1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Финский проект на карельском берегу. Электрика

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SportMaster, 09.04.14.

  1. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    1. Котел по проекту Kospel EKCO. L1 12
    • Номинальная мощность: 12 кВт
    • Номинальный потребляемый ток: 3 x 18,3 А
    • Номинальный ток выключателя макс. тока: 25А
    2. Эл. плита индукционная, посмотрел дома - 7.4кВт
    3. Эл. печь сауна Harvia - 6-7кВт.
    • Предохранители (Kaitse): 3 x 10А
    • Соединительный кабель: 5 x 1,5
    Бойлер поставлю на 200л на 3кВт / 220В

    Как бы вырисовывается вот такая схема
    блок схема 6.jpg
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    А про номинал УЗО в описаниях ничего нет?)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проходили же... Хорошо, если 4Р 30мА вышибать не будет...:mad:
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ну так пусть покупает одно 30мА и каждое устройство по очереди) включает.
     
    Последнее редактирование: 18.04.14
  5. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Avs7153, @SB3 - я ведь еще не волшебник т. е. электрик, а только учусь!
    То что как я нарисовал 3ф - "не есть хорошо" я понял (а вот почему не очень:faq:)!
    Хотя на просторах инета и встречалось мне подключение на УЗО 63/30 эл. котла и плиты
    Однолинейная схема электроснабжения дома 2.jpg
    но будем считать что "на заборе тоже написано".

    Какие варианты сделать как надо?
    1. Поставить на каждого 3ф потребителя 4П АВ и 4П УЗО ...
    + наверно самый правильный вариант
    - $$$ и много места в щитке
    2. Отказаться от 3ф где возможно ... варочная панель и эл. печь сауна ... оставить только котел
    3. Кроме котла оставить по возможности либо варочную либо сауну
    Так что мир-дружба-жевачка :hndshk: пишите что делать :pioner:
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дело в том, что по отзывам уже нажёгшихся, Харвия травит своими тэнами много больше несмертельных 30мА и, соответственно, в ТТ применяться не может.
     
  7. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    За Харвию отдельное спасибо, но на ней свет не сошелся ... наверно просто на слуху вот и написал ее.
    Не дозвонился до друга в финку, хотел спросить что за печь у него дома и как подключена.
    Завтра выясню.
    Если забыть про Харвию или взять ее не 6 а 4,5 кВт - то схема подключения 3ф потребителей имеет право жить?
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ага.
    Варочная поверхность даже на 6,5кВт может иметь однофазное подключение.
    Бак на 200 литров - 2кВт)
    Так что сначала купите технику, предварительно ознакомившись с возможностями её по подключению, а потом уже АВ и УЗО. к ним.
    По поводу схемы, которые вы в начале рисовали, а не поводу электрической принципиальной - надо править.
     
  9. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    То что и варочная и бойлер и печь в сауну могут подключаться как 220 так и 380 я знаю.
    Бойлер (3кВт) - в последней схеме нарисовано подключение 1ф.
    но ИМХО 3ф подключение мощных устройств (6-7) кВт все таки предпочтительней.

    Есть замечательные картинки по УЗО "неправильно-допустимо-правильно"
    uzo-levels.gif
    Так почему УЗО 63/30 не потянет суммарный ток утечек 3ф потребителей: 25А котел + 16А варочная.
    А сауну (Харви или др.) уже на отдельный АВ + УЗО.
    Так допустимо?
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Вам писали, что именно печку сауны не тянет.
    Ну и с этими мокрыми, нужная двойная защита - так делайте её по другому, а не так как у вас на схеме.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот если бы на них писали ток утечки... Кто ж знал про засаду с Харвией? Или котлы типа Галан.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Могли бы и УЗО рекомендовать, как в инстр. к некоторым теплым полам)
     
  13. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    Давайте все таки разберемся до конца с 3ф

    По Harvia все ясно - производитель не рекомендует использование УЗО при подключении эл. печи.
    Уберем ее из под УЗО 4Р

    блок схема 3ф.jpg
     
    Последнее редактирование: 19.04.14
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы хоть смысл УЗО понимаете? Или это такая хрень, которую тут на форуме рекомендуют продавшиеся за процент с продаж?
    [​IMG]
     
  15. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Avs7153, теоретически я достаточно хорошо представляю смысл УЗО.

    Но вопрос у меня был чисто практический - как подключить 3ф потребителей (котел, плита, каменка).
    К сожалению однозначного ответа я так и не получил (или не понял)

    Ок!
    4ab-4uzo.jpg
    Дальше выяснили, что
    т. е. я у себя в доме с ТТ должен отказаться от электрокаменки в принципе или только от Harvia?
    Если все таки подключать ее через УЗО то каким образом?

    Спасибо за внимание:hello: