1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17

Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем igor2167, 08.04.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Luxem
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    76

    Luxem

    Живу здесь

    Luxem

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    250тыс. за день работы бригады из двух человек и кипу ненужных бумажек.
    Мы лучше с @al393, :victory: подождем лучших времен.
     
  2. Dimitriy
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47

    Dimitriy

    Живу здесь

    Dimitriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Московская область
    Конечно, они будут пытаться навязывать Вам строительство распределительного газопровода и соответственно 2-ю категорию, но если у Вас только одна точка подключения, это незаконно.

    Укажите пжл. ссылку на закон.
     
  3. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.739
    Благодарности:
    43.027

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.739
    Благодарности:
    43.027
    Адрес:
    Москва
    разошлись с газмясом в "вопросах богословия" - существенные условия договора, согласие собственника, проект. Все быстро и просто в виртуале ... а по жизни получается несколько по-другому.
     
  4. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.739
    Благодарности:
    43.027

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.739
    Благодарности:
    43.027
    Адрес:
    Москва
    ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»,
     
  5. Alexander2000
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.811
    Благодарности:
    669

    Alexander2000

    Живу здесь

    Alexander2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.811
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Москва
    Пусть дают мотивированный отказ от подписания договора прямо сейчас, и пишут там про вторую группу. Месяц прошел. Либо договор - либо мотивированный отказ от выдачи договора на бумаге. Так они Вас год кормить будут обещаниями и выездами. Получите отказ - пишите в ФАС.

    Начните с ПП1314 и определений. Еще раз внимательно: #2038
    Далее антимонопольное законодательство:

    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением

    1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):

    КонсультантПлюс: примечание.
    О применении части 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции см. Письмо ФАС России от 31.12.2013 N АЦ/54346/13.


    1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;

    2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

    3)
    навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157075
     
    Последнее редактирование: 06.05.14
  6. Alexander2000
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.811
    Благодарности:
    669

    Alexander2000

    Живу здесь

    Alexander2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.811
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Москва
    .
     
    Последнее редактирование: 06.05.14
  7. Alexander2000
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.811
    Благодарности:
    669

    Alexander2000

    Живу здесь

    Alexander2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.811
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Москва
    Как проект договора на руках будет. ТУ сейчас - просто приложение к договору. Главное - договор.

    Но весь идиотизм в том, что многие важные пункты договора у них пишутся именно на основании ТУ.
    Только вот сейчас говорил с Отделом присоединения (там готовят договора). Этот отдел у них не самостоятелен, и они работают по принципу "за что купил - за то продал" на основании того что напишет
    Производственно-технический отдел (ПТО), в котором собственно и готовят ТУ.
     
    Последнее редактирование: 06.05.14
  8. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.739
    Благодарности:
    43.027

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.739
    Благодарности:
    43.027
    Адрес:
    Москва
    В ТУ уже про проект пишут - тогда и нужно начинать, а проект договора можно ждать еще долго
     
  9. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    А правильно ли я понимаю, что в случае подключения к газопроводу основного абонента, попадаю на индивидуальный проект?
    Исходные данные таковы: труба и земля под ней в собственности основного абонента, максимальный расход газа не более 5 куб. м/час, давление в трубе не более 0.3 Мпа, расстояние не более 200 м.
     
  10. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.739
    Благодарности:
    43.027

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.739
    Благодарности:
    43.027
    Адрес:
    Москва
    Нет, не правильно - попадаете на согласие основного абонента, п. 34.
     
  11. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    С этим ясно, к запросу на ТУ прикладываем согласие
    А что дальше?
    Ничего не могу найти о стоимости подключения к таким сетям
     
  12. Dimitriy
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47

    Dimitriy

    Живу здесь

    Dimitriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Московская область
    Вот у меня ситуация. По улице идет труба, которая не доходит до моего дома 100-120 метров. В межрайгазе сказали, что это газопровод-ввод который идет от распределительного газопровода. Может ли быть что газопровод-ввод идет по улице и имеет длину 250 метров? И если на этой трубе «сидят» несколько домов то эта труба уже не может называться газопроводом-вводом, а должна называться распределительным газопроводом (или я не правильно размышляю, голова от определений пухнет)?
     
  13. Luxem
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    76

    Luxem

    Живу здесь

    Luxem

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Я, так понимаю, Вы подключаетесь не к газораспределительному, а к газопроводу-вводу основного абонента. В этом случае, Вы попадаете в нулевую категорию. Для нее пока нет тарифов. Но уточните в газтресте.
     
  14. Alexander2000
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.811
    Благодарности:
    669

    Alexander2000

    Живу здесь

    Alexander2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.811
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вполне. Никаких ограничений газопровода-ввода по его длине и диаметру не существует.
    Всё от условий на местности и требуемой пропускной способности этого газопровода-ввода в каждом конкретном случае.
     
    Последнее редактирование: 06.05.14
  15. Alexander2000
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.811
    Благодарности:
    669

    Alexander2000

    Живу здесь

    Alexander2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.811
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Москва
    Да, в соответствии с действующими определениями газопроводов и газовых сетей, всё так.
    Газопровод-ввод - если одна точка подключения (потребитель). Распределительный - 2 и более.

    Хотя, Техрегламент в определениях ссылается на проектную документацию. Так что, может быть и такое что
    газопровод-ввод будет продолжать считаться вводом даже после присоединения к нему новых потребителей, хотя по факту будет распределительным.

    Но это всё не важно. Потому что и распределительный газопровод и газопровод-ввод (не путать с вводным газопроводом) относятся к сети газораспределения.
     
    Последнее редактирование: 06.05.14
Статус темы:
Закрыта.