    @OlegN, с фольгой базальт может быть и Г1. Пару лет назад если помните было разбирательство. После этого роквул стал писать Г1 для базальта, кашированного алюминиевой фольгой.
     
  2. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может. Нам главное выдержать время, чтобы не было подсоса воздуха и распространения огня в соседние помещения.
     
  3. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    Г1 не имеет предела огнестойкости. у Г1 0 минут.
     
  4. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предел огнестойкости применяется как понятие к конструкциям. Для определения полного разрушения есть методики, но лучше запросить протокол у производителя. Там должно быть прописано.
     
  5. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    речь шла об огнезащите воздуховодов, а не конструкций)
     
    Последнее редактирование: 07.03.18
  6. p_forsag
    Регистрация:
    27.09.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    p_forsag

    Участник

    p_forsag

    Участник

    Регистрация:
    27.09.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Подскажите, чем отремонтировать в квартире общедомовые шахты вентиляции? Там вентиляция обшита базальтой ватой судя по всему, сеткой, её держащей и фольгой.

    Фольга вот порвалась местами.

    1. Думал алюминиевым скотчем, но он вроде на 60 градусов только. А основное назначение всей этой обшивки - противопожарная защита, когда трубы от пожара выше/ниже нагреваться от воздуха горячего /огня).

    2. Пенофолом с фольгой 5мм самоклеющимся может?

    Или что предложите?

    буду премного благодарен.
     

    Вложения:

    • Мои вент короба_1.jpg
    • Мои вент короба_2.jpg
  7. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.822
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.822
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    Что за отверстие в спутнике, идущем на низлежащий этаж?
    Место повреждения изоляции подклеить специальным клеем. обычно продают в местах продажи огнезащиты. ничего критичного не вижу.
     
  8. p_forsag
    Регистрация:
    27.09.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    p_forsag

    Участник

    p_forsag

    Участник

    Регистрация:
    27.09.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Спасибо.
    Это регулятор спутника к соседу, а не дырка.

    А как считаете, обклеить фольгой и Алл. Скотчем пройтись нормально будет?
     
  9. vnipi
    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    112

    vnipi

    Живу здесь

    vnipi

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    112
    Добрый день.
    Перейду сразу к практике.
    Периодически поставляем на объекты ПАО "ГК ПИК-Индустрия" как раз для этих стояков систем вентиляции, металл не менее 0,8 мм должен быть (воздуховодов и спутник-каналов). Огнезащитное покрытие, от 30 минут (EI30) до 60 минут (EI60) должно быть, у меня есть требования к этим тендерам могу здесь их разместить, если интересно. Так вот вернусь к огнезащитному покрытию, Вам необходима мастика (клей), огнезащитное покрытие на базальтовой основе (толщину мин. 5 мм - он как раз до 60 минут идёт, всё это наносите на воздуховоды. Скотч можете обычный алюминиевый использовать, я бы рекомендовал фирмы "DEC", но он дорогой и продаётся только в отдельных климат. компаниях, захотите сделать качественно, лучше его закупите. А так можно и обычный ал. скотч использовать, только наносите его на чистое покрытие, тогда точно через сутки не отклеится. Сверх огнезащитного покрытия рекомендовал бы нанести либо сетку Монье, либо обычной вязальной проволокой через каждые 0,5 м обвязать. В принципе всё.

    С Уважением,
     
  10. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.822
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.822
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    а зачем? клей для огнезащиты без вязальных проволок и сеток вполне справится с задачей. впоследствии, скорее всего, зашьете гипсокартоном и никто никогда эти воздуховоды не увидит
     
  11. vnipi
    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    112

    vnipi

    Живу здесь

    vnipi

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    112
    Добрый день.
    1. Судя по фото, Вам необходим скотч алюминиевый и всё. Базальтовое покрытие осталось же на воздуховодах? А это самое важное. Не забудьте только поверхность, на кот. будете скотч наклеивать обработать, на грязи он долго у Вас не продержится, не зависимо от производителя.
    Как и рекомендовал выше, купите скотч от фирмы "DEC", думаю остатки Вам и при ремонте пригодятся.
    2. Пенофол ни в коем случае не клейте. Во-первых: у него класс не НГ, а Г... с какой-то цифрой не помню уже. И при возгорании у него столько гадости выделяется, от одного перечня которых Вы сами откажитесь. Ради информации в инете скачайте сертификат и почитайте в Приложении. Здесь не те системы и поверхности, на кот. подойдёт Пенофол/Магнофлекс и всё из этого рода.

    С Уважением,