ka89

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Неужели для достижения максимального КПД нужно чтобы котел работал только на 30% мощности? По температуре обратки понятно, чем ниже, тем лучше!
     
  6. roma6ka89
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    roma6ka89

    Участник

    roma6ka89

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Как мне достичь наиболее экономичного режима работы?
     
  7. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
     
  8. Porada
    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Porada

    Участник

    Porada

    Участник

    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Вопрос по ARISTON GENUS PREMIUM EVO 24FF
    интересует минимальная темп на подаче из котла
    по паспорту 20
    заранее спасибо
     
  9. Porada
    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Porada

    Участник

    Porada

    Участник

    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Сам эксплуатирую
    Buderus Logamax plus GB072-24К
    без смесительного узла
    со тп без батарей 2 этажа 150м2
    у него мин темп на подаче 30 градусов
    в межсезонье многовато
    сейчас собираюсь монтировать со тп отцу в новом доме 100м2
    в паспорте у ARISTON GENUS PREMIUM EVO 24FF 20 градусов
    но на 100% в сервисе это не подтверждают
    может кто то эксплуатирует данный котел
    подскажите
     
  10. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    Минимальная температура 35гр. И еще модель которую вы указали снята с поизводства.
    Полы лучше делать через разделитель гибравлический
     
  11. Porada
    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Porada

    Участник

    Porada

    Участник

    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не более/не менее °C 20/45
    Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не более/не менее °C 35/82
    это прописано в паспорте на котел
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    Не более 20, но не менее 45. Это как?

    А вообще-то чушь там написана. Допускаю, что не корректный перевод.
     
    Последнее редактирование: 18.11.17
  13. Porada
    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Porada

    Участник

    Porada

    Участник

    Регистрация:
    09.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Так написано в паспорте на котел
    вот я и пытаюсь разобраться
     
  14. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    В тех. документации для монтажников и сервисников минимальная температура 35
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    В чём?
     
Статус темы:
Закрыта.